防雷接地更新时间:2024-05-14 16:08:14

本专题为土木在线防雷接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从 电气管线 、 防雷接地 、 套管预埋 三个方面,以 优秀案例 和 缺陷案例 ,分别展示施工的正确做法和错误做法。 先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴: 1、 电气管线 现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。 现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。 现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。 ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:478 时间:2020-10-26
  • 收录于话题一、基础接地 1、防雷接地的施工质量要求防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:737 时间:2020-10-23
  • 1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:659 时间:2020-10-21
  • 正文: 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读 基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:312 时间:2020-10-21
  • 防雷接地概况 本建筑属第二类防雷建筑物,按此类建筑物的防雷要求设置防雷设施。利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土结构中的钢筋作为防雷接地装置。 利用本建筑金属屋面及屋面上的金属屋架做接闪器,利用建筑物四周柱子内的主钢筋做为引下线,基础内钢筋网做为自然接地体,并用φ12MM镀锌圆钢与金属屋面接闪器相连。 将进出建筑物的所有金属管道就近与防雷接地装置相连,将竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:646 时间:2020-10-08
  • 收录于话题工艺流程: 技术要求: 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)。 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 5...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:754 时间:2020-09-08
  • 电气工程原创版块图片1

    01 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为15...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:4657 时间:2020-08-26
  • 雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)避雷带...查看详情

    用户:等三等 浏览量:936 时间:2020-08-21
  • 防雷减灾图片1

    关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。 对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343) 本期我们来通过一个实例,详细了解 机房如何做防雷接地? 一、为什么要做防雷接地? 计算机和网络越来越深入人们生活和工作...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:3597 时间:2020-08-18
  • 避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)避雷...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:780 时间:2020-08-14
  • 问题补充:在防雷接地专业中,引上引下线怎么识别?...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:50 时间:2020-08-06
  • 供配电技术图片1

    01防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 62629532) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:4426 时间:2020-07-29
  • 15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装...查看详情

    用户:郭老五 浏览量:1527 时间:2020-07-19
  • 15D500防雷与接地设计施工要点...查看详情

    用户:郭老五 浏览量:806 时间:2020-07-19
  • 为什么有的屋子屋顶不用做防雷啊,而且接地是引出五米而不是通过引下线接地,还有什么时候加入接地极,什么时候不加接地极...查看详情

    用户:wx_1594107579741 浏览量:18 时间:2020-07-16
  • 为什么有的是这样把接地接出去的,有的是引下线的,还有什么时候加接地极啊...查看详情

    用户:wx_1594107579741 浏览量:14 时间:2020-07-16
  • 请教大家,钢结构办公的楼的屋面防雷,引下线,防侧击雷都怎么做?谢谢...查看详情

    用户:zml200800 浏览量:666 时间:2020-07-13
  • 第十一章 防雷及接地系统工程施工图预算编制 学习目标:了解防雷及接地系统定额内容,掌握防雷接地系统工程工程量计算方法及其定额套用,熟悉相关注意事项。 重点难点:本章的重点是防雷接地工程的工程量计算方法及定额套用。 第一讲 防雷及接地系统工程施工图预算编制 本章讲述防雷及接地系统的工程量计算与定额套用,包括避雷针制安、避雷网安装、引下线敷设、接地极制安、接地装置调试等内容,通过本章的学习应掌握防雷系...查看详情

    用户:郭老五 浏览量:548 时间:2020-07-08
  • 问题补充:防雷接地界面,如何在原有的基础上重新新建一个软件里没有的名称?...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:15 时间:2020-06-29
  • 像基础接地装置 屋面防雷装置...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:18 时间:2020-06-28