防水更新时间:2025-12-17 12:35:35

本专题为土木在线防水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于GB50974-2014中的消防水池有效容积计算有几个疑问: 1、对于地上地下类型的组合建筑,在计算室外用水量确定用水参数时,参考表3.3.2数据,建筑体积如何确定?是按地上、地下一起算,还是只计算地上部分? 2、对于组合建筑,计算室内的用水量时,火灾延续时间是分别按各自功能取还是整体按公共建筑取?室内和室外的火灾延续时间取值一样吗? 3、3.6.1条的条文说明:针对室内消防系统需要保护多个对...查看详情

    用户:lujianmin1020 浏览量:1016 时间:2019-09-04
  • 工程项目管理图片1

    矿用防水防火密闭门,防水防护密闭门开关灵活 矿用防水防火密闭门,防水防护密闭门作为井下常用的防水门它承载着井下治水重任.如遇到突发情况它必须具有灵活开关,抵抗水压与严密的密封性能. 防水防火密封门大致安装在水泵房通道和变电站通道内。由所有钢结构焊接而成。它美观、实用、安装方便、利于维护。当前防水防火密封门的设计生产是遵照行业标准的需求开展的。一般,门体由冷轧钢板制成,背部焊接有锰钢肋板,门框由槽钢...查看详情

    用户:矿用风门 浏览量:251 时间:2019-09-04
  • 建筑施工图片1

    矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧 谈及矿用防火防水密闭门做过煤矿设备的都知道是个难缠的大家伙.由于整体结构无法现场组装,所以体积较大且重量重,井下安装起来有着挺大的不便.下面咱们探讨下快捷安装的小技巧. 矿用防火防水密闭门的注意事项 (1)检查施工现场气体、二氧化碳等有害气体的浓度。施工现场必须通风良好,气体和二氧化碳气体的浓度切勿超过《煤矿安全规程》的规定。 (2)检查施工现场前后5m的顶板和巷...查看详情

    用户:矿用风门 浏览量:245 时间:2019-09-04
  • 工业自动化图片1

    全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求 全自动防水防火密闭门由机械、液压、电气三大部分组成:其中机械部分包括:门框、门扇、机械制动装置、连接装置;液压部分:液压驱动装置,液压泵站装置;电气部分:plc控制箱、电动控制装置、电磁阀、防爆智能启动器等。 门框是由槽钢和钢板焊成方框形骨架结构,是防水密闭门支撑固定部件;门扇是由端板和侧隔板焊成的方格形半箱结构,防水门的主要构件,由隔板分成九个室,中间室内...查看详情

    用户:矿用风门 浏览量:221 时间:2019-09-04
  • 请问根据GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施。但若在水池检修时(消防水池内的水已排空)发生火灾,而消防水池内没有消防用水。这时候在怎么办?是否有必要必须设置水池排水管?...查看详情

    用户:sd4433178 浏览量:2090 时间:2019-09-03
  • 【考点】 高位消防水箱 1.材质要求 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。 2.环境要求 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。 3.出水管 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:420 时间:2019-09-03
  • 消防水池能否与事故水池合建?...查看详情

    用户:晶晶cta 浏览量:238 时间:2019-09-02
  • 如题:一个两层商业建筑,商业下方无地下室,在室外挖了一个地下设备房,放配电间柴发机房级消防水池,这个地下设备房是否需要做喷淋和室内消火栓保护,翻了消规、喷规和建筑防火规范,还是没找到相应的关于独立设备房的要求,求大神赐教...查看详情

    用户:天涯过客丶 浏览量:1090 时间:2019-09-01
  • 文章转自房买卖平台: 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。正确指导:建设部早有规定,禁止使用不达标的防水材料。在家居装修工地,凡是由施工单位提供的材料形成的室内空气质量超标,应由施工单位承担全部责任。 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。 正确指导:建设部早有规定,禁止使用不达标的防水材料。在家居装修工地,凡是由施工单位提供的材料形成的室内空气...查看详情

    用户:房买卖平台 浏览量:119 时间:2019-08-29
  • 近年来,随着屋面防水保温材料技术的进步,倒置保温屋面得到了广泛的应用。由于在防水层上设置了低疏水性或吸水率较低的保温材料,与传统方法相比具有以下优点:为了提高酒店装修设计中防水层的耐久性,防止屋面结构内部凝结,防水层不易损坏,施工过程较少。但是,由于倒置屋面的防水层多在潮湿环境中,且防水层难以修复,在选用防水材料时,应尽可能提高防水层的耐久性,同时应考虑防水、耐腐蚀、与保温材料的亲和性等因素,...查看详情

    用户:水木源创设计 浏览量:143 时间:2019-08-28
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情

    用户:cof1485065365892 浏览量:1814 时间:2019-08-26
  • 给排水资料库图片1

    MMB防水密闭门(矿用防水密闭门)研究与应用 煤矿井下泵房实现自动化控制及无人值守后,为了提高泵房的安全可靠性,将原来人工控制开关的泵房防水密闭门进行自动化控制改造,zui终实现由地面自动控制室远方控制,确保矿井排水安全。 6191829 1控制装置结构、功能特点 1 · 1结构 控制装置结构如图1。 6191825 图1远程控制装置结构示意图 1.2主要功能 o)使用2个防爆电液推杆完成密闭门...查看详情

    用户:风门设计师 浏览量:381 时间:2019-08-22
  • 大部分设计院消防水池容积(V)计算都是取 本工程室内消火栓流量最大值(Q1max)×火灾延续时间(t1) +本工程喷淋流量最大值(Q2max)×喷淋持续喷水时间(t2)+本工程室外消火栓流量最大值(Q3max)×火灾延续时间(t1),即V=Q1max×t1+Q2max×t2 +Q2max×t1。但规范并非此意。根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014 3.6.1消防给水一起...查看详情

    用户:爱吃土豆丝呀 浏览量:1660 时间:2019-08-20
  • 桥面防水是建筑工程的重要组成部分,对提高桥梁的使用性能和使用寿命起着至关重要的作用。特殊的环境和桥梁的使用也决定了防水的重要性。长期使用的部分桥面出现了抗白浆现象,局部修复后部分桥面会再次损坏。更为严重的是,部分桥梁被沥青混凝土路面损坏,造成渗水。在荷载和冻结的作用下,桥梁的混凝土梁板受到破坏。总结了桥面防水的几种常见现象:桥面防水的规划、施工方法及存在的问题,以及几种常见的桥面防水方法。进行了比...查看详情

    用户:qicheng888 浏览量:147 时间:2019-08-19
  • 还用不用打保护层,不打可以吗...查看详情

    用户:cof1566103601690 浏览量:259 时间:2019-08-18
  • 2018年6月5日,我们邀请了行业内百家知名企业齐聚我们的会议现场,百家企业,人流涌动,签到台应接不暇。 在这里,我们举办了以桑莱斯绿色无污染改性密封胶为主题,在装配式建筑门窗防水密封领域解决方案的交流会。 交流会是由上海宇晟密封材料有限公司与上海市建筑五金门窗行业协会联合举办。 在会议的现场,大家对我们绿色无污染的改性密封胶SMP系列极为感兴趣,络绎不绝的前来咨询。 绿色新材料 ?大家是对什...查看详情

    用户:有行鲨鱼拼板胶 浏览量:173 时间:2019-08-15
  • 2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:669 时间:2019-08-14
  • 2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:510 时间:2019-08-13
  • 新闻动态News 做好桥面防水施工预防危害 桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。 原因分析 桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水...查看详情

    用户:qicheng888 浏览量:215 时间:2019-08-12
  • (四)消防水泵的吸水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下: 1)消防水泵应采取自灌式吸水。 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:458 时间:2019-08-12