阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?...查看详情
地下汽车库的地面集水坑排水管接入室外雨水管还是污水管?...查看详情
酒店顶层客房高级套房或总统套房均设厨房间,其厨房排水立管是否要单设并单独排出室外...查看详情
建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?...查看详情
01 什么是污水处理 为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。 在建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域都有污水处理的广泛应用。 02 有哪些是日常排放的污水 生活污水 人们在日常生活、工作中,由住宅、学校、办公场所以及其...查看详情
幼儿园的户外游戏场排水口的设计尤为重要。优秀的排水系统不仅能有效排除雨水,还能为孩子们提供一个安全、有趣的游戏环境。 Part01. 好的排水口设计应该注重孩子们的安全。排水口应设置在地势较低的位置,以确保雨水能够顺利流出。减少高差,边缘圆润,避免尖锐或凸起部分以预防意外伤害。 路沿排水 路面排水 操场排水 ...查看详情
室内排水管道及配件安装 5.2.1 ?? 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 ???????? 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 5.2.2??生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定 表5.2.2 ?? 生活污水铸铁管...查看详情
排水管道安装须做三个试验,以确认管道的工作性能,同时对管道的施工质量予以肯定及认可,是不可缺少的检测手段。 闭水试验 其目的在于检查管口是否有渗漏,以便对缺陷及时予以处理。闭水试验仅用于埋地管道,从立管检查口注以清水,观察15min,以液面不下降、无渗水为合格。检查每个接口且将管子四周土清除干净,以确认其真实性,做到万无一失。 满水试验 又称盛水试验,其目的在于检查卫生设备的严密状况。具体做法是打...查看详情
?目录 1、什么是二次排水 2、二次排水对沉池的影响 3、二次排水的施工方式 1.什么是二次排水 精装修中在卫生间沉池里的地漏或排水口称为二次排水。 在卫生间地面上的地漏称为一次排水。 (卫生间的沉池:是指有土建降板的情况,沉池整体下沉低于相应楼面350~400mm。) △卫生间沉池 △卫生间一次排水 △卫生间一次排水 △卫生间二次排水 2、二次排水对沉池的影响 卫生间的使用较为频繁,经过...查看详情
台风“杜苏芮”走后“卡努”又扑向东北,东宁洪水量级将达“35年一遇”。抢险救灾工作时时牵动着人们的心弦,各地防汛和排水系统的管理与建设也引起了人们的关注。 7月31日下午,北京,石景山区,行驶车辆激起水花 ?WeiDuNews.com 黑龙江省水文水资源中心召开水情通报会表示,卡努将影响黑龙江省松花江中下游、乌苏里江、绥芬河流域。图为工作人员紧急加固提防?美联社 夏季...查看详情
一、概述 1、公路排水系统 2、水对路面的影响 1)降低路面材料强度; 2)加快路面材料损坏; 3)唧浆、冲刷; 4)使路面因支撑不足而出现疲劳损坏。 3、水对路基的影响 1)地面水对路基产生冲刷和渗透; 2)地下水使路基湿软、膨胀、冻胀、翻浆、边坡滑坍、山坡滑坡等。 二、明渠的水力水文计算 1、主要明渠及注意事项 1)边沟 边沟排水量不大,一般不需要水文和水力计算,选用标准断面形式。...查看详情
文章导读 德国排水系统历史悠久,德国人建造的排水管道,也被很多自媒体宣传。德国的排水系统,到底是怎么样的情况? “德国模式”到底怎么样?可以直接套用在我国排水系统上吗?我国排水系统又面临怎样的问题,我们该如何应对? 上海《净水技术》杂志社有幸请到两位专家, 留德华人资源与环境科学协会的会长张琨女士 与 上海市城市建设设计研...查看详情
地下室的污水排放问题,一定要放在前期设计阶段哦,我们地下室主要用于运动娱乐,所以备了一个小卫生间,也方便平时做卫生用水。 首先我们需要确定卫生间排水有哪些洁具,常见是马桶、淋浴和洗手盆等,当然也有一些不常见比如浴缸、洗衣机等,这些都是需要咨询清楚的,毕竟如果你的排水较少就选小型提升器,如果排水较多就选大型污水提升泵站,根据流量来决定设备容积的大小。 其次就是在设备的安装方面,大多数有...查看详情
摘要: 日本东京早在上世纪九十年代就完成了排水设施的全面普及,面对逐渐老化的污水处理设施和排水管网,东京都下水道局制定了相应的修复再建规划并采取了一系列技术措施。通过对排水管网设施的检测和状况分析,提出经济耐用年数的概念,并导入设施总量资产管理的方法,实现了资金投入的均衡化,确保老化设施再建工作的有序实施。他山之石可以攻玉,借鉴日本东京在排水设施养护管理和修复再建方面的经验,了解并学习他们的...查看详情
现有雨量计算方法的超范围应用、排水系统内管网设计标准与排水能力不匹配是造成城市排水问题的主要原因。全面提高雨水管网设计标准不仅不能彻底解决城市道路积水问题,还会明显增加排水工程的投资规模。结合排水工程基本特征和排水管网建设现状,为有效应对城市排水问题,需要严格限定雨量计算方法的应用范围,合理配置排水系统不同设施的建设标准,确保城市排水系统的整体排水能力满足设计标准要求。 ...查看详情
卫生间排水有以下几种方式,传统异层排水系统,传统降板同层排水系统,不降板同层排水系统,今天整理一篇文章,看看具体的做法。 1、不降板同层排水系统(双立管) 不降板同层排水系统(双立管)平面图 不降板同层排水系统(双立管)轴测图 不降板同层排水系统(双立管)节点图 2、不降板同层排水系统(特殊单立管) 不降板同层排水系统(特殊单立管)平面图 不降板同层排水系统...查看详情
4 总磷超标 城市污水处理厂除磷主要是依靠生物除磷,即在好氧段前增加厌氧段,使聚磷菌交替处于厌氧和好氧状态,实现磷酸盐的释放与吸收,并通过排放剩余污泥来达到除磷目的。在生物除磷难以达标的条件下,还可以考虑投加化学药剂来辅助除磷。化学除磷主要是通过混凝、沉淀和过滤等方法使磷成为不溶性的固体沉淀物,从污水中分离出来。 导致生物除磷出水总磷超标的原因涉及许多方面,主要有: 1...查看详情
8月14日晚,由北京大学考古文博学院、河南省文物与考古研究院、英国伦敦大学等单位的考古学者合作完成的研究成果,《最早的陶水管排水系统和东亚季风区水利社会的形成》一文在国际知名的学术期刊《自然——水》上线发表。论文的研究对象平粮台古城遗址位于河南省周口市淮阳区,它是中国最早确认的史前城址之一,也在这里出土了中国目前已知最早的陶排水系统。 平粮台遗址整体平面形状呈正方形,面积约3.4公顷,被...查看详情
今日北京大暴雨很令人恐惧,近期天气雨水异常,对北京的排水系统带来巨大压力。正好,本人近日正在阅读《大清会典》,看到二、三百年前的北京城地面信息,涉及北京的道路桥梁与沟渠排水系统,特简单介绍于下,供大家参考。 《欽定大清會典事例》卷九百三十二《工部·橋道》(橋梁道路)、卷九百三十三《工部·橋道》(除道、御道种树)、卷九百三十四《工部·橋道》(栅栏、沟道)。 上述三卷内容均为清代自清初顺治初年至...查看详情
上海地处长江三角洲东缘,属于典型的平原感潮河网地区。受到低平的地势和潮汐影响,在遭遇暴雨台风和高水位潮汐时自然排水条件不佳。因此,在上海城市化发展历程中,如何确保城市排水安全始终是一个问题。 在上海开埠前,排水不成系统,雨水、污水就近排入纵横交错的河浜内。1862年,租界当局为解决租界排水问题,提出在黄浦江、泥城浜(今西藏中路)、洋泾浜(今延安东路)和苏州河围成的英租界内建设...查看详情