板式换热器更新时间:2024-05-15 21:23:26

本专题为土木在线板式换热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与板式换热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 换热器作为在工业生产中实现两种物料间的热量传递的设备,在化工行业一直以来得到广泛的使用,螺旋板式换热器作为换热器的一种同样应用在化工行业的各个环节,是化工生产中重要的辅助生产设备。对于螺旋板式换热器的结垢问题是最常见的失效形式。解决螺旋板式换热器结垢最好的办法是严格操作工艺规程,保持良好的日常维护,并进行定期的清洗。 1·螺旋板式换热器的基本结构、类型、特点以及工作原理 1.1基本结构、类型和特点...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:613 时间:2015-06-23
  • 阿法拉伐板片...查看详情

    用户:co1433732918930 浏览量:987 时间:2015-06-15
  • 1 平均温差△tm 从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。 1.1 对数平均温差的计算 当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:824 时间:2015-06-01
  • 动力燃气系统图片1

    板式换热器原理 板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速成下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道...查看详情

    用户:mengtai888 浏览量:25135 时间:2015-05-20
  • 换热站并联三个板式换热器中间那个一网出水温度比二网回水温度还低 并且板换出口压力比进口压力略高是怎么回事啊?两个换热站运行记录都有这种情况 求大师帮忙简答:handshake:handshake:handshake...查看详情

    用户:qq_1430901068247 浏览量:2695 时间:2015-05-06
  • a. 制冷:用作冷凝器和蒸发器。 b. 暖通空调:配合锅炉使用的中间换热器、高层建筑中间换热器等。 c. 化学工业:纯碱工业,合成氨,酒精发酵,树脂合成冷却等。 d. 冶金工业:铝酸盐母液加热或冷却,炼钢工艺冷却等。 e. 机械工业:各种淬火液冷却,减速器润滑油冷却等。 f. 电力工业:高压变压器油冷却,发电机轴承油冷却等。 g. 造纸工业:漂白工艺热回收,加热洗浆液等。 h. 纺织工业:粘胶丝碱...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:9632 时间:2015-04-29
  • 希望有用。...查看详情

    用户:xsn2369525228 浏览量:1046 时间:2014-11-06
  • 板式换热器的压损是怎么算的阿,压损与换热面积有什么关系,是不是同样的参数,压损越小,换热面积就要越大啊...查看详情

    用户:ql32101 浏览量:12326 时间:2014-08-19
  • 板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。 但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!...查看详情

    用户:simplesb 浏览量:3323 时间:2014-07-31
  • 图纸简介: 本图纸为地下一层板式换热器换热站设计施工图,图中包括设计说明、软化水箱和生活热水水箱大样图、集分水缸大样图、热力站设备基础大样图、热力站工艺l流程图、热力站设备管道剖面图、热力站设备管道平面图、热力站管道支吊点平面图。 投稿网友: mengchao100 上传时间: 2014-07-01...查看详情

    用户:mengchao100 浏览量:705 时间:2014-07-01
  • 原有的地缘热泵机组采暖效果不好,想用板式换热器代替机组采暖,制冷时还用原来的机组,应该怎么配置板式换热器,求方案。...查看详情

    用户:xuge782079076 浏览量:658 时间:2014-06-10
  • 请好心人将图发至siweicunzai@163.com,非常感谢!...查看详情

    用户:qq_1399962323194 浏览量:474 时间:2014-05-13
  • 图纸简介: 本图为北方某换热站三组组板式换热器分别对应高中低三个供暖区设计图,图纸包括设计说明、设备及管道不知平面图,设备基础布置平面图,剖面图、换热站热力原理图。 投稿网友: yangqingrui1985 上传时间: 2014-04-23...查看详情

    用户:yangqingrui1985 浏览量:496 时间:2014-04-23
  • 我以前帮客户安装的麦克维尔模块机,现在板换有漏点,必须得更换,大家有没有好的方法参考,还有压缩机进水了,压缩机需要全部更换吗?冷凝器怎么吹干?...查看详情

    用户:jeshuan 浏览量:1219 时间:2014-04-09
  • 大家看看板式换热器选型报告书,大家帮我看看这样的板换进蒸汽量多少能满足我现在的要求?进水是120m3/H,蒸汽温度144摄氏度,从10摄氏度升温到20摄氏度,所需的蒸汽量是咋计算出来的,上面全是英文看不懂,有知道的大侠给以知道,有需要这样的报告书的可以联系我,谢谢!...查看详情

    用户:x573788991 浏览量:1609 时间:2014-01-17
  • 在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????...查看详情

    用户:mingxiaoxia520 浏览量:1223 时间:2014-01-15
  • 采暖供热图片1

    4822696 板式换热器在使用过程中出现换热效果不好的情况,可能是由于以下几个原因造成的。 1、热侧的温度可能降低了 2、换热器在使用了一段时间后,会出现结垢的情况,也会导致换热效果降低 3、如果是短时间内换热效果不好,有可能是由于换热器堵塞了 4、检查一下两侧的流量是否发生了变化 5、检查是否发生了外漏。等等 4822696...查看详情

    用户:dfhr881007 浏览量:1677 时间:2013-12-12
  • 采暖供热图片1

    如何防止板式换热器结垢? 4821120 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。...查看详情

    用户:dfhr881007 浏览量:2220 时间:2013-12-11
  • 采暖供热图片1

    四招提高板式换热器效率 4819405 1、提高板片的表面传热系数 由于板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流(雷诺数一150时 ),因此能获得较高的表面传热系数,表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的流动状态有关。板片的波形包括人字形、平直形、球形等。 2、减小污垢层热阻 减小换热器的污垢层热阻的关键是防止板片结垢。板片结垢厚度为1 mm时,传热系数降低约10%。因...查看详情

    用户:dfhr881007 浏览量:2093 时间:2013-12-10
  • 板式换热器在家庭中的应用只要你家中通暖气,一台家用换热器不仅能解决你家庭的洗澡、洗衣、做饭等热水供应,并保持二十四小时热水源源不断。非常的方便而又省钱!!他的工作原理是:将换热器热侧接在暖气片管道上,冷侧接在自来水管道上,两侧的水通过换热器后自来水被换热到一定温度的热水,然后就可以使用了!!...查看详情

    用户:dfhr881007 浏览量:522 时间:2013-12-07