柴油发电机容量是KW还是KVA...查看详情
我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗? 发电机出线应该是有PE线的吧...查看详情
有个多层丙类厂房,柴油发电机房设在一层,我看规范没有说要做水喷雾,自己又没经验,特向各位前辈请教,如果不做的话,是不是设置灭火器就可以了,谢谢:)...查看详情
我在做一个厂房,消防负荷为二级,使用柴油发电机做为第二电源, 后来甲方说既然要做发电机,不如买个大容量的,把全场的所有负荷都接上,免得停电时无法生产. 问题出现了,消防负荷自不用说,是双电源末端切换 但其他的三级负荷呢,应该不用双电源出线,在末端自投了吧 是否是在配电间里设置联络开关,将变压器和发电器联系起来,当变压器无法工作时,通过开关使所有非消防负荷转到发电机供电? 在这种情况下,二级负荷的双...查看详情
如题...查看详情
柴油发电机组有一条电缆是到低压柜的,设计上一般是用几芯电缆。谢谢。...查看详情
请教各位:我公司现购2台旧3200kw,6.3kv有刷同步柴油发电机组,无配套电气部分,电气部分现配置如下:高压柜:发电机辅助+PT2柜,发电机PT柜2柜,发电机出线柜2柜,发电机中性点柜2柜,6.3kvPT柜1柜,6.3kv出线柜1柜。控保屏:发电机控制屏2屏,公用控制屏(含同期,母线PT)1屏,发电机保护2屏,发电机励磁保护屏2屏,公用保护屏(含同期,母线PT)1屏,6.3kv出线保护屏1屏,...查看详情
柴油发电机的通风管井由谁确定,专业厂家还是暖通专业?...查看详情
请问地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?机房内风管的风速取多大呢?排风口和进风口的风速取多大? 另外,两万多的进风量能不能用竖井自然进风(竖井尺寸3900×600)?...查看详情
我单位求购自备柴油发电机组《400kva》一台,1600kvA 一台 地点:兰州 有意者请与吴先生联系:电话 13389335968...查看详情
燃气锅炉房与柴油发电机房能不能设置在一起?...查看详情
请教,一个地下柴油发电机房,在不知道柴油发电机资料的情况下,能否进行通风设计?机械排风的话换气次数应取多少呢?送风能不能用自然送风?...查看详情
一台变压器跟柴油发电机备用。变压器为1250kVA,进配电柜段母线槽选2500A,柴油发电机为500kW, 问:柴油发电机到配电柜段母线槽,按2500A选,还是按1250A选? 按1250A选,短路电流能满足要求么?...查看详情
同样的负载(产生的谐波量相同)在市电供电时与柴机供电时,所造成的谐波电压的危害是不相同的,具体数据如附件. 1730641...查看详情
公司停电时,用30KW的柴油发电机给园区网服务器供电,未带其它任何设备,UPS因低频报警,当提高发电机频率时,UPS高电压报警,如何处理。请详解。...查看详情
是400KW的发电机、8米X5米的房间,咨询厂家说只要两箱黄沙和灭火器就行了,查了电气的应急柴油发电机组的图籍,说一类防火建筑的柴油发电机房,应设卤代烷和二氧化碳等固定灭火装置及火灾自动灭火装置;二类防火建筑的柴油发电机房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置。但在低规里找不到依据,哪里有依据呢?...查看详情
柴油发电机房有多台发电机,采用水喷雾灭火系统,保护面积怎样计算?...查看详情
大家好 请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢 我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!...查看详情
柴油发电机房的专用送风机和排烟机是不是应该先于柴油发电机启动? 如果是,一般启动柴油发电机的时候就是没有市电的情况,那风机的电源是不是还得有专用的EPS提供? 如果不是,那么这个风机就可以直接挂在柴油发电机的母线上,这样会不会有启动阶段柴油发电机的送风量不足的问题?...查看详情