距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动扶梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动扶梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位:对于商场自动扶梯用变频器,分别选用丹佛斯,AB,ABB,施耐德的哪一系列变频器.它们各有什么好处?谢谢!...查看详情
1、《高规》(2005版)7.6.3.3条说自动扶梯下面要设置自动喷水灭火系统,请问怎样设置? 2、自动扶梯旁设置有防火卷帘,布置喷头时是否需要将喷头密布在防火卷帘两侧?...查看详情
自动扶梯两侧有六堂卷帘,卷帘旁设有烟温感,用两个模块控制前后进出通道的卷帘分两步降。两侧各有两堂与半降模块并接。就是说当控制半降模块动作时,两侧的卷帘全降。这样做行么?望各位大虾指教!!...查看详情
建筑说明:30层高层住宅,地下两层,1~4层为大型商业网点,对自动扶梯设自喷的时候产生疑问 根据高规p347.6.3.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统,自动扶梯底部。 如图所示,有必要吗?...查看详情
各位大虾,请问中庭的条文解释是什么,在那本规范能找到?对于自动扶梯的开口部位,算不算中庭?是否需要排烟?...查看详情
在上下层相连通的自动扶梯开口部位如何设防火卷帘或水幕?一般的做法是:上下层的自动扶梯开口部位的四周都设置防火卷帘或水幕,但现在有人提出:既然是为了使防火分区的面积之和不超过最大建筑面积,那么在下层或上层的自动扶梯开口部位设防火卷帘或水幕就可以了,不用上层和下层都设置,把下层的封上不也可以达到防火分区面积不超吗?大家对这个观点怎么看?这里暂且考虑只有两层的情况,自动扶梯开口部位很大。...查看详情
按照高规,高层建筑自动扶梯底应设置设置喷头,请问是每层底部,还是最底部?喷头如何设置?...查看详情
在消防的规范中,我们都知道主机要联动电梯归首,但是这里没有提到自动扶梯,昨天突发奇想,怎么也没有答案。找相关规范也没有结果,所以就拿到这里谈论了,看看各位大狭有何高见! 希望回答出是要联动扶梯停止,还是继续开着,停止和继续运行的理由。感谢大家支持!...查看详情
规范规定商场等自动扶梯下部应设自喷系统,但如何安装哪?那位高手知道?...查看详情
有什么好的设置措施?...查看详情
1,一商场,自动扶梯四周用防火卷帘闸死,共2层楼.问:顶部是否设排烟/送风? 2,因为火灾疏散时人员不走扶梯,设排烟有何用?再说,就算某层火灾,本层卷帘落下,烟也不会扩散啊。 3,如果层数有四层,顶部是否设排烟/送风? 4,火灾时,比如2楼火灾,是否1~4层的卷帘全部落下? 5,中庭如何定义?是否地面有人活动(火灾时人流也经过此地)才算中庭?...查看详情
请教一下,商场里的自动扶梯需要用双路电源供电吗?我这里的双路指的是从不同变压器的母线上引来的两路电源。...查看详情
自动扶梯及坡道楼梯的需要系数及功率因数怎么取?麻烦各位高手指导...查看详情
我所见的几种不同的做法: 1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。 1650018...查看详情
建筑内自动扶梯处如何做自动喷淋?...查看详情
自动扶梯处是否要设安全出口标志?...查看详情
高规里规定自动扶梯下部要设喷淋,有人说只是在底层扶梯下部设就行,也有说设于顶层和底层就行,还有的说要层层下部设,我很疑惑,有谁知道到底应该怎么设?...查看详情
是沿着梯子的底部做一根斜的喷淋管吗?很急,谢谢!...查看详情
深圳经济特区电梯及自动扶梯安全管理条例 (1995年11月3日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议通过) 第一章 总 则 第一条 为加强深圳经济特区(以下简称特区)电梯、自动扶梯的安全管理,保障电梯、自动扶梯使用人、所有人和其他利害关系人的人身和财产安全,制定本条例。 第二条 特区内电梯、自动扶梯的安装、大修改造、维修保养、安全检测和使用的安全管理,适用本条例。 第三条 本条例...查看详情
商场的剪刀自动扶梯,自动喷水喷头应该怎么样布置,规范要求在扶梯底部布置喷头,是只在扶梯最底部布置,还是每层扶梯底部布置,间距是多少。...查看详情