问问大家是否知道关于配电房地面开始要用绝缘漆油地面。 关于这个情况大家知情的请讲声。。。。。 我所在的地区在广东。。。。...查看详情
目前做一个工程中碰到了这种情况,配电中心设置在了地下室负二层,顶板是汽车坡道,桥架走向为与汽车坡道板垂直,净空超过5米,请教大虾这类情况桥架支架怎么设置比较合理,桥架怎么安装???建设方要求电缆进出配电屏、柜必须上进上出!!!现在把图上传了,紫色线条右边为净高4.2米板区,左边是超高净空区域。 本帖最后由 cjie7 于 2010-7-16 10:45 编辑 ] 3941128...查看详情
人防内配电房与水泵房是否要做进排风?急等...查看详情
需要一份630kva的配电房施工图 以及高低压房设备图 请朋友贡献下 先说谢谢了...查看详情
隔墙高约2m。长15米。埋地0.60m 谁能画一个简易图,或者说明一下施工需要注意哪些问题。。。 ?...查看详情
10KV配电房高低压开关的选择与保护配合...查看详情
说说我的做法,大家点评下看看有没有什么错误?帮助我提高下:lol 1、因为都有气体灭火,所以按照事故排风,12次/h 2、考虑到设备的散热量,我一般按电器容量,比如1000KVA(电器专业一般都不知道自己的散热量) M=0.013*1000/(1.01*7(送风温差))=1.838755304 风量L=M/(1.2*3600)=5516.265912 M3/h 综合1,2取大的一个风量,然后L*1...查看详情
3859796如题,另外其比邻地下车库,请高手指点通风和排烟系统的计算和布置。谢谢! 3859796...查看详情
我要做一个工厂的配电房,老师规定的是做一个箱变,(箱式变电房)配电房主要供应4000平米厂房的照明和动力供电,动力方面预留200KW,照明要求平均照度达300LX,我的这个配电房要多大容量? 还有配电房的系统图和平面图各有什么区别。...查看详情
现在再做的一个15层商住楼,地下室的配电房有116平方,需要做气体灭火系统吗?...查看详情
现在电气系统的招标中,由于供电局对配电房布置的图要求,通常都会晚于机电工程招标,想请大家讨论下,配电房内无具体存置图时,如何预留配电房内各种电缆长度为好?...查看详情
如题 3722642...查看详情
请问有关于配电房必须24小时值班的法律法规吗? 我公司内有2坐配电房内只有干式变压器和低压配电柜,需要安排人24小时值班吗?...查看详情
首层有结构板,配电房设在首层,请问这配电房的荷载有特殊要求吗?哪里规范有说明吗?:)...查看详情
已知,发电机房和配电房应各自独立设置通风系统。目前理解排烟可以不做,但排风要各自独立,并且发电机房要用防爆风机! 请教:1、由于设备房在车库角落,不具备自然送风条件,而且位置比较紧凑,没有专门的送风机房,风机还是安在水泵房里的。送风系统可否和其他设备间的合用?还是需要各自独立的? 2、由于配电房位置比较麻烦,四面分别是走道,水泵房,发电机房和裙房的一层餐厅。那么,可否在把分机设在发电机房或者水泵房...查看详情
高低压配电房 水泵房是否要做独立的送排风系统 大家看看我这个问题怎么解决呢 3609496...查看详情
一个配电房有两路三相进线 一路是配电站的变压器三根相线接入配电总柜 另一路是三相四线的架空线 能不能把单向负载接在站用变压器的相线与架空线的N线之间?...查看详情
我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?...查看详情
请问外架连墙件埋入建筑物的长度规范要求是多少呢? 我听说施工临时用电的配电房有“五防”,是哪五防呢?我只知道防火,防砸。 请懂的朋友帮忙回答下,小弟刚毕业,还在努力学习阶段!谢谢!...查看详情
现在做了一个配电房,长宽都大于7m,根据规范需要开两个门,请问长的方向开了两个门,宽的方向还需要开门吗?...查看详情