来源: 智诚目视化 如有侵权,请联系删除 一、管道标识的作用 1、 美化管路、靓丽视觉 2、简单易懂,避免误操作 3、 提高工作效率 4、降低安全事故的发生率 5、利用应急处置,节省应急响应时间 二、管道标识的要素 1、识别色 2、介质名称 例:氨气(NH 3 )、硫酸(H 2 SO4)、甲醇(CH 3 ...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!...查看详情
管道的连接在每个管道工程中都不可避免,其也是直接决定管道工程质量的最重要因素之一。我们分享了各种管道连接方式需注意的大小事项,希望给您提供借鉴,助您提高管道工程质量。 丝扣连接 (1)如需在现场根据测绘草图进行断管操作,应注意在断管后清除干净管口断面的铁膜和毛刺。 (2)安装管配件前,应仔细检查配件的外型质量,表面有砂眼、裂缝等缺陷的不得使用。 (3)须按管径尺寸分...查看详情
机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。 机电管道形成大量贯穿孔口 在桥架火灾模拟实验中,可以明显对比看出,没有进行防火封堵的桥架,火势会因为“烟囱效应”在短时间内便上窜到顶。 无防火封堵 有防火封堵 因此,防火封堵作为机电工程中的一项重要...查看详情
转自公众号:看建TV 机电安装工程各专业管道如桥架、水管、风管等,会贯穿楼板与墙体,形成大量孔洞或空隙,如若不做防火封堵,一旦火灾发生,火势或烟雾就会无孔不入地迅速蔓延。 机电管道形成大量贯穿孔口 在桥架火灾模拟实验中,可以明显对比看出,没有进行防火封堵的桥架,火势会因为“烟囱效应”在短时间内便上窜到顶。 无防火封堵 有防火封堵...查看详情
管道工程的油漆与标识非常重要,直接影响到机电安装工程的感官质量。本文就基于创优工程来解读油漆与标识做法,分享给盟友们参考借鉴。 标识 新方法:专用印章 管道标识的 传统做法是采用镂空模板,涂刷或喷涂,操作复杂、污染空气,而且标识成型不美观。 鉴于此,善建文化研发推出了管道标识的 新方法:专用印章,盖章操作,非常便捷,没有喷涂污染有益于操作人员健康,而且标识成型...查看详情
背景:我是外行人员,南水北调在我们村铺设给水管道,咨询求助大家问题 1,给水管道距离房屋的距离国家要求是多少,管道直径大约是10公分的 2,给水管道必须沿道路两边铺设吗?可以靠近道路中央铺设吗 3,给水管道可以在电线杆(电线杆上是10kv变压器)附近经过那吗,或者有要求距离多远吗 4,给水管道的阀门井可以设置在电线杆(电线杆上是10kv变压器)旁边(几乎是紧贴)吗? 拜托大家知道...查看详情
一、?超纯水系统总体介绍? 随着电子工业的发展,在芯片的生产加工过程中,对于水质的要求也越来越高。为了保证生产出超大规模的集成电路,除高纯原材料、高纯气体、高纯化学药品外,高纯水也是其中最关键的因素之一。高纯水系统是将一般的市政用水处理成对不同离子的含量和颗粒度都有很高要求的超纯水。? 超纯水系统总体来说一般可分为三个部分:?超纯水制造区(CUB部分);?超纯水抛光循环区(FAB部分);...查看详情
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h...查看详情
一《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
3.3.1 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表 3.3.8 的规定。 表 3.3.8 钢管管道支架的最大间距 公称直径 (mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 支架的最大间距 (m) 保温管 ...查看详情
3.3.1 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定 : 1、 楼层高度小于或等于 5m ,每层必须安装 1 个。 2 、 楼层高度大于 5m ,每层不得少于 2 个。 3 、 管卡安装高度,距地面应为 1.5 ~ 1.8m ...查看详情
如附件,一个是GB50974-2014规范中给出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一个文件是常见的海橙-威廉公式,表达式为: i=105ch...., 这两个计算式应该是同一个公式吧?但是换算关系却搞不清楚,谁能解答一下?...查看详情
【全国】市政管道工程施工技术(共82页).ppt...查看详情
我装修的施工经理说改的话雨水冲击太大可能会漏水,不改的话空调外机放不进去...查看详情
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀i...查看详情
室内排水管道安装: 建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。 排水管的安装铺设原则: 先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。 安装准备管道预制 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位...查看详情
水电管线是建筑的血脉,优质的建筑工程离不开优质的管线安装。赏析创优实例工程的管道井安装,其精细化的施工效果实在养眼! 一 管道井精细化施工赏析 土建粉刷平整,质量与明处一样标准,井内清洁无垃圾。井内管道安装排列整齐,穿墙、穿楼面套管的设置正确,封堵严密。管道排布合理、检修方便,做到里外一致、明暗一致。管道安装规范,标识清晰正确,防水支墩高度正确。 ● 管道井立管...查看详情