距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、工程概况 本工程为兰州SOHO项目,项目用地位于兰州市城关区民主西路中部南侧,北侧为民主西路,南侧为铁道部第一勘测设计院兰州分院家属区,东侧为民百大楼及铁路第一小学,西侧为蓝宝石大酒店及恒泰大厦;该工程总建筑面积59995.6m2 (其中地上50955.20m2、地下9040.4m2),地上29层(其中地上一至六层为商业,面积为14301m2;七至二十九层为SOHO办公,面积为36654....查看详情
现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条...查看详情
给水泵房、热水泵房、燃气锅炉房设置水喷淋吗...查看详情
消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情
消防水泵房现场施工图片,大家觉得好的话就收藏起来吧! 5878939 5878940 5878941 5878942 5878943 5878944 5878945 5878946 5878947 5878948 5878949 5878950 5878951 5878952 5878953 5878954 5878955 5878956 5878957 58...查看详情
一、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 5860874二、GB50016-2014 8.1.6(强条) 消防水泵房设置要符合以下规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层...查看详情
以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?...查看详情
山西某循环水泵房管道安装施工方案...查看详情
污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案...查看详情
请教各位前辈,净水厂的取水泵房及送水泵房内 如水泵为三用一备,设置几台变频泵,设置原则是什么,谢谢...查看详情
新手刚入这一行,没啥基础,公司是做小区水泵房给排水的,迷茫啊,都不知道流程...查看详情
本帖最后由 upshot 于 2017-4-24 10:53 编辑 问一下一个简单的问题。。。看到图纸上污水泵房和隔油池房的送风合用,而且都是只补到了走道区域,没有进机房,应该是考虑蹿味吧?是一种普遍做法吗? 即,2个机房的补风机是同一台,排风机是各自设置的,且排风口都设置到机房内部了。但是补风口只补到机房门口的走道,没有进入机房设置补风口。是不是考虑到了机房的臭味通过补风管道蹿到其他区域?因为...查看详情
注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”http://www.xuechuanedu.com/data/attach...查看详情
建筑电气设计图集2 综合楼·公共建筑·锅炉房水泵房·游泳场 {刘宝林} 5749315 5749316 5749315...查看详情
求教,消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?万分感谢。 是不是旋流防止器跟吸水喇叭口是一样效果?...查看详情
消火栓系统,水泵房可以设置在地面上吗,有没有特别的规范要求? 有没有人告诉我下谢谢。{:2_82:}...查看详情
某建筑水泵房设置在B3,高差也大于10m,后期会涉及整改吗?...查看详情
请教风机房、水泵房是否需要设置局部等电位箱,谢谢...查看详情
根据规范GB50788-2012第3.6.6条和GB50974-2014第5.5.10条,消防水泵房不得设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。 但是根据规范GB50788-2012第3.6.6条的条文解释和GB50974-2014第5.5.10条,当消防水泵房按照规范GB50974-2014第5.5.10条和《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第53页采取降噪减振措施...查看详情
我算出的泵房平台以下筒体高度为9.6m,这个取水泵房取水量是50000m3/d,我选了两用一备的泵,请问应该选圆形泵房还是矩形的?...查看详情