抗浮锚杆更新时间:2024-04-26 16:04:43

本专题为土木在线抗浮锚杆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮锚杆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是承受拉力的一种基础形式。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力;而抗浮锚杆则为抗拔桩且承受拉力。 抗浮锚杆分为土层抗浮锚杆和岩石抗浮锚杆。目前涉及到锚杆检测的现行规范主要有:JGJ 120-2012 《建筑基坑支护技术规程》、CECS 22-2005 《岩土锚杆(索)技术规程》、GB 50007...查看详情

    用户:qqqq56593 浏览量:27 时间:2024-03-28
  • 建筑施工图片1

    武汉以“江城”闻名全国,其地下水资源也极其丰富,特别是沿江两岸的区域,为避免地下水浮力造成地下室整体上浮而引起的结构损毁,从而造成巨大的经济损失,地下室的抗浮设计显得尤为重要。 传统采用的抗浮方案可分为两种: ① “压”,即采用回填材料或依靠结构自重来平衡地下水浮力; ② “拉”,即通过施工抗拔桩或抗浮锚杆来阻止结构上浮。 主要功能、对应类型及适用条件可...查看详情

    用户:结构咖 浏览量:120 时间:2023-09-11
  • 《抗浮标准》抗浮锚杆验收试验荷载取值探讨《抗浮标准》JGJ476-2019附录H中规定:验收试验应抽取每种类型锚杆总数的5%且不少于5根。其中验收试验荷载取值规定如下:H.1.4试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍,使用期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.5倍,施工期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.2倍。荷载取值一、荷载取值为...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:49 时间:2023-07-15
  • 建筑施工图片1

    来源:百度文库 版权归原作者所有...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:15 时间:2023-06-12
  • 结构资料库图片1

    抗浮锚杆设计目前市面上存在N本设计规范 ,各本规范之间存在诸多不协调的地方,有些标准的作用效应采用标准组合,有些则采用基本组合,即使采用同一种方法,也因采用不同经验系数而造成计算结果的差异,让设计师在选择标准时感到无所适从。 市面上的锚杆设计规范 《建筑工程抗浮技术标准》( JGJ 476—2019 )住建部 《抗浮锚杆技术规程》( YB/T 4659—2018 )冶金行业标...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:150 时间:2023-06-02
  • 混凝土结构图片1

    《建筑结构抗浮锚杆》22G815里有很多关于抗浮锚杆设计计算公式和构造详图,是抗浮锚杆设计非常好用的参考资料。 我在把《建筑结构抗浮锚杆》里面公式用EXCEL编制成计算表格时,发现有些内容可能不太合理和需要注意的地方,以下作简单的说明。 《建筑结构抗浮锚杆》 为什么热轧带肋钢筋仅能用于全长粘结型锚杆 (拉力型) ?把以前普通拉...查看详情

    用户:格格巫22 浏览量:761 时间:2023-05-22
  • 谁有22g815抗浮锚杆图集?...查看详情

    用户:brucelea2011 浏览量:397 时间:2023-04-29
  • 建筑结构抗浮锚杆22G815_1-32...查看详情

    用户:水利建筑岩土 浏览量:729 时间:2022-12-19
  • 结构资料库图片1

    以南京科举博物馆一期一区工程施工为例,介绍了软土地基中扩大头抗浮锚杆桩在逆作法工程中的应用和施工技术要点。同时,从技术数据、工期、经济效益等方面对比分析了扩大头锚杆桩在逆作法工程中的2种施工方案。分析表明,扩大头锚杆桩在软土地基条件下的逆作法工程中具有良好的施工和经济效果。 1工程概况 南京科举博物馆工程位于夫子庙商业区中心地带,周边为密集的商业街区及...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:50 时间:2022-11-23
  • 结构施工图图片1

    抗浮锚杆,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种,是指抵抗建筑物向上位移的各种桩型的总称。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。 当建筑物...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:135 时间:2022-11-23
  • 结构施工图图片1

    一、受力原理 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。 二、抗浮锚杆施工流程 1、施工流程 2、操作要点 1)锚杆基本试验:参照《建筑边坡工程技术规范 G...查看详情

    用户:zsd_6780763867 浏览量:120 时间:2022-11-02
  • 通病现象 孔位误差大,锚杆间距超规范 原因分析 1、测量放线误差; 2、放线后未对测量成果保护; 3、钻孔施工未对准测放点 。 防治措施 1、放线后,对测量成果进行复核; 2、成孔前,对测放点通过与周边点距离 进行复核。 通病现象 锚杆锚固段内地层被挠动 原因分析 1、土方开挖时,未严格控制标高。 2、施工工作面标高低于设计标高。 防治措施 土方开挖时严格控制标高。 通病现象 锚杆锚固段长度不...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:227 时间:2022-10-31
  • 第四节 CFG 桩质量通病及防治措施 通病现象 堵管 原因分析及防治措施 1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性 不好,粗骨料粒径过大时常发生堵管。 防治措施:注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在 140 kg/ m3~155 kg/ m3 的范围内,坍落度应控制 在 160 mm~200mm 之间,粗骨料粒径控制在...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:22 时间:2022-10-12
  • 结构施工图图片1

    当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:193 时间:2022-09-26
  • 结构资料库图片1

    一、概述 随着国家经济的快速发展、城市人口密度的不断增加,地下空间的开发和利用越来越受到重视。随之造成了地下室的埋深也越来越大,使得建筑物的抗浮问题也越来越突出,因此地下室的抗浮设计成为影响工程安全和造价的重要问题。 一般来说,工程中抗浮设计方法大致采用3种,配重法、抗拔桩、抗拔锚杆。配重法主要是通过增加底板或者顶板的重量去平衡地下水的浮力,施工比较简单,但是造价相对较高。抗拔桩一般设计...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:263 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    导语 在地下水位较高的地区,为避免受地下水浮力作用而引起建筑结构上浮,通常会采用抗浮锚杆来解决这一问题。大量的工程应用证明,抗浮锚杆技术是防止建筑结构上浮最为便捷、经济、有效的技术措施。但由于抗浮锚杆的锚筋需要穿过基础底板防水层后与底板进行锚固,且按一定间距在基础底板平面上呈网格状大量分布,这就破坏了底板防水层的完整性,大大提高了底板发生渗漏的几率。今天介绍一套基础底板抗浮锚杆顶端复...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:151 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    1.抗浮锚杆受力过程 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。 验算内容: 1)锚杆所承担的荷载计算; 2)锚杆锚固长度和承载力计算; 3)锚杆筋体截面面积计算; 4)...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:449 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    一、测量放线阶段 1.无基础图 产生原因:由于抗浮锚杆设计阶段图纸很可能不是最终版本,施工时,基础图标高、抗浮力及地下室位置均可能与抗浮锚杆设计图纸不符。 产生后果:抗浮锚杆不能满足主体设计要求,抗浮锚杆报废 防治措施:抗浮锚杆放线前与基础图(蓝图,盖审图章)复核,复核轴线、标高、抗浮力等; 2.未对锚杆编号、分区或编号混乱 产生原因:锚杆编号时,未考虑验收分区,对整个施工区域统一编号,编号随意 ...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:64 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    随着经济的发展、城市人口密度的不断增加,地下空间的开发和利用越来越受到重视,地下室的埋深也越来越大,因此建筑物的抗浮问题也越来越突出,尤其在水网密布交织或者滨海地带,由于地下水位一般比较高,地下室的抗浮设计成为影响工程安全和造价的重要问题。 一般来说,工程中抗浮设计方法大致采用3种,配重法、抗拔桩、抗拔锚杆。配重法主要是通过增加底板或者顶板的重量去平衡地下水的浮力,施工比较简单,但是造价相对较高。...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:90 时间:2022-09-07
  • 22G815 建筑结构抗浮锚杆 22G815 建筑结构抗浮锚杆 22G815 建筑结构抗浮锚杆...查看详情