  • 洗浴中心的淋浴室和更衣室的排风次数,不知道怎么定?哪个规范有...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:29994 时间:2010-11-22
  • 陕西省晨光建筑工程有限公司 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-20 17:42 编辑 ]...查看详情

    用户:yanjunxu598 浏览量:2178 时间:2010-11-19
  • 我在土木在线上下载了不少的施工图,说实在话,这些施工图真的很差劲,为了土木在线这个好的网站,我这次发一下我最近绘制的施工图,你不会感觉你浪费了你的土木币,但是这个施工图仅仅有图纸部分,没有文字说明,(文字说明是我同事弄的,我不好意思发出来)。希望大家多多指教、交流。...查看详情

    用户:liuxu84609703 浏览量:3291 时间:2010-11-12
  • 10年毕业的我,还没有做过集中热水系统,这次有个项目要做淋浴集中供热系统,地上三层每层有5个小淋浴室每个淋浴室3个淋浴头,地下一层有个淋浴室20淋浴头 帮我看看我现在这个系统行不行!...查看详情

    用户:oceanzheng 浏览量:4386 时间:2010-10-24
  • 给排水资料库图片1

    GBT 13095-2008 整体浴室 本帖最后由 gf228 于 2010-10-1 07:40 编辑 ] 4055406...查看详情

    用户:gf228 浏览量:1801 时间:2010-10-01
  • 工程如标题,男女浴室在一层,但隔了44米,建筑高度为7.2米,目前江苏要做太阳能,那辅热用什么?,还有热水需要循环吗,热水管道要拉个40多米 ,不浪费管材吗...查看详情

    用户:殷工 浏览量:2109 时间:2010-09-25
  • 该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?...查看详情

    用户:dy1984225 浏览量:10204 时间:2010-08-25
  • 原先自己家建房子,没有考虑的等电位接地等等。现在想补装,有什么办法?或者有没有什么设备能够消除这个隐患?还有高层建筑物是否每次层的下水管道都要和 等电位接地相连??? 望高手请教!!!!!!...查看详情

    用户:lindan52 浏览量:2728 时间:2010-08-18
  • 根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?...查看详情

    用户:wires 浏览量:1654 时间:2010-08-13
  • 大侠们,小弟在做个项目,是个浴室,有淋浴器,有大浴池和采暖...淋浴器和采暖都没问题,但是小弟第一次做浴池,浴池是用直流式供热水呢,靠混水和排水保证水温及洁净度,还是像泳池一样我用板换进行给浴池初次加热及平时加热??问题二,如果用直流式的,我供水温度有什么要求,需要设混水区、热水区及温水区吗?怎么进行水温控制?问题三,如果用板换的,我根据初次加热来定板换,但是平时耗热量非常小,一定要配小板换吗?如...查看详情

    用户:hzfy66 浏览量:1984 时间:2010-08-12
  • 请教:公共浴室的活载一般取多少? 我做的是职工的公共浴室,二层小框架。 荷载规范表4.1.1第10项取值是2.0/2.5KN/M2 作为公共浴室的话这样取值会不会偏小, 期待大师指点...查看详情

    用户:lingerhan 浏览量:10590 时间:2010-07-29
  • 我目前在设计一个公共浴室,该浴室为二层框架,顶部放有一2mX2m的8T的水箱及铺满太阳能热水器,请问下这部分荷载在建模时怎样处理?...查看详情

    用户:nmpersues 浏览量:3087 时间:2010-07-14
  • 有一厂区600㎡浴室,共200个喷头。要选择一下锅炉吨数。我按照给排水技术措施公式6.4.2-2与6.5.6-3计算出来的蒸汽锅炉吨数是6805kg/h。我又咨询了一个锅炉厂家技术支持人员,他说一蒸吨蒸汽就够了。为什么会差这么大?是我对概念的理解有问题吗?请大虾们指点!!!多谢!...查看详情

    用户:jinglee_hit 浏览量:2101 时间:2010-07-03
  • 有一厂区600㎡浴室,共200个喷头。要选择一下锅炉吨数。我按照给排水技术措施公式6.4.2-2与6.5.6-3计算出来的蒸汽锅炉吨数是6805kg/h。我又咨询了一个锅炉厂家技术支持人员,他说一蒸吨蒸汽就够了。为什么会差这么大?是我对概念的理解有问题吗?请大虾们指点!!!多谢! 本帖最后由 jinglee_hit 于 2010-7-3 17:28 编辑 ]...查看详情

    用户:jinglee_hit 浏览量:1207 时间:2010-07-03
  • 西南04J517(厨房、卫生间、浴室)传上来希望对各位朋友有所帮助,我这还有:西南04J514(隔断);西南04J515(室内装修);西南04J516(室外装修)。。。等等。现在上传《西南04J517(厨房、卫生间、浴室)》。其它的要看大家的需求了。...查看详情

    用户:jiangyongwen 浏览量:5113 时间:2010-06-01
  • 建筑给排水图片1

    出于防止病菌交叉感染的目的,卫生清洁是医院后勤管理的重要内容。医院建筑和一般民用建筑相比,卫生间采用整体结构有着更多的理由,目前北京等一些大城市的三级甲等医院很多已经将整体卫生间当做医院卫生间的首选: 1、贴瓷砖往往在瓷砖背面存在水泥不密实的空洞,此处是藏匿细菌微生物的场所,一般消毒方法无法对此处消毒; 2、随着时间和冷热交替,贴瓷砖常有发鼓或者裂缝的出现,这也是细菌微生物的场所,一般保洁方法也很...查看详情

    用户:ruigen 浏览量:1435 时间:2010-04-15
  • 3...查看详情

    用户:hljaczhchy 浏览量:1418 时间:2010-04-05
  • 建筑给排水图片1

    医院卫生间和一般建筑相比,其卫生保洁方面的敏感度受到更多管理关注,尤其在一些高档病房这个问题更加突出。据厂家介绍:如果采用整体浴室,能给医院的后勤管理带来更多的方便。这是因为整体浴室所有的地面墙壁和天花是连接成一个整体,无缝隙,边角圆角过渡,无卫生死角,没有贴瓷砖工艺的涨鼓形成空缝等现象。整个浴室不残存水、不藏污纳垢,方便清洁,减少保洁成本和劳动强度。 3789325...查看详情

    用户:ruigen 浏览量:1632 时间:2010-03-31
  • 建筑给排水图片1

    整体浴室优点 1.防漏防渗 整体浴室地面本身就是一个SMC材料制成的整体防水盘,此防水盘是由2500吨巨型数控压机、内导热精密模具整体成型,材质致密光洁,底盘表面有一层特殊的Al2O3耐磨层,与底盘一起模压成型,高硬防磨、无接合缝,防水性能比传统方法更优越,产品耐用寿命30年。 传统卫生间一旦出现渗漏一次维修动则几千,不仅影响用户使用,而且影响邻里生活,给人们带来极大困扰。 2.方便清理 所有的部...查看详情

    用户:ruigen 浏览量:1217 时间:2010-03-21
  • 哪有浴室污水源热泵资料...查看详情