  • 一、二、三类防雷建筑物高度各超过多少需要设置避雷带,规范上好像没有明确要求,只是说避雷针用滚球半径法确定,而对于避雷带没有说明。...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:7088 时间:2009-02-04
  • 外墙柱的防雷引下线,避免设在建筑进出口旁吗?哪里有规定?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:1030 时间:2009-01-23
  • 有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?...查看详情

    用户:liulrp 浏览量:3669 时间:2009-01-21
  • 各有关单位: 根据原建设《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》(建标125号)的要求,由中国建筑标准设计研究院和四川中光高科产业发展集团主编的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004标准修订征求意见稿编制工作已经完成,需要广泛征求意见。请各有关单位于2009年3月1日前将意见反馈到中国工程建设标准化协会雷电防护专业委员会,感谢支持。 联系单位:中国工程建设标准化协...查看详情

    用户:lhjun150212 浏览量:1594 时间:2009-01-20
  • 摘 要:雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。本文主要简析防雷器在电源系统中的应用等。 关...查看详情

    用户:dianqr 浏览量:1312 时间:2009-01-20
  • 转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/10/0811104E466DA28.html 智能建筑内包含有大量的电子设备与计算机系统,这些电子设备与计算机系统通常属于耐电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。普通建筑物防雷保护的避雷装置将雷电流通过引下线入地,在引下线附近空间产生了强大的电磁场变化,此时会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应...查看详情

    用户:yung_g 浏览量:1191 时间:2009-01-16
  • 本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种...查看详情

    用户:doudoubu123 浏览量:1405 时间:2009-01-16
  • 原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html 摘要: 通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。 关键...查看详情

    用户:dianqr 浏览量:3048 时间:2009-01-07
  • 我在图集上看到等电位做的时候,所有的进线,配电进线,水管,暖通的进线等等要与就地的接地网连接,还要再敷设一条线与总等电位连接。 个人感到很疑惑。 记得我原来做的那个项目所有的水管什么的都是就地做了局部等电位,然后跟接地网直接连在一块了,没有辐射那条直接到总等电位的线,审图也没问题。 自己做设计基本上没什么人带, 希望各位大侠详细的指点一点,不胜感激! 谢谢...查看详情

    用户:jiaruoshuang 浏览量:1264 时间:2009-01-06
  • 有那位高手知道防雷设计专篇怎么写。最好能有范本。请发给我。谢谢!ranzi81@sina.com...查看详情

    用户:qiran81 浏览量:2626 时间:2009-01-05
  • 原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html 1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工...查看详情

    用户:yung_g 浏览量:893 时间:2009-01-04
  • 全老师: 二类防雷的高层建筑要求45米以上外侧的金属门窗和金属栏杆要做等电位联接,请教,塑钢窗还要联接吗?在屋顶的接闪器下方设计有一段不锈钢栏杆,这部位已在接闪器的保护以下还要做等电位联接吗? 谢谢!...查看详情

    用户:cxf-123 浏览量:2477 时间:2009-01-03
  • 1)大家知道,防雷接地的引下线与保护接地的接地线是接到一起的,可是我有个疑问,如果发生雷击,那么保护接地线是与设备金属外壳连接的,与金属管道连接的,那么这些金属外壳和管道不是也瞬间带电了么,如果人体接触会不会触电呢? 为什么防雷接地和保护接地不可以分开呢,这么不是更安全么?这是我的疑问。 2)如果二者连到一起,那么是在建筑物内相连还是在深埋在地下的接地极上相连或者其他地方呢?这是第二个疑问。谢谢大...查看详情

    用户:ls9lsls 浏览量:2201 时间:2008-12-29
  • 一个小学的连廊,长31米,下面两层走廊是混凝土柱子,,第三层是直径250钢柱,上面是钢结构做雨篷,不知道如何做防雷,跪求指教...查看详情

    用户:linxiaolin14 浏览量:1690 时间:2008-12-29
  • 供配电技术图片1

    我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外...查看详情

    用户:yujingwxg 浏览量:1214 时间:2008-12-29
  • GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极...查看详情

    用户:zhaozg888888 浏览量:7932 时间:2008-12-29
  • 转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/30/07830F848567432.html 防雷技术的发展是与高科技的迅猛发展紧密相关的。自富兰克林发明避雷针后的200年时间里,防雷工程主要是建筑和电力系统关注的重点,技术也日趋成熟。目前,雷灾增多的原因并不在于自然界的雷电现象发生变异,而是由于微电子技术的普遍应用,新设备的技术和结构与过去电子管设备有了很大...查看详情

    用户:dianqr 浏览量:962 时间:2008-12-24
  • 最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。 我是新手,希望大家指教。...查看详情

    用户:画图机器 浏览量:7255 时间:2008-12-20
  • :)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。 坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》 好东西是应该分享的,请广泛传播并在本人博客或通过邮箱积极反馈相关信息。。。 2011.10.14根据新版防雷规范修改版 2011.12.15发现附录中误将0.25写为0.3,阿斯深表歉意 2011.12.15版为修正过的版本,各位也可以自行将附录中的0.3改为0.25 4403479 4403...查看详情

    用户:asi 浏览量:76755 时间:2008-12-18
  • 室外架空燃气管道是如何采取防雷措施的? 规范要求, 竖直管道的顶端及底端应与防雷网连接。 架空管道在进入建筑物前需就近接到防雷或电气设备的接地装置上,其接地电阻不大于30欧姆。 请大侠门进来讨论一下。。...查看详情

    用户:ls820204 浏览量:1154 时间:2008-12-18