如图示:高压输电线路在铁塔上敷设,在铁塔中间的一相被铁塔包围在里面会不会产生环流? 3475004...查看详情
求35--220KV铁塔设计型录 希望各位大虾能给共享一下:handshake...查看详情
有一个湖南岳阳的铁塔,建立在海拔777m高度的山顶,当地的基本风压是0.4kN/m2,(考虑到山顶的风速大,甲方提供的最大风速为55m/s,按照规范的D.2.2-4计算出基本风压为1.75kN/m2,这个数值感觉好大喽。。),那么应当取什么样的数值来进行计算呢??希望大家有经验的人指点一下。。...查看详情
请教内行的兄弟姐妹,110KV送电线路,软土地基路段,高18M耐张塔,桩基设计桩长大约20M.基础费用大概多少钱一基.谢谢!!! 本帖最后由 anlu_image 于 2008-12-1 16:23 编辑 ]...查看详情
全国铁塔厂技术联盟超级500人大群欢迎您的加入,群号49900303...查看详情
希望大家都用得到哈,谢谢 支持,也谢谢各位分享...查看详情
本人不是电力行业,需要对这个电塔进行基础加固,谁能根据图片判断下电塔的电压等级及基础设计情况,不胜感激,附件为铁塔照片 3389743...查看详情
求35KV线路铁塔,线路撤除标准...查看详情
高低腿铁塔基础要求尺寸控制比较严格,不能破坏其原有地势.给测工带来不小的麻烦。...查看详情
30米通信拉线铁塔含基础 1771606...查看详情
用SAP2000做铁塔内力分析时,风荷载怎么加 各位兄台有知道的,多谢...查看详情
酒杯型铁塔构造设计尺寸计算 (DEMO)...查看详情
鞍山铁塔制造总厂泉州分厂放样工艺规程...查看详情
如何计算铁塔基础中的钢筋\水泥等材料用量? 有公式什么的吗 有哪些资料参考?...查看详情
铁塔倒了 原因是由于附冰,受重力的原因而垮塌,损失之大 史无前例 简直惨不忍堵 教训是深刻的!!! 难道就没有除冰的好办法吗 ? 怎样可以挽救铁塔!!!! 本人一点愚见,望与大家共同讨论! 首先申明: 本人非电气及相关专业人员.只是对电气工程的爱好.使我有了这个想法 但愿可行.造福于民 呵呵(有点扯远了)!! 我们都很清楚的在中学物理是就有这样一个公式:P=UI , W=IR和R=U/I 我没记错...查看详情
南方铁塔倒塌变形的原因:1、施工偷工减料 2、设计不合格:考虑荷载不够,造成选用截面较小,失稳破坏 3、建设单位采用不合格的设计,因造价低,造成国家不可估量的损失 过完年,国家肯定会对设计行业严查和整顿...查看详情
从电视新闻上看到:南方正在进行的输电铁塔上的附冰,正由工人爬上去,用铁锤砸。这是否会导致本来就不勘重负的铁塔产生共震?是否会导致铁塔突然倒下?另:铁塔原设计的附冰厚度仅为15毫米,这个设计规范是否要改一改?...查看详情
从电视新闻报道上看到:南方正在进行的外线输电铁塔除冰方法是:工人上去用铁锤砸。这是否会使本来就不勘重负的铁塔产生共震,导致铁塔倾倒?另:铁塔设计仅耐15毫米的附冰承重,这个设计规范是否该改一改?...查看详情
本人花费半天时间按照国家电网公司110kV典型设计1B-ZM1-21型铁塔画的,能对导线对地,对铁塔的安全距离的研究起到一定帮助 本图比例为1:1 希望各位同行以及AUTOCAD发烧友提出宝贵意见。 1765120...查看详情
国家电网公司110~500kV输电线路典型设计铁塔制图和构造规定正式版.rar...查看详情