  • 有电缆桥架的标准图籍集吗?全国统一的...查看详情

    用户:xxyykk 浏览量:1215 时间:2006-06-06
  • 寻CECS31-91钢制电缆桥架工程设计规范...查看详情

    用户:mcm_ren_2001 浏览量:1398 时间:2006-06-06
  • 电缆桥架由什么组成.高压\低压电缆不允许在一个桥架里敷设,但有隔板可以吗?...查看详情

    用户:e90123 浏览量:2374 时间:2006-06-05
  • 电缆穿桥架算在空气中敷设还是在托盘上?还是其他方式?我在查表时总是不知该用哪个表,请各位高手给个权威的答案。感谢回答...查看详情

    用户:ls9lsls 浏览量:2311 时间:2006-05-29
  • 电缆穿桥架算在空气中敷设还是在托盘上?还是其他方式?我在查表时总是不知该用哪个表,感谢回答...查看详情

    用户:ls9lsls 浏览量:5416 时间:2006-05-28
  • MNS柜顶的电缆桥架位于柜顶的正上方好呢?还是柜后上方好啊?请有安装经验的师傅们说一下,如果在正上方的话,会与主变进线总柜的插接母线进线有冲突,按照我的图纸,位于后上方比较好,那么问题是后上方好安装吗?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:1697 时间:2006-05-26
  • 大家好!本人现在正在负责一个新工厂所有的电气项目,现在有个关于怎么样才能将这个电缆桥架敷设时通过送风机,工程情况是这样的:现在我的厂房高7.8米,现在这个风机平台高3米,然后窗户上端到地面3.1米左右,送风机设备和风管是靠墙安装,几乎已经到厂房房顶了,风机是用两台55KW的送风机,风压为1099Pa,风量每台11万立方米,风机有点大,但是现在施工单位想不通过此风机敷设电缆桥架,如果能通过此风机敷设...查看详情

    用户:mikrue 浏览量:3447 时间:2006-05-24
  • MNS柜顶电缆出线,梁底下有MNS柜,但是净高只有2.8m,柜高2.2m,空间只有0.6m,出线电缆桥架好安装吗?桥架怎么选型啊,哪里有这方面的资料啊?请大家谈谈自己在安装设计过程中遇到的问题...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:2468 时间:2006-05-22
  • 我现在做的车库是联排别墅下面的车库,由于层高控制的问题,电缆桥架在梁下300mm,这样层高只有2.3m了,喷淋管道只好在电缆电缆桥架上面(梁下100mm)走了。 那就遇到喷淋干管和电缆桥架交叉的问题,对于这样的情况,该做什么措施呢?...查看详情

    用户:xiaoyao_0429 浏览量:4728 时间:2006-05-10
  • 供配电技术图片1

    电缆桥架在吊车梁上方还是下方 1669380...查看详情

    用户:liuyijunyijun 浏览量:2101 时间:2006-04-29
  • 顾名思义是不行,但是我发现很多桥架里的确都是BV线,对这个问题很困扰! 不知道大家有啥看法,也没有看到这方面的规程!...查看详情

    用户:shankongyue 浏览量:9913 时间:2006-04-29
  • 电气井内电缆可以直接固定在墙上而不做桥架吗? 施工单位不想做桥架,省钱。 我又没找到必须做桥架的规定。 不知道这样做行不行???...查看详情

    用户:gxj15663 浏览量:3233 时间:2006-04-27
  • 竖井中采用的桥架,电缆可以两层布置否?另外对竖井中配电箱和桥的施工有什么要求?...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:1381 时间:2006-04-26
  • 桥架带散热孔的(或者是梯架),应该不可以的吧?我觉得应该象线槽一样 应该密闭的!...查看详情

    用户:xiaojidong26 浏览量:3202 时间:2006-04-26
  • 在变电所,低压配电室, 问题1: 如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线, 那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许) 问题2: 电缆桥架的大小一般怎么确定???? 多少电缆该选多大,一般有规定没有?...查看详情

    用户:dsy123456 浏览量:4208 时间:2006-04-14
  • 寒冷地区的工厂,如果非连续性生产,厂区可以走电缆桥架吗? 主要是防冻问题。...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:1462 时间:2006-04-12
  • 电缆桥架进场检查验收注意的问题: 1)电缆桥架的品种、规格和数量必须与订货单一致,材质及其厚度应符合要求,一般桥架宽在300mm以上时,钢板厚度为1.5mm,桥架宽300mm及以上时钢板厚度大于或等于2mm,连接板厚度与桥架相同。 2)电缆桥架部件的品种、规格、数量是否与定货单一致,包括部位弯曲方向,桥架盖设置位置等是否正确。 3)电缆吊、支架品种、规格、数量是否与定货单一致,紧固附件是否正确。 ...查看详情

    用户:pangenuine 浏览量:1690 时间:2006-04-12
  • 选择电缆桥架应注意的问题: 1)电缆桥架按结构分:封闭线槽式、托盘式、梯级式、组合式。 2)按材质分:钢制普通电缆桥架、阻燃防火桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架。 在防火等级较高的建筑内优先选用阻燃桥架,在有腐蚀气体环境中优先选择玻璃钢桥架。 电缆桥架有直线桥架和各种角度的弯头、三通、四通等部件,在订货时需根据图纸走向实测实量,将直线槽及弯头、三通等部件品种规格、数量、吊支架规格水量列出明细表。...查看详情

    用户:pangenuine 浏览量:1141 时间:2006-04-12
  • 电缆桥架类型、标准、型号说明: 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、 种类: 1. 按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、...查看详情

    用户:pangenuine 浏览量:2280 时间:2006-04-12
  • 电缆桥架布线应注意的问题: 1)电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所, 2)采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料保护层,应采用阻燃型电缆; 3)电缆桥架水平敷设距地高度,一般不低于2.5m,跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时距地1.8m以上部分,应家金属盖板保护,其固定点不宜大于2m 4)电缆在桥架内横截面填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%;电缆的首、尾端...查看详情

    用户:pangenuine 浏览量:1565 时间:2006-04-12