本专题为土木在线建筑设计规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑设计规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
2015年实施的新版建筑设计规范...查看详情
1.新《建筑设计防火规范》取消综合楼概念,也就没有定义,而消火栓规范与之配套却出现综合楼(3.6.2,无源之水无本之木。...查看详情
防烟、排烟设施分为几类? 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045 95)规定: 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。...查看详情
新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014终于要在5月1号正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。 以下条目是TriArch整理出的新规范中对购物中心相关比较重要的新提法。可以看出,新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意,由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。 |避难走道| 旧规范:无明确要求 新规范:对避难走...查看详情
现在都不知道怎么整了,感觉关于机械排烟的东西好少,不知道是不是应该沿用以前的规范,关于最小机械排烟量,跨防烟分区的话排烟量应按多少来计算的一些条文都没找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教...查看详情
根据高层民用建筑设计防火规范:9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明: 9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。我的高层住宅为一类高层,一层均为商业每间两三百个平方左右, 请问该商业属于9.2.1.3条的营业厅等人员密集场所吗?...查看详情
新《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。 原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 新版《建筑设计防火规范》发布,自2015年5月1日起实施,以下是行业专家对新规范进行解读: 新规范内容重要变化 与《建筑设计防火规范》GB50016—2006和《高层民用建筑设计防...查看详情
现在在做一个地下室,涉及到很多东西,比如设备房,坡道剪力墙,那些,想找一些设计规范,但是怎么都找不到比较完整的,哪位大师帮帮忙啊!!...查看详情
5130170 干式消防系统的接线,大家来看看是什么情况呢附图是干式系统阀门组的图片,我想知道那个黑的带两根线的是什么设备呢... 请教:《商店建筑设计规范》的备用照明问题,欢迎高手来参与第7.3.12-1条:大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10... 转载-建筑电气杂志 “新火规问答”汇总如何界定“无关”“有关”?哪些弱电系统可以合用消防控制室... 民用闭...查看详情
《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.10条:。。。中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。 第7.3.12-1条:大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10。 第7.3.12-5条:当商店一般照明采用双电源(回路)交叉供电时,一般照明可兼做备用照明。 我们现在有这样一个工程,一个小区的配套商业楼,一个独立的商业楼,共地上3层(无地下室),...查看详情
本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑 建筑防火规范综合解读 一.住宅建筑高度的几种情况 21米,相当于7层。 27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。 33米,相当于原规范11层。 54米,相当于原规范18层 1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯 2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯 3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层) 4。防烟楼梯间:...查看详情
最新建筑设计规范(建筑、结构、水、暖、电、规划及消防)新规范出台不少。但网上合集搜索不到。给使用造成一定的烦琐,新旧分不清,过期的也没删除。见于此,本人借用《众智建筑资源》中部分功能,编辑了此合集。弥补了查询的准确快捷之径。初次用此法编辑,可能有不到之处。望大家在使用中,多提宝贵建议,利以后改进!!!! 文件较大,分了九个压缩包。全部下载后,解压、装机即可!!!!! 5122022 5122023...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-30 11:14 编辑 2014版《建筑设计防火规范中》第5.4.10条第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。 在条文解释中对于消防水量的取值,室内未特意说明,但室外消防水量的计...查看详情
综合医院建筑设计规范(2014报批稿)最新...查看详情
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》中11.4.1中第8条里应设置火灾自动报警系统:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。 GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里应设置火灾自动报警系统:大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人...查看详情
新建规10.1.10第三条表示消防电和非消防电分开电井两侧布置,民规要求强弱电两侧布置,具体应该怎样执行,请教各位...查看详情
本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 编辑 谁有最新版的防火规范,麻烦发一下。...查看详情
本帖最后由 hyfsh 于 2015-10-21 08:55 编辑 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第788号 住房城乡建设部关于发布行业标准《车库建筑设计规范》的公告 现批准《车库建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ100-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第3.1.7、4.2.8条为强制性条文,必须严格执行。原《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98同时废止。 本...查看详情
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 编辑 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第788号 住房城乡建设部关于发布行业标准《车库建筑设计规范》的公告 现批准《车库建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ100-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第3.1.7、4.2.8条为强制性条文,必须严格执行。原《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98[/font...查看详情
请教大神,现在做教学楼建筑设计,主要参考那本规范?...查看详情