  • 设计施工图、设备的安装使用说明书以及其他必要的技术文件;泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备的国家质量监督检验测试中心出具的检测报告和产品出厂合格证;阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等出厂检验报告或合格证。 下载地址; http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28152.shtml...查看详情

    用户:baolibear 浏览量:1287 时间:2007-08-31
  • 因以前"猫王"上传的文件下载后无法打开!哪位好心人再给上传一次,给小弟用用! 谢谢!...查看详情

    用户:wdywzy 浏览量:1475 时间:2007-08-30
  • 继电保护图片1

    案例分析 背景: 220KV×××变电所是×××公司三期不锈钢工厂电力中枢。负责给制钢工厂(包括电炉)、热轧工厂、退火酸洗工厂、副产物处理工厂、水厂辅助等供电。变电所主接线如下图所示,该变电所为双回路供电,220KV侧为双母线接线,35KV为单母线分段方式,其中甲线送正母带#1主变,乙线送副母带#3主变.其中35KVⅠ段母线专供电弧炉用电,电炉母线装有静止型动态无功补偿装置(SVC). 案例: 2...查看详情

    用户:sfmuzi 浏览量:1403 时间:2007-08-30
  • 请问各位大侠:一般来说地下式污水处理池都会有渗漏现象,目前我们遇到了这样的情况,可是如何检漏,又如何能够进行防渗工作,大家是否有这方面的实际经验那,请大家上来讨论一下啊!谢谢!非常的感谢!...查看详情

    用户:haifen82 浏览量:1655 时间:2007-08-29
  • 2100m2,高度为8米的木工厂房内设置封闭式的喷漆房(面积为200m2,高度为3米),是否只需在车间内设置自动喷淋及火灾报警系统,在喷漆房内设置防爆电器及气体探测器,对于喷漆房的墙体是否有防火等级要求....查看详情

    用户:zjjszjt 浏览量:2761 时间:2007-08-29
  • 暖通资料库图片1

    新普电子有限公司苏州工厂,江苏苏州新世电子工厂位于苏州常熟东南开发区,工厂主要生产笔记本型电脑电池组,为新普公司全球最大的工厂,该建筑物共两层,项目总建筑面积:76500平方米,设计总蓄冷量41280冷吨时,目前为江苏省最大的蓄冰项目,其中一期已经竣工运行面积25000平方米,二期正在施工。为节能和平衡电网负荷,在江苏省电网公司以及苏州供电公司的支持下,采用江苏省目前唯一的全量蓄冰冰蓄冷中央空调系...查看详情

    用户:gzbaron 浏览量:2489 时间:2007-08-26
  • 第一次接触化工厂房设计,厂区内有一储罐区,还有几幢厂房及仓库,在消防方面不知从何处下手,害怕漏掉哪一项,在这里请各位指点一下。另外我应该向甲方咨询点哪些方面的东西,有什么要甲方提供的。谢谢...查看详情

    用户:lygirlmch 浏览量:1949 时间:2007-08-25
  • 如题: 先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右 仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右....查看详情

    用户:zzx1354 浏览量:2269 时间:2007-08-22
  • 如题..我厂主变用的是三角形-星行连接,比较奇怪,有什么优势么? 还有问下主进线使用三相三线制而不用三相四线制是什么原因?接地方面的原因么?...查看详情

    用户:fon3 浏览量:8505 时间:2007-08-13
  • 大气治理图片1

    系统简介: 橡胶加工企业在混炼橡胶过程中产生大量含尘废气以及颗粒物,严重污染车间及周边环境,极大地影响生产操作及操作人员的身体健康。在混橡车间改造的同时,对车间环保设施与生产工艺实行“三同时”,对污染严重的混橡室、配料间、上料系统、辗叶间装置等生产设备进行污染治理。我们采用了Advantech公司的工业控制计算机、数据采集板卡、数字量输入输出板卡、模拟量输出板卡等工控产品,系统稳定性良好,取得了较...查看详情

    用户:wftianjie 浏览量:2044 时间:2007-08-13
  • 通风排烟图片1

    在瑞典爱立信移动通讯公司的最后组装大厅,工作人员都在抱怨糟糕的室内通风问题。爱立信公司希望有一个灵活的空气分布系统,不仅可以解决通风问题,也可以根据车间情况的变化或因增加新的机器而易于进行调整的系统。 瑞典爱立信移动通讯公司需要一种十分灵活的生产系统。这个系统可以在机器生产线内进行调整和重组,而不用大动干戈。这需要根据目前的机器设置位置,使内室的热负荷不均匀上升。总制冷要求为340KW,现用的通风...查看详情

    用户:qsox 浏览量:929 时间:2007-08-10
  • 我们公司是一家日产五千吨的大型水泥厂,设备也比较先进,电气设备大多用的是进口元件,如ABB的低压元件、变频器、软启动器,施耐德的DCS设备等。但不知是不是接地保护没有处理好还是什么原因,只要在刮风下雨时一闪电或打雷,许多高压柜就一定会跳停,工厂被迫停产,而且很多设备上的电路板也会打坏,比如地磅房、进相机等设备。要重新送电后才可能重新生产。 有没有什么办法能抵抗雷击吗?花点钱都值得呀,毕竟六个亿的设...查看详情

    用户:jxwnhy@co163 浏览量:1740 时间:2007-07-31
  • 本人急需轴承装配工厂等工艺空调的空气参数标准,请求各位专家赐教或提供标准的来源如GB,HB等,在下先谢谢了。...查看详情

    用户:aq1965 浏览量:1202 时间:2007-07-26
  • 一、 设计题目:(某地)精密机械加工厂暖通空调设计 二、 设计地点:自选(要求按各自来源地城市选取) 三、 给定数据及要求: 2、 要求:装配车间:通风 ;机加工车间:普通空调;精细加工车间:恒温空调。 3、已有冷热源条件: 热水温度95℃,其他参数及水量计算确定;冷冻水出水温度7℃,回水温度12℃,水量计算确定; 4、各个车间的面积、人员、设备情况: 面积:装配车间:720平方米 ;机加工车间:...查看详情

    用户:seal113 浏览量:3100 时间:2007-07-24
  • 某工厂工程临时用电施工组织设计...查看详情

    用户:boguangda 浏览量:1247 时间:2007-07-23
  • 请教各位师傅,工厂内380伏还是400伏省电?长期工作在400伏对设备影响吗?...查看详情

    用户:hnxmh2128 浏览量:2478 时间:2007-07-21
  • 刚接手一个化工厂的污水处理(已运行,现在运行不怎么好,目前进水没什么规律,当初设计资料找不到) 该厂主导产品及衍生物的产品有十几种,包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯、ACR系列塑料改性剂以及甲酸乙酯、乙酸乙酯等。 每天处理水量38T/d,pH用试纸测的,不怎么准确 处理工艺为:原水(pH为3---4)----电解池(24小时连续暴气,出水pH为6左右,进水没规律,...查看详情

    用户:njnnchj 浏览量:1490 时间:2007-07-15
  • 请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L...查看详情

    用户:huiximen3 浏览量:1187 时间:2007-07-13
  • 一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。 市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。 按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。 请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算? 按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。 其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都...查看详情

    用户:xionghr 浏览量:1778 时间:2007-07-10
  • 某工厂排 水 处理装置系统流程图...查看详情

    用户:zl_2008 浏览量:1207 时间:2007-07-05