地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机?规范上没有明确与排烟风机连锁。...查看详情
我现在做一个高层写字楼。一~三层为商场,单层面积是2300,为敞开式大空间,层高5.1m 这个怎么做排烟方案啊,急...查看详情
杭州市建筑设计研究院有限公司 李光华 摘要:从应用技术角度出发,针对建筑消防防排烟系统设计的诸多环节予以探讨,提出了完善的建筑防排烟系统所需的必要条件及设计注意要点。 关键词:建筑消防防排烟系统、设计要点、技术环节 建筑防排烟设计是现代建筑消防设计的重要内容,在建筑设计的不同阶段不同环节中,不仅要注意防火设计,更要注重防排烟设计,防烟就是将烟气控制在某一特定区域内,确保消防疏散通道不受烟气侵害,而...查看详情
一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。 请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分...查看详情
如题,多谢大家指教...查看详情
高规:面积大于200平方米且经常有人停留。 对于大于200平方米的自行车库是否要做排烟呢? 我认为需要做。 请大家谈谈自己的意见…… 期待中……...查看详情
请问消防要求的 排烟风机 送风风机 排风风机 是否需要远程控制及风机口防火阀联动停风机 排烟风机是必需 其他的呢?谢谢啊...查看详情
《防排烟工程》 1991年版 作者:赵国凌 出版:天津科技翻译出版公司 封面如下: 1757061...查看详情
做了一个建筑,三层的活动中心,一层为大空间的报告厅,人数为630人。 二层居部为四个音乐教室。 三层为篮球场及羽毛球场。 单层建筑面积为1400。 按规范该建筑可不做火灾自动报警。 可通风专业做了防排烟。 请教大家该建筑消防上如何控制,需不需要设置火灾自动报警与控制系统? 另:如果需要设置,为何规划定义了那么多,不如加一条,凡做防排烟的建筑应做火灾自动报警及控制系统得了。...查看详情
请教下各位高手, 防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少...查看详情
32层的纯住宅建筑,地下两层(两个防烟分区,每个分区一个楼梯和电梯,楼梯和电梯均离外墙很远)。地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室均采用的是开启外窗的自然排烟方式。因此建筑没有预留风井,而在地下室对应的楼梯间及其前室、电梯间前室和合用前室没有可利用的风井,想请问一下大家,对于这种情况,应该怎么样处理? 根据《简明空调设计手册》上说的“楼梯每5层可开启外窗不应小于2平方米”,如果地...查看详情
办公、研发等房间设在戊类厂房内,这部分房间按厂房还是按民用建筑防排烟设计?请教各位大侠!!! 1755216...查看详情
有一五层的酒店(局部洗浴中心为三层),总的布局是左区是酒店(五层),右区是洗浴中心(三层),三层以下每层面积约1500,三层以上每层面积约1000。首层有大餐厅、酒店大堂、洗浴中心大堂、更衣沐浴区,二层有大会议室、小会议室、洗浴中心的的休息厅以及按摩房。三层是标注酒店住房以及洗浴中心的按摩房间。四五层均为标准的酒店客房。 请问防排烟应如何做?有封闭楼梯间,无消防电梯。以下想法请各位指教: 1、封闭...查看详情
上海地区规范《建筑防排烟技术规程》4.1.1条第1款,公共建筑的中庭、大堂应设排烟系统。请教工业建筑中(比如建筑名为维修车间和仓库)如果有部分房间是办公室,该建筑中的中庭是否应设排烟系统?注意是建筑的局部功能为办公室,其他房间为仓库、维修车间等,而中庭恰恰被几个办公室包围起来了。是否要按公共建筑考虑?请教高手,谢谢!...查看详情
请问:我这栋楼(小高层)设计中没有楼层出风口(电动)的电气图,有人能帮忙说一下一般情况下的设计吗?如:管线要求、消防联动要求等。谢谢。。。...查看详情
如题,大家怎么理解?...查看详情
防排烟风管与风井连接需要加套管吗? 1752068...查看详情
空调和防排烟管道怎穿人防和非人防区? 能不能穿?? 怎么穿?? 谢谢指教...查看详情
我们有个项目,做一个下沉式露天广场与地铁站对接,广场内有些小商铺(面积平均约70平方米),请问这些小商铺需要做防排烟设备吗? 多些各位大侠指教。 下沉式广场类型相类似下图所示: 1750242...查看详情
请各位大侠帮忙,有关工业厂房改造防排烟问题,厂房是一丁类厂房,现需要将两个原厂房120米*60,加原先两厂房120*20的通道合起来改造成一个大厂房,原先厂房没做防排烟,请教现在新合起来120*140米的厂房防排烟该如何处理?厂房里面是大开间无隔断...查看详情