非组合楼板,用压型钢板做底模,PKPM模型里板厚输多少,比如板跨4.5m,正常纯混凝土板厚一般取130mm,现压型钢板高度要75mm,模型里输75mm(组合楼板最少150mm厚)?还是直接输130mm,最终做的时候75+130mm,不考虑压型钢板肋的作用?求做过的大神给意见。...查看详情
如题,我在网上简单查一下,构造要求最少0.75厚,我查了查一些套图要求都是2mm厚,钢结构说他们只能买到1.2mm的,求问这种通长多厚?...查看详情
剪力墙钢板要甩筋出来锚固到楼板里面吗?下面用角钢支撑?...查看详情
谁用谁知道!!! 资料来源于网上,如有侵权请告知!第一时间删除~ 5794609 5794610 5794611 5794612 5794613 5794614 5794615 5794609 5794610 5794611 5794612 5794613 5794614 5794615...查看详情
本帖最后由 北京院小李飞刀 于 2017-3-31 15:22 编辑 钢结构楼板常见的有三种楼板:混凝土楼板、 压型钢板和混凝土组合楼板(分为组合板和分组合板)、 钢筋桁架楼承板。5752793 5752762 钢筋桁架组合楼板比压型钢板组合楼板的经济指标能够降低10%左右。 5752766 钢筋桁架楼承板形式如下: 5752768 [font=...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-23 23:05 编辑 组合板应保支承长,位只有边梁中间梁。75-50钢梁短,75-100混梁长。【注释】组合板:组合楼板。支承长:支承长度。75-50钢梁短:75mm、50mm钢梁上的支承长度较短。75-100混梁长:75mm、100mm混凝土梁上的支承长度较长。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》13.4.42017.3.20 5748...查看详情
自己用的钢结构设计计算的小程序,拿出来分享给大家!!!...查看详情
本帖最后由 duyumao 于 2016-9-24 16:15 编辑 求压型钢板组合楼板计算程...查看详情
PKPM钢结构建模时,布置压型钢板,楼板厚度怎么输入,是输入压型钢板上混凝土厚还是总厚度?...查看详情
有一个小别墅要做加层,加层是由钢梁和组合楼板构成的。次梁为200mm高,要支撑在砌体承重墙上(那加层的高度处有圈梁,但是施工质量差导致圈梁不平,所以我觉得不好与圈梁连接),不知道这个连接节点该怎么设计?施工的时候要注意什么?有人这样的经验么?...查看详情
压型钢板非组合楼板在槽底另加一根钢筋,板底还有双向钢筋网,这样很浪费啊,规范规定按普通楼板设计,且要在波槽内放一根,但并未规定放在槽底。看看各位大侠是怎么处理的...查看详情
求助各位大神,PKPM建模中,压型钢板组合楼板在输入混凝土板厚的时候是输入多少呢?...查看详情
请教一下各位老师:一顶层有一个10平米左右,原来是两面墙的露台。后将这个露台改成了一个房间,房间是钢构做的,这个房间的屋顶做成了可上人屋面,且这个屋面是做的压型钢板组合楼板,那么,这个屋面(可上人屋面)还需要做防水层和保温屋吗?谢谢。...查看详情
压型钢板组合楼板需要设置后浇带不? 我的钢结构厂房长度68米,宽度36米,有的人说要按照混凝土来设置后浇带,有的人说钢结构下面的钢梁断不开,不需要设置后浇带,那到底要不要设置后浇带呢? 有没有什么规范可以指导么?...查看详情
我现在做了一个四层的小框架,楼板用的压型钢板组合楼板,在3d3s中输入楼板的时候,是不是应该选择导荷载板,只相当于输入荷载是吧?这个组合楼板参与建模计算不?...查看详情
最近做一个二层钢结构厂房,楼面恒载4.5kn/m2,活载8.0kn/m2。 压型钢板参数: 板型YX76-344-688 厚度1.2mm 材质Q345 梁间距3.75m 组合楼板厚度130mm 大家帮忙给看看这样做可以吗?...查看详情
总找都只能找到文字,无论书也好,网友的帖子也好。觉得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是没有图说。所以,一直看到现在还是晕的。做了一个非组合的,是次梁作为支座,所以,配筋来的钢筋,双层的,一个方向就和单向板配筋相同,另一个方向构造配了分布底筋和主梁支座的钢筋。又听到有人说,非组合楼板是双向板。可是怎么想都不明白什么情况下怎么会是双向板呢。比如8mx8m的板,没有次梁,可能是双向板吧。可是,一般都...查看详情
钢桁架上可以做组合楼板吗?若是可以做,抗剪件放到哪?各位大神有这方面的资料吗?...查看详情
5072052...查看详情
小弟有关压型钢板的疑问,帮忙请各位答疑 1、压型钢板复合楼板楼板的厚度(不包含压型钢板部分)怎样确定,是不是按单向板取跨度的1/30; 2、压型钢板的是怎样选型的(有无选型的标准),是不是按最大无支撑简支跨度确定。若按最大无支撑简支跨度确定则需要加厚钢板厚度或加设次梁,含钢量提高;若加临时支撑,是否可避免,但降低施工进度,在实际工程中该如何取舍; 谢谢各位!...查看详情