水力计算更新时间:2024-05-19 19:41:59

本专题为土木在线水力计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水力计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的原则: 充分利用地面坡度,减小埋深和造价; 控制设计流速,避免管道淤积和冲刷; 控制设计充满度在规定范围内。 污水管道水力计算的方法(图表法): 根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表; 根据设计流量(Q),初步确...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1644 时间:2015-07-22
  • 水文与水资源工程图片1

    长距离输水管道水力计算公式的选用 5249759 常用的水力计算公式: 5249760 式中hf------------沿程损失,m λ―――沿程阻力系数 l――管段长度,m d-----管道计算内径,[/f...查看详情

    用户:ulpe50838 浏览量:9112 时间:2015-07-02
  • 采暖供热图片1

    1.凝结水管管径确定的基本原则 高压蒸汽供热系统的凝结水管,根据凝结水回收系统的各部位管段内凝结水流动形式不同,管径确定方法也不同。 (1)单相凝结水满管流动的凝结水管路,其流动规律与热水管路相同,水力计算公式与热水管路相同。因此,管径可按热水管路的水力计算方法和图表进行计算。 (2)汽水两相乳状混合物满管流的凝结水管路,近似认为流体在管内的流动规律与热水管路相同。因此,在计算流动摩擦...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:2007 时间:2015-06-30
  • 采暖供热图片1

    1.热水供热管网水力计算的方法与步骤 在进行热水管网水力计算之前,需要完成的前期工作包括确定各用户的热负荷、热源位置及热媒参数、绘制管网平面布置计算图、在管网平面布置图上标注热源与各热用户的流量等参数、标注管段长度及节点编号、标注管道附件、伸缩器及有关设备位置等。 热水供热管网水力计算的方法步骤如下: (1)确定热水管网中各个管段的计算流量 管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:2593 时间:2015-06-30
  • 采暖供热图片1

    1.蒸汽热网水力计算的特点 蒸汽管道水力计算的特点是在计算压力损失时应考虑蒸汽密度的变化。在设计中,为了简化计算,蒸汽密度采用平均密度,即以管段的起点和终点密度的平均值作为该管段的计算密度。 热水热网水力计算的基本公式,对蒸汽热网同样适用。 (1)沿程阻力计算 编制附录9-4室外蒸汽管道水力计算表时,取K=0.2mm,蒸汽密度ρ=lkg/m3。当计算管段的平均密度不等于lkg/m3时,可用公式9-...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:1819 时间:2015-06-30
  • 采暖供热图片1

    热水管网水力计算的主要任务有: (1)按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径; (2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失; (3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的热媒流量。 热水管网水力计算的基本原理与室内热水采暖系统管路水力计算的基本原理相同,即使用的基本公式相同。 1.沿程压力损失的计算 因热水管网的水流量较大,所以通常以t/h为单位。...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:773 时间:2015-06-30
  • 本帖最后由 ymlean123 于 2015-6-16 11:32 编辑 5205206 5205206...查看详情

    用户:ymlean 浏览量:2031 时间:2015-06-16
  • 天正的检查井默认是700,但是画完之后,管径都已经1800了,检查井没有随之变大,能不能让检查井随着排水管径变大,而自动选用大的检查井...查看详情

    用户:burning_ee 浏览量:6194 时间:2015-06-05
  • 天正暖通图片1

    就是这样的5161850 这层楼是三楼 我现在从空调水井中从楼下引出水管 记为立管1 水管在三层吊顶中连接很多其他的风机盘管 同时通到左侧接待室外的水井中并向四楼及以上供空调水 记为立管2向上供水 可是在天正暖通的水力计算中只能提取平面的水管 也就是3层内的水力计算 这样的话如果不能算上3楼以上的水量立管1管径必然会偏小 但实际上立管1是包含立管2及以上水量的 请问如何提取或是怎么做? 先谢过各位...查看详情

    用户:wwwc127 浏览量:2525 时间:2015-05-29
  • 为什么天正暖通水管水力计算中供回水方式中没有上供上回?...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:3710 时间:2015-05-27
  • 鸿业暖通11.0进行水力计算时提取层内系统出错怎么办? 可以认到供回水管,只是选来选去只有 一小段管,根本没有提取出系统?...查看详情

    用户:onlyouam 浏览量:2312 时间:2015-05-27
  • 大区域的管网水力计算,基本上所有的教材上讲的案例都是一条道路上布设一根雨水管,但是我们这边实际上都是道路两侧布置的雨水管,这样的大区域雨水管网水力计算如何做?谢谢。...查看详情

    用户:junjun20042005 浏览量:767 时间:2015-05-26
  • 自己做的水力计算表格不对的地方望大家指出和纠正:):):)...查看详情

    用户:aeu130 浏览量:950 时间:2015-05-16
  • 消防GB 50974-2014中水力计算10.1.2中沿程损失阻力系数怎么求?那公式带进数字怎么求结果?...查看详情

    用户:雨中英 浏览量:550 时间:2015-05-08
  • 各位好!我是设计新手,在用天正暖通T20设计完风路系统,进行水力计算的时候,设计计算完成接着更新原图,此时所有三通变成了异性三通,三个管道通路大小不一致,这在现实中很难办到。一个一个去修改比较麻烦,有没有快捷的方式把它们全部变成常规的三通呢? 谢过谢过!...查看详情

    用户:qq_1426581740038 浏览量:1138 时间:2015-04-12
  • 采暖供热图片1

    本帖最后由 貌似很忙 于 2015-4-8 15:09 编辑 刚学做采暖设计,做了一个水力计算书,请大家帮我看一下。欢迎拍砖。低温热水地板辐射采暖系统,每单元2户,3户内个环路,每个环路60m.5097603 509766950976705097671509767250976735097674509767550976765097677509767850976795097680 5097669 5...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:1025 时间:2015-04-08
  • 实习学生一枚,水力计算方面空白,求大神指点。...查看详情

    用户:王小二22 浏览量:1336 时间:2015-03-31
  • 求各位同行分享雨水矩形箱涵的水力计算表,excel形式的。...查看详情

    用户:攻城师120581 浏览量:956 时间:2015-03-23
  • 5085402 5085403 5085404 是不是有管材库啊,求帮忙??...查看详情

    用户:晴语 浏览量:790 时间:2015-03-20
  • 怎么用软件进行采暖水力计算...查看详情

    用户:jindada999 浏览量:980 时间:2015-03-18