机柜更新时间:2024-05-02 20:50:55

本专题为土木在线机柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本标准规定了电工电子设备机柜模数化设计的总则、SI单位制下的模数、英寸单位制下的典型尺寸、机柜的模数化设计的参照点(原点)、在一个机柜上应用两个模数尺寸体系、机柜模数化设计尺寸的使用和机柜的模数化设计的公差。 本标准适用于电工电子设备机柜的模数化设计。...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:1211 时间:2013-02-26
  • 本标准规定了电工电子设备机柜安全设计的总则、基本要素和设计要求。本标准适用于电工电子设备机柜(以下简称“机柜”)。...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:843 时间:2013-02-26
  • 建筑智能化图片1

    4600532 如图电井宽度为800mm,进深为550+450+600=1600mm 一般来说综合布线机柜两种规格 宽600*厚450 宽600*厚800 宽800*厚800 如果放下综合布线机柜是不是很勉强,除此之外该电井还是强弱电共用的,真是一点办法都没有。 看了综合布线国标图集 发现可以用一种叫做过路箱的,不知道规格如何?能放得下110模块和配线架吗?还有网络交换机呢? 该项目1层6户,估计...查看详情

    用户:yuanzhang0426 浏览量:4943 时间:2013-02-06
  • 请问各位大侠,为什么照明灯具和风机盘管的上级负荷开关是1P的,并且机房机柜用电也是用断路器而不用漏电保护开关呢?插座的上级负荷不就是漏电保护闸吗?...查看详情

    用户:mikezhou2008 浏览量:3151 时间:2012-11-23
  • 前辈好! 请教前辈一个问题。 控制室的机柜。机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?一个机柜大概250kg,平面尺寸为600x1000。主要是因为,原来就有机柜,原来机柜尺寸大概为600x800,故需要对原来的底座加大。原来底座的槽钢高为100mm,有一部分埋在地板下。露出地面的高度为50mm。所以,用[50x37x4.5规格的槽钢,铺在地面上,顶面刚好和原来的槽钢顶面平。能否用[...查看详情

    用户:xiaochisjb 浏览量:4849 时间:2012-11-12
  • 前辈好!请教,机柜底座的槽钢,是否需要和地面固定?不固定可否?...查看详情

    用户:xiaochisjb 浏览量:8670 时间:2012-11-10
  • 10KV高压电动机柜应该选择断路器手车还是接触器手车,有没有相应的规范或者是选择原则,请高手给解答下。。...查看详情

    用户:castalroo 浏览量:3164 时间:2012-09-12
  • 一信息机房,应该说并不是标准规范的机房,无独立的接地系统,有一回路进线到机柜中,单相三线(L、N、PE),发现PE线悬空并用胶布裹住,并未接,机柜的接地也没有引出,服务器数台都已经上架,最近发现碰触机柜,有漏电,测的电压为90伏,请问什么原因,怎么解决?谢谢!...查看详情

    用户:dkjb 浏览量:9428 时间:2012-09-05
  • 当今社会,人们越来越重视服务器机柜的作用,机柜干净、美观的环境对于服务器的正常运行工作来说是很重要的,这样能够确保服务器的稳定运行,服务器的正确选购也被众多企业慢慢的重视起来。 而理想盛典一舟服务器机柜在目前的市场上越来越受大家的欢迎,一舟机柜有专门为中小企业设计的服务器机柜,散热通风效果良好,防护效果不错,为企业提供良好的环境。 产品的主要配置: 一舟机柜的内部空间设计了高达42...查看详情

    用户:liqingqingno1 浏览量:863 时间:2012-08-28
  • 选机柜首先从材质开始。不同材质服务器机柜其保值及使用结果是不同的。服务器机柜产品价格最主要的差异在于采用的钢材质量,有些厂商为牟取暴利更会将劣质的铁皮鱼目混珠。在正常情况下机柜位置定下来都不会再转移,如果服务器机柜在使用几年后出现生锈,那可是亏大了。所以在选购服务器机柜时一定要注意金属的质量问题,除此之外还需要注意服务器机柜里面的结构和散热性能。 打个比喻吧!服务器机柜好比DIY装机的机箱,其作用...查看详情

    用户:liqingqingno1 浏览量:1277 时间:2012-08-27
  • 1...查看详情

    用户:zrq778 浏览量:29528 时间:2012-05-29
  • 综合布线中网络机柜-19英寸的标准机柜高度如何确定,在机柜中一个出现模块必须带一个跳线管理器么...查看详情

    用户:ftft8228 浏览量:1835 时间:2012-04-09
  • 供配电技术图片1

    水厂一新安装 西玛电机Y4502-6,10kv,280kw,电动机额定电流21.4A,启动后,电动机柜微机综保装置报警,柜内电流互感器为50/5,情况如下图,请问:1、该负序报警所反映出来的情况严重不,会对电机和水泵的轴承造成损害吧?是代表三相严重不平衡吗,电机质量有问题? 2、该如何处理,解决此问题? 其它两台电机均运行正常,没有此问题,电机都是全新的,刚运转。 4454789...查看详情

    用户:awy420 浏览量:6589 时间:2012-02-16
  • 我厂有个技改技革的项目,要增加几台高压电动机,厂里不想重新安装新的高压电动机配电柜,想利用已废弃了的变压器柜改装成电动机柜。原有变压器柜上装的断路器、综保都是ABB的产品。我把变压器柜内的原理图、接线图和电动机柜内的原理图、接线图比对了一下,原理图有许多相似之处。 我现在有个大致的思路,就是在变压器柜的基础上直接按电动机内的原理图改,将变压器柜内多出的一些信号线直接折除。还有就是变压器柜上的综保型...查看详情

    用户:wenwen82 浏览量:2687 时间:2012-02-08
  • 供配电技术图片1

    图纸中的分层式控电机柜 SIMS-2F-32是什么柜体,有用过的么? 4422212...查看详情

    用户:ran1234456 浏览量:1584 时间:2011-11-24
  • 1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量 这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。...查看详情

    用户:chsmlly 浏览量:1581 时间:2011-11-08
  • 请问各位是否做过抗爆型机柜室的空调设计,需要灭火的房间不能直通室外,气体灭火后的排风如何设置....查看详情

    用户:wlwy71 浏览量:1159 时间:2011-10-14
  • 其他电气设计软件图片1

    4346729机柜的布局 在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。 右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。 右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。 4346720 在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和...查看详情

    用户:igexaonj 浏览量:2223 时间:2011-07-06
  • GBT 25294-2010 电力综合控制机柜通用技术要求...查看详情

    用户:潇洒哥丶 浏览量:3494 时间:2011-06-27
  • 请知情人士 帮忙...查看详情

    用户:ahloveice 浏览量:2672 时间:2011-05-04