  • 自动化立体仓库钢质高层货架力学分析...查看详情

    用户:dzczxp 浏览量:2937 时间:2008-06-23
  • 以仓库危险Ⅰ级、储物高度6.0~7.5、为例,喷水强度为12+1J、作用面积:200m2。1、那么喷水强度如何计算?2、根据5.0.7表,1层开放6个喷头,那么:不论任何情况下,只开放6个喷头?还是在在200m2范围内的货架内(比如:200m2内存了3个货架,每个货架开启6个喷头,则为6*3=18个)所有的喷头开启的水量? 请各位不吝赐教!...查看详情

    用户:波浪 浏览量:2094 时间:2008-06-06
  • 本人做一大型超市,喷淋危险等级库存部分按仓库危险II级,仓库类型有:堆垛储物仓库,单排货架储物仓库、双排货架储物仓库、多排货架储物仓库。不知按哪种货架类型,请各位大侠指教!...查看详情

    用户:yltzj 浏览量:2013 时间:2008-01-15
  • 采用何种材料?如何固定?最近做过烟草成品高架立库的大侠进来帮一下忙。谢谢!...查看详情

    用户:滴水 浏览量:1233 时间:2007-03-12
  • 小弟最近在研究钢货架,急需这本规范,哪位大侠有电子版或书,请告诉我~~谢谢!...查看详情

    用户:ly21010236 浏览量:1990 时间:2007-01-25
  • 有低温冷藏库1000T,保温PU,150MM,保温良好,进货区域和出货区域都设有低温穿堂.温度-20度; 采用水融霜,整个冷库区域1000平方,5米高,配置两台吊顶风机.降温良好,库温维持也良好,但是就是 整个货架结霜过多,货架上的霜有2CM厚,请教....查看详情

    用户:by020 浏览量:1269 时间:2006-12-13
  • 刚从钢结构进入钢货架行业,寻找同行业的前辈指教啊。。特献上本规范。...查看详情

    用户:xiaoyu.wd 浏览量:1505 时间:2006-10-25
  • 喷淋规范P13页表5.0.5-4表中低于仓库危险级2级多排货架当储物高度超过4.5米时的喷水强度要加上货架内置喷头,请教大家这个内置喷头的动作个数如何确定?...查看详情

    用户:saerka_rock 浏览量:3786 时间:2006-06-17
  • 如题,有大型仓库,货架内布置了喷头,试验排水怎么设置呢?按照常规直接在最不利点引出试验排水装置,又怕在货物运输的时候发生碰撞什么的,如果设置地漏,只在试验的时候才有用,好像也很浪费,不知该怎么办了...查看详情

    用户:fly-xiang 浏览量:960 时间:2006-04-14
  • 印刷用的油墨...查看详情

    用户:water_1786 浏览量:983 时间:2006-03-27
  • 根据最新的喷规7.1.6,货架内喷头距离被下方货物顶面的垂直距离不应小于150mm,是否表示货架内喷头设在货架投影的正中间?因为一般货架宽度不是很宽(一米左右吧,) 两列货架背靠背的话, 也就2米出头,这样喷头间距就太近了。可是如果放在两列货架中间的空隙里,它的及时动作与否是靠集热罩来保证的(最近参加规范宣贯,主讲人特意提及的),和上方顶板的距离应该没有什么关系了? 不知道这样理解对不对?欢迎拍砖...查看详情

    用户:sophia_super 浏览量:9086 时间:2005-12-28