接触氧化池更新时间:2024-05-15 11:22:01

本专题为土木在线接触氧化池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触氧化池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在一共生活污水处理工程,每天的处理水量1000吨,工艺就是水解酸化池+接触氧化池工艺,目前我看到的接触氧化池的SV30,也就是2-3%,晕~~~不过填料倒是长有生物膜,问问这样的情况是不是很有问题?是哪个环节没有把握好?已经调试了差不多2个月了,4700992 4700993 4700994 还有就是正常情况下,水解酸化池和接触氧化池的SV值应该在多少是最好的?...查看详情

    用户:myna 浏览量:9112 时间:2013-07-16
  • 水处理图片1

    最近AO工艺的废水处理系统,进了电泳油漆后全部死光光了。 只好去污水厂拉污泥回来培养。 拉回来的污泥表面是褐色的,内部灰黑色。投入水池后黑色,闷曝气一天后变成浅灰色,测溶解氧有12,但不变成褐色啊啊。搞不懂。然后停止曝气,两小时后溶解氧下降到0.4,只好重新曝气,测SV只有10%左右。最大问题是填料上一点生物都不长啊,说好的生物膜呢? 请教怎样才能让填料挂膜?有什么特别要控制的因素吗? 46939...查看详情

    用户:laocaicaoyong 浏览量:4627 时间:2013-07-07
  • 水处理图片1

    本人在运行制药废水工程,工艺为水解酸化+接触氧化,处理量为150吨每天,调试正常后一段时间接触氧化池很多泡沫,而且很稠,不知哪里出问题了。请各位高手帮帮忙! 4682541 4682542 4682543 4682541 4682542 4682543...查看详情

    用户:wunichuli88 浏览量:12783 时间:2013-06-19
  • 水处理图片1

    本帖最后由 fengnudexiaoniao 于 2013-6-4 15:12 编辑 看到个帖子,遇到类似问题!请大侠帮帮忙!!! 处理的是果蔬汁废水,工艺为水解+好氧接触氧化,填料上面的膜有点发红,里面有些红丝的东西,有点像红虫.填料上面的膜摸起来有点像橡皮泥,像那种破布湿了的样子。高手们看下这是什么膜,对系统是否有影响?指教。。 这条填料是我后来挂上去的,还没一个月,而且这个是比较上面的,只...查看详情

    用户:fengnudexiaoniao 浏览量:4433 时间:2013-06-04
  • 水处理图片1

    刚刚没传上图,重发一个~~~ 老师给的生物接触氧化池CAD图,这一个一个圈代表什么呢?求指教!!! 4671207...查看详情

    用户:wanghl0523 浏览量:6805 时间:2013-06-01
  • 老师给的生物接触氧化池CAD图,没实际经验真看不懂啊~~~这一个个圈是代表什么呢?求指教!...查看详情

    用户:wanghl0523 浏览量:1973 时间:2013-06-01
  • 接触氧化池里面的SV30达到了40%以上,溶解氧4-5,曝气时间是开2停1小时,回泥时间为5小时一天一夜。氧化池前段是水解酸化,原水进水浓度为2000-3000,有一次超过4600的情况,现在出水浓度大概有600-1200左右了,前几天还是200左右,一下子突然升高了好多, 求教大家帮我想想办法。...查看详情

    用户:jayg87 浏览量:1580 时间:2013-05-27
  • 养猪废水 后面设计生物接触氧化池 用COD容积负荷设计计算 负荷选多少啊?进水COD估算1200左右 出水200~~...查看详情

    用户:waanyafei 浏览量:2225 时间:2013-04-27
  • 本帖最后由 dreamingman2005 于 2013-4-20 15:15 编辑 4月1号来一个垃圾处理填埋场进行生化系统调试,两级A/O系统,厌氧池是折板型的,51*6*6,好氧池是接触氧化池,25*5*6,刚来的时候是处理效果不好,打回流,加面粉进行了十天左右,没什么效果,好氧池水是黄的,浊度有点大,感觉微生物少,就从污水厂拉了两车二沉池污泥,两个好氧池各加6吨的样子,想把微生物培养起来...查看详情

    用户:dreamingman2005 浏览量:4433 时间:2013-04-20
  • A、 生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策 1.生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。 2.二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池 缺氧严重导致厌氧污泥上浮。 3.泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性 污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。 4.泡沫种类: (1)棕黄色:活性污泥老...查看详情

    用户:lijian08234022 浏览量:13330 时间:2013-04-20
  • 请教:潜水曝气机能用于生物接触氧化池的曝气吗?...查看详情

    用户:cuikathy 浏览量:3623 时间:2013-04-18
  • 水处理图片1

    本人在运行制药废水工程,除了制药废水外还有有一些生活污水。采用的工艺是水解酸化+接触氧化工艺,水量150吨每天。 最近不知道为什么泡沫很多,且很稠,水也不清澈透明,有粘性。清水池出水有点混浊。之前看到很多泡沫就调小了曝气量 .但作用不是很大。 有时斜管沉淀池有部分絮凝剂沉不下去,飘到了水解酸化池,不知有没有影响厂里没有化验室,其他的数据就不太清楚了。 这种持续了两个月,每天都要洒水,不然就满出来。...查看详情

    用户:paqilai 浏览量:15811 时间:2013-03-30
  • upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗? 我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是 1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接...查看详情

    用户:影族游侠 浏览量:20119 时间:2012-09-18
  • 最近生物池,运营期出现了异常.曝气时产生大量的泡沫 ,有时候是乳白色的,有时候是带黄色的,到底是什么原因产的?除了用水冲还可以用什么办法处理?对生物会造成死亡吗?......查看详情

    用户:oygf123456 浏览量:5071 时间:2012-06-29
  • 生物接触氧化池的水是厌氧池流过来的, 最近厌氧出水小于5或者在5左右, 所以生物接触氧化池的水变酸了,现在整个挂膜好像死了 生物池里水是污黑的 而且发臭了。 该怎么解救呀??、求大神???...查看详情

    用户:oygf123456 浏览量:7350 时间:2012-06-17
  • 在做氧化沟的设计,做到曝气的时候,看书上很多都说用射流曝气器、转盘曝气、倒伞型曝气...不知道用哪种好,请教了下老师,他叫我用微孔曝气头曝气,就是整个池底都布满曝气头那种。可是我看《给排水设计手册》,上面说“氧化沟的抱起设备不是沿池长均匀分布,而是集中在几处”,所以整个池子会有明显的溶解氧浓度阶梯。 就想请教一下,那种整个池底都布满曝气头的曝气方式,氧化沟也可以用吗? 俺还是设计菜鸟啊,求高手回答...查看详情

    用户:violet0710 浏览量:7225 时间:2012-06-09
  • 求助生物接触氧化池和水解池图纸。。。。谢谢各位同行!...查看详情

    用户:gudan1116 浏览量:1487 时间:2012-05-20
  • 接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?...查看详情

    用户:niyaming 浏览量:19072 时间:2012-04-21
  • 接触氧化池在调试初期,都希望能尽快挂膜,但真正运行起来后,生物膜太厚了反而影响处理效果。请大家分享下,接触氧化池在运行中要注意些什么事项,采用什么有效措施才能保持生物的活性?...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:1516 时间:2012-03-24
  • 一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书?? 请大家多发点意见@smile@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:10863 时间:2011-12-24