恒压供水更新时间:2024-05-11 00:18:11

本专题为土木在线恒压供水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与恒压供水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想! 设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG 注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)...查看详情

    用户:liubaoqian 浏览量:1223 时间:2008-03-23
  • 区域消防给水系统是 一个泵房,一个高位水箱,一个消防水池,室外消防,生活给水管道合用,室外消火栓直接接在环网上, 我的疑问是 室外消火栓直接接在高压的消防生活给水环网上(因为有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高压了,还可能是超高压,室外消火栓有什么要求 室内消防给水从环网中取水,竖向成环,其下不用设消防水池和泵房。生活给水直接从环网中取水可以吗,消防水压都满足生活水压肯...查看详情

    用户:panchangjie86 浏览量:1531 时间:2008-03-04
  • 由于采用了专用的控制器,比起用PLC控制价格低,比起自制的单片机控制觉得方便。从两台泵到四台泵,里面都有详细的使用说明和图纸,我把联系电话删除了,如有需要的,请留言。 http://photo15.yupoo.com/20071225/160141_1967963549.jpg...查看详情

    用户:wengchj 浏览量:1380 时间:2007-12-25
  • 工业自动化图片1

    垦求各位大侠帮忙,谁有变频一拖三+软启动恒压供水图纸,用PLC控制,带手动,自动转换,在自动时使用变频器恒压供水,在手动时采用软启动恒压供水。另外请给画出PLC梯形图或语句表。可以发到我的邮箱:qdhailang@126.com 1761004...查看详情

    用户:德润电器 浏览量:1324 时间:2007-12-18
  • 问,我做一个恒压供水变频系统,现在的情况是这样,当我设定压力比实际压力大的时候,变频器会慢慢上升一直将实际压力打到设定压力的值,但之后变频器会保持一个频率继续运转.请问这正常吗? 不正常问题出在那里? 期待解答...查看详情

    用户:dinglf1984 浏览量:1161 时间:2007-12-01
  • 因文本显示器只认整数与M位,用了转换...查看详情

    用户:biqingmin 浏览量:4096 时间:2007-11-21
  • 恒压供水系统的PLC控制设计...查看详情

    用户:nicholas.zheng 浏览量:3093 时间:2007-10-19
  • 小弟设计的恒压供水,采用西门子MMC430变频器一拖三方式,供水控制器用的是北京美格的。在使用过程中老是隔一段时间变频器就会出现过电压报警,且没什么规律,有时运行一两个小时,有时四五个小时,老是这样,供水效果还好,用水端流量压力等都很稳定,就是查不出过电压报警的原因,有哪位大师帮忙分析一下原因,小弟感激不尽了。...查看详情

    用户:xylong100 浏览量:1816 时间:2007-09-18
  • 恒压供水变频器 恒压供水系列变频调速器是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能。 本产品设计主要考虑了节能及自动化的要求,内置自动节能、PID、简易PLC及RS485通讯接口等功能,可以方便与PLC、电脑或总线进行通讯,方便客户操作及监控,同时本公司还专门开发了一种专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用。 一、变频恒压供...查看详情

    用户:zhubajie2004 浏览量:1251 时间:2007-08-01
  • 摘要: 本文介绍了一种可编程序控制器恒压供水监控系统。着重说明了该系统的操作原理和恒压供水的设计方法,并给出了自动调压的程序框图。 关键字:变频器;可编程序控制器;控制;供水系统 1. 引言 恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的,例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时缺水时,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供...查看详情

    用户:hzfygyg 浏览量:1206 时间:2007-07-04
  • MM430...查看详情

    用户:laozhixing12 浏览量:1389 时间:2007-06-14
  • 我新学,写论文啊,感觉有点不会,学校里学的简单啊,谢谢各位了啊 (第一命令数据组 CDS)什么意思啊,谢谢各位了啊 ,还有压力给定值在哪里设置啊...查看详情

    用户:ljy851011 浏览量:2067 时间:2007-05-12
  • 如上,还有那个PID控制要计算吗?还是变频器本身带有的PID功能不用计算啊,用M430,PLCS7-200,谁有程序吗?发一个行啊?谢谢ljy851011@163.com,谢谢了...查看详情

    用户:ljy851011 浏览量:662 时间:2007-05-03
  • 基于51单片机控制的楼宇恒压自动供水系统 本人系大四学生,诚请哪为哥哥姐姐来帮帮忙! 有跟我做同一设计的同学也可以一起探讨下!!!...查看详情

    用户:xiao348 浏览量:1005 时间:2007-05-02
  • 小第是新手,英威腾CHV160系列变频恒压供水调试时,那些参数必须调试?(一拖三泵,每台泵都变频)不胜感激!!!...查看详情

    用户:w68681110 浏览量:882 时间:2007-04-22
  • 最近做的一个工程,有CAD图纸及三菱PLC程序, 功能:有缺水保护,手/自动转换,自动时在设定时间内是二个用一个备, 设定时间以外是一个用二个备,而且是一星期轮换。 我是初次做这个,是根据客户提出的要求做的, 对这个工艺要求不怎么了解,有不足之处,希望大家指出来。...查看详情

    用户:lsc136 浏览量:6230 时间:2007-04-12
  • 恒压供水系统中具有一下几个典型的功能 1、自动切换变频/工频运行功能 变频器提供三种不同的工作方式供用户选择: 方式0:基本工作方式。变频器始终固定驱动一台泵并实时根据其输出频率:控制其他辅助泵启停。即当变频器的输出频率达到最大频率时启动一台辅助泵工频运行、当变频器的输出频率达到最小频率时则停止最后启动的辅助泵。由此控制增减工频运行泵的台数。 方式1:交替方式,变频器通常固定驱动某台泵,并实时根据...查看详情

    用户:woshilixiaoyao 浏览量:1064 时间:2007-03-27
  • 采用恒压供水时是不是直接根据流量扬程选型就可以了啊? 要不要编程什么的...查看详情

    用户:batti-09 浏览量:1006 时间:2007-03-24
  • 市政给排水图片1

    在图中,水泵的工况点是在管网特性曲线与水泵特性曲线的交点A(Q1,H1)处,若要将流量Q1下调到Q2,当采用变频器变压变量控制时,水泵转速由n下降到n2,流量下调到Q2时,工况点将转移到A2(Q2,H2)点;而在恒压变量控制流量时,水泵转速由n下降到n1,流量要下降到Q2,其工况点则转移到A1(Q2,H1)点(压力保持在H1上)。请教:A1点并不是水泵和管网特性曲线的交点,水泵工况点怎么会转移到这...查看详情

    用户:wangkaiyimian 浏览量:1261 时间:2007-03-11
  • 1 引言 恒压变频无负压供水系统是建设部2003年推广的节能型供水系统。这种装置的主要工作原理是,把小区供水系统的开式进水水池,变成容积较小的闭式进水箱,并在蓄水罐上安装一个真空消除器V.E,消除高峰负荷时罐内的负压,从而造成对市政自来水管网的直接抽吸作用,以满足自来水管网安全运行的要求,如图1所示。真空消除器其实就是一个压力窗口器,保持罐内的压力P0跟随自来水管网供水压力变化,即在0~市政自来水...查看详情

    用户:yyt318 浏览量:1766 时间:2007-02-02