距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线构造柱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与构造柱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于自己以前所以获得问题。彻底解决、此文转摘。感谢原作者。 A.《建筑抗震设计规范GB50011》答疑摘录 中国建筑科学研究院 王亚勇 戴国莹编 若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧? 对于钢筋混凝土框架结构,当框架柱和框架梁边缘对齐时,一般将柱主筋放置在外侧,梁纵向钢筋紧贴柱主筋的内侧穿过。而对于多层砌 体房屋,为了使圈套梁充分发...查看详情
最近做一个11层框剪工程,总说明中说墙长3米设构造柱,我想知道这是出自哪本规范...查看详情
钢结构中边梁是否设圈梁,填充墙中构造柱如何连接...查看详情
这是一个加固工程,部分墙体需增加构造柱。但是有一个新增的构造柱下面正好是地沟。而且地沟里面管道很凌乱。构造柱没办法做基础,改怎么处理? 我想的是把构造柱直接放在地沟盖板上(重新做一个厚一点的盖板),并和原地梁植筋锚固,这样做可以吗?请大侠指点一下...查看详情
如题。...查看详情
时间太匆忙了,到最后都没有时间做了, 33、多层砌体住宅中横墙求fVE 0.98/0.14=7正应力影响系数1.7 题目提示用抗规 04二级真题 34,不考虑中部构造柱墙体受剪承载力rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题 35、考虑中部构造柱墙体受剪承载力 rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题 36、不设构造柱墙体受剪承载力 rRE=1.0 题目提示用抗规...查看详情
砖混复式楼内部的小楼梯(非公共楼梯)还要按《抗规》在梯段梁对应位置处设构造柱吗?...查看详情
小弟最近做一个框架。刚出道啊,麻烦事多,请问一下填充墙中构造柱设置是不是和砌体中的一样也取240呢?还有填充墙的水平系梁是不是和砌体结构中的圈梁一样取240呢?谢谢了:call:...查看详情
构造柱对砌体起了约束作用,使砌体变形能力增强。 提高砖砌体房屋的抗剪强度? 提高墙柱高厚比的限值?是这样的吗? 还有构造柱它不能提高房屋的刚度吗?...查看详情
好东西,看了不后悔,不看定后悔!...查看详情
抗规7.3.1条的条文说明指出,上下梯段对应墙体处增加四根构造柱,与在楼梯间四角设置的构造柱合计8根构造柱,请问下,文中意思是不是楼梯间要设置8根构造柱呢?那09年二注真题上午卷第33题的解答是不是有误呢?请高手指教啊!...查看详情
构造柱混凝土浇筑时,振动不到位,导致严重露筋 4015340...查看详情
看一篇文章上面说 构造柱不能做挑梁的根 ,请各位前辈给个详细介绍 ,规范上好像没有...查看详情
请高手支招:砌体结构为6度区7层住宅,材料为烧结粘土多孔砖,由于使用功能的要求,建筑设计240厚内纵墙与横墙交接处,在内纵墙上位于横墙两侧开900X2100的两个门洞,门剁凸出横墙面均为120,也就是说在两个门洞中间有480长度(240宽构造柱+120砖墙门剁X2)的一段内纵墙,两个门洞远边的水平距离为2280,对此设计,审图中心提出应按较大洞口处理(《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-200...查看详情
请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的? 还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?...查看详情
6500开间,中间3600宽2700高的窗,和8200开间,中间5400宽2700高的窗。请问构造柱应该设在开间的中间,到窗台板底。还是设置在窗的两侧各一个为好。...查看详情
外墙高3米,需要做构造柱吗?...查看详情
大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫,粱垫是否一定要设在梁底???设在梁顶的圈梁能否看做是垫梁????大梁下有构造柱能否解决砌体的局部受压,和砌体的抗压不足问题???...查看详情
砌体规范中,提及的构造柱布置的要求,其中提到较大洞口两侧要布置,请问较大洞口至少多大?????...查看详情
我家建了两栋连在一起的楼房,共200平米(深12*长17) 地基1米深,泥土是粘土很硬的,铺了大块的毛石后圈梁35*18cm 钢筋是16W螺纹钢,25公分一扎。 全部墙都是18CM厚的优质红砖。第一层3.8M楼板12CM,飘1.2米阳台。窗是1.8高*2.4M宽。 第二三四层3.3 米 现浇楼板厚12CM 钢筋为8MM 间距15CM. 一到三楼飘出来处都有挑梁的。钢筋都是18的螺纹钢。 家在广西,...查看详情