避雷针更新时间:2024-04-21 13:09:56

本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 3分部临建工程量及安全费用投入避雷针图1...查看详情

    用户:zonbyi 浏览量:644 时间:2016-04-11
  • 独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?...查看详情

    用户:jhepzxd 浏览量:11531 时间:2016-03-06
  • 雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。...查看详情

    用户:co1439373689296 浏览量:1317 时间:2015-12-02
  • 常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊...查看详情

    用户:我爱喝绿茶 浏览量:2066 时间:2015-11-13
  • 本帖最后由 北方郎 于 2015-11-5 11:27 编辑 通常情况下避雷针距带电设备的最小距离为5m。出自哪本规范或手册?...查看详情

    用户:dianqiyangliu 浏览量:3714 时间:2015-10-29
  • 变电站综合楼二层,首层是10kV高压室,二层是主控室、蓄电池室等,每层均有均压网,与主地网连接了。天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。 请问这有问题吗? 是否与DL620-1997: 7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的...查看详情

    用户:mykiee 浏览量:2574 时间:2015-09-22
  • 一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:3248 时间:2015-08-07
  • 避雷针的组成和作用原理及保护范围各是什么? 答:避雷针由针头(接闪器)、引流体和接地体三部分组成。其作用原理是直接将雷电吸引到避雷针自身上来,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值降到最低,达到保护设备的目的。单只避雷针的保护范围是以其针头为顶点的锥形空间。变电站采用多针联合保护,在设备区上空组成了一个防雷击屏障伞,将雷电流安全的引入大地,使运行中的设备免遭雷害。...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:991 时间:2015-08-05
  • 避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1523 时间:2015-07-17
  • 防雷减灾图片1

    十几年来我国防雷学者一直在进行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷针”的研究和讨论,促进了我国防雷事业的发展和进步。其中关于用辩证唯物论的思想分析避雷针的防雷性能,如今有了较为充实的实验和理论基础。综合国内外防雷专家的研究成果,笔者试图提出一个初步概论,与同行商榷,如有错误和不当之处欢迎大家批评指正。 1 避雷针的引雷性能 避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1770 时间:2015-07-15
  • 避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2518 时间:2015-07-02
  • 一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。 三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。 四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。 五、独立...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1397 时间:2015-07-02
    用户:ptvy80095 浏览量:1449 时间:2015-06-24
  • 防雷减灾图片1

    常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1411 时间:2015-06-24
  • 防雷减灾图片1

    5226971 山墙避雷针安装图纸 5226972 天轮架避雷针安装图纸 5226973 水塔避雷针安装示意图 5226974 屋顶非金属冷却塔避雷针安装示意图 5226975 烟囱防雷避雷针安装示意图 5226976 高层建筑避雷针安装示意图 5226977[/attach...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:19468 时间:2015-06-24
  • 避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1527 时间:2015-06-12
  • 从图片中可看到,采用的是单支避雷针的长度作为双支等高避雷针的保护最低点的高度,但我理解为双支等高避雷针的最低点的高度只要大于建筑物的高度即可,我哪里理解的有问题?提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1016 时间:2015-06-12
  • 口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。 说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即 r=1.5h 式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m; h-----避雷针的高度,m。 对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。 实例:有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少? 解:保护半径...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:1341 时间:2015-06-03
  • 避雷针由针头(接闪器)、引流体和接地体三部分组成。    用户:fandigangtuzhu 浏览量:720 时间:2015-05-26
  • 做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。 但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢? 大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。 30kA雷电流,接地极上压降300KV, 第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。 这些东西,一上理论层面,就拉倒了。 因为,存在一个电击风险...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2572 时间:2015-05-21