同层排水更新时间:2025-12-06 11:52:40

本专题为土木在线同层排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与同层排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人工程遇到同层排水的问题,看了《住宅卫生间》标准图籍01SJ914相关资料,可发现其中只有坐便器排水管的做法,没有蹲便器的。再看了《卫生间设备安装》后,发现自带存水弯的蹲便器埋板都在200~300,再加上排水管,降板300似乎不够;如用不自带存水弯的蹲便器,埋板也在200左右,再加上P弯,总高也在300以上.请教高手如何处理,谢谢....查看详情

    用户:leoleeyoung 浏览量:1122 时间:2005-11-28
  • 大家好,某12层病房楼每个病房排水管需要设置专用通气立管(因为大于10层),可是,12层是无菌空间,在12层板下,必须将所有排水管、通气管汇合 ,那么每个病房卫生间排水立管设置的专用通气立管似乎是没有用啊,因为真正通气到屋面的不过是1、2个汇总后的总通气立管啊? 我很矛盾,大家说说,该怎么做呢?...查看详情

    用户:ruanyan 浏览量:845 时间:2005-08-31
  • 做一高速公路服务区的卫生间,一排水管直至化粪池的,管上接有12个蹲式大便器。是否有必要在末端做环型通气管通至屋顶??...查看详情

    用户:2008gpszhshl 浏览量:1183 时间:2005-08-26
  • 各位仁兄。我是学建筑给排水的,但在学校没接触过同层排水,沉箱。现在我是搞水处理的,打算改行搞建筑给排水。想请教仁兄同层排水,沉箱是什么意思啊。...查看详情

    用户:zhaohui0706 浏览量:4898 时间:2005-08-09
  • 各位大吓,我是新手我想请问一下“沉箱”和“同层排水”是什么概念?谢谢!...查看详情

    用户:pg28 浏览量:3233 时间:2005-08-05
  • 我是新手,请教何为同层排水和沉箱排水?希望各位高手能指教。...查看详情

    用户:swqlily 浏览量:1454 时间:2005-08-03
  • 同层排水做好不容易,大家都是怎么采用哪种方式的呢? 你是否支持同层排水?还是你用的不属于专题描述6种形式来同层排水? 相关专题请看:同层排水,想说爱你不容易! http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506261844/index.htm...查看详情

    用户:admin@gps 浏览量:3096 时间:2005-06-24
  • 1.旋流降噪器和立管消能管的作用是否相同,前者可以替代后者吗?如果可以,那么相隔几层设置比较合适? 2.22层的高层,粪水管是否需要设置独立通气立管? 先谢谢了。...查看详情

    用户:夫一水 浏览量:779 时间:2005-05-27
  • 那位大侠用过?是否要设消能装置?还是某层以下为离心柔性铸铁管?...查看详情

    用户:zcj1699 浏览量:1023 时间:2005-05-16
  • 建筑给排水图片1

    我是环境工程大三的学生 我想请问一下 在同层排水的建筑中 地漏应如何设计 1629997...查看详情

    用户:tinawanghxw 浏览量:829 时间:2005-04-23
  • 请教各位大侠大师:同层排水时卫生间楼板需要降低多少为最佳?用普通UPVC管应该没有什么问题吧?设计时需要注意哪些问题?谢谢!...查看详情

    用户:mingwangxing 浏览量:3344 时间:2005-03-17
  • 建筑给排水图片1

    现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做? 1625485...查看详情

    用户:corelli 浏览量:955 时间:2004-12-30
  • 谢谢了 !!!...查看详情

    用户:zhangnvnv 浏览量:777 时间:2004-11-26
  • 同层排水好做,但同层清扫和检修就存在问题了。我们为了解决这个问题,发明了一种“卫生间模块化排水节水装置”。这种装置集排水、自动收集洗涤废水(洗手盆排水、地漏排水、浴盆排水等你想收集的排水)自动储存、自动回用冲洗便器,实现了分质分离排水,不设存水弯,无地漏返臭,每天节水100-150升。是一种同层排水节水技术。联系电话:013513919180...查看详情

    用户:wfr9978 浏览量:979 时间:2004-11-19
  • 高层住宅设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?20层...查看详情

    用户:junrew 浏览量:7203 时间:2004-10-20
  • 我是新手,早论坛中见到讨论过“做同层排水的卫生间,卫生间楼板下沉“这样的一个题目。有一点我不明白,他们说楼板下沉300--500,这下沉是什么意思?是指卫生间地面比其他房间低300--500吗?300--500指那部分的? 谢谢指教...查看详情

    用户:zhr000 浏览量:12614 时间:2004-09-20
  • 我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。 按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。...查看详情

    用户:无抗 浏览量:33039 时间:2004-08-15
  • 做同层排水的卫生间,安装蹲式大便器时,卫生间楼板至少应下沉多少?...查看详情

    用户:along-xie 浏览量:34838 时间:2004-07-05
  • GB50015-2003关于排水管道布置的要求4.3.8讲住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。条文解SHI里只提供了两种方案参考,一是不设地漏,二是降板。实际工程中还有其他办法吗?...查看详情

    用户:hai_ 浏览量:1027 时间:2004-04-13
  • 求教,同层排水到底是怎么一回事?我在房地产报看到今年将出台同层排水技术国家标准,该技术在欧洲已有40多年历史,进入国内也有7年了。不知国内是否有厂家配套?本人消息太塞闭,希望各位同仁多提供信息。...查看详情

    用户:yjhzx 浏览量:4821 时间:2004-01-31