已有人订阅
我一项目,位于非抗震区域,可不进行抗震设计,约有30~40%的面积需要转换,保守考虑按照部分框支剪力墙结构定义结构体系,是否合适?如果定义为部分框支剪力墙结构,则如何设置约束边缘构件,完全按照抗震三级设置约束边缘构件的要求配筋等?这样处理配筋量增加较多。哪位处理过类似的项目?请指教!...查看详情
根据什么呢??...查看详情
高规10.2.6这样对高位转换结构转换构件的抗震等级的确定阐述:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层或3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用。。。该条文的条文说明对提高一级提高的什么解释为“抗震构造措施的抗震等级”,也就是说对于计算结果不影响,提高的并不是抗震措施的抗震等级。刚就这个问题询问了一位前辈,他说在一般来讲还是直接...查看详情
在抗震加固里,夹板墙和钢筋网抹灰在哪里才能输入到墙上?...查看详情
裙楼是乙类设防,转换层上部是丙类设防,抗震等级已提高一度查表,高位转换后,框支柱和落地剪力墙是不是可以只提高抗震构造措施,不用提高其抗震等级。...查看详情
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-11-14 16:34 编辑 框剪结构和筒体结构中的框架,均被规范认定为抗震设计的第二道防线,而在框剪结构和筒体结构中,抵抗地震作用的主力构件是剪力墙,是内筒体,它们承担了50%~80%的地震力,当它们出现塑性时,所不能承担的水平力的份额,转移到框架柱上,框架柱能承受得了吗? 程序又没有进行二次计算,仅仅是将0.2V0和1.5Vfmax二者的较小值替换了...查看详情
刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图499957049995714999572。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布...查看详情
根据抗震烈度设防和抗震措施设防有什么区别,我们在实际工程中怎么实现?...查看详情
大家7度半查抗震等级按8度查还是按7度查呢?...查看详情
《抗震规范》中对楼梯结构的设计有没有什么特殊的规定?具体的条文是哪几条?...查看详情
此墙是烧结多孔240砖墙,在抗震计算中出现红字。想对此墙配筋,怎么配筋。 4993874...查看详情
最近在工作中要了解老建筑物的设防标准,请前辈们指教!不知89抗震规范以前我国主要城镇抗震设防烈度是多少?78抗震规范中无主要城镇抗震设防烈度表。...查看详情
本帖最后由 当时明月照云归 于 2014-12-24 11:03 编辑 4993020 4993636 4993665 word版本:4993640;49936414993644 带书签,可搜索,非常清晰,文件又小。绝对值得拥有。。。...查看详情
没地方输入钢结构的抗震等级,生到基础的参数的时候自动变成2级,但是不是需要的,在线等...查看详情
RT,求大神...查看详情
多道防线就是在抗震概念设计中采用一个体系震坏(屈服)了,还有第二体系保底,以保证结构大震不倒的设计思路。 对于双重抗侧力体系,第一防线是这样的:框、排架结构的柱间支撑,框剪结构中的剪力墙,,框架-筒体结构中的筒体,带翼墙端柱中的翼墙。相应地,第二防线是框、排架结构的柱子,框剪结构中的框架,,框架-筒体结构中的筒体,带翼墙端柱中的柱子。这可归纳为第一防线为混合体系中抗侧刚度较大者,第二防线则为侧向刚...查看详情
今天想就抗震设防分类中的两个问题,拿出来跟大家讨论一下: 1、一栋楼内,商场建筑面积为1.1万平,影院建筑面积为7000平,这样一个综合性商业楼,它的抗震设防类别应该如何归类? 2、这个设防类别分类,我有个疑问,它最终还是保护人民的生命财产安全的,为何高层住宅、超高层住宅,不把它划为乙类建筑呢?为何是商业面积超了17000,一个区段内人员超了5000人,就是乙类,住宅中的面积和人员数,却不在此列呢...查看详情
区分抗震措施和抗震构造措施的意义何在?...查看详情
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 ,表5.4.1 中“仅计算水平地震作用”和“仅计算竖向地震作用”,请教论坛里面的大神,什么时候仅计算水平地震作用,什么时候仅计算竖向地震作用,解答时最好告诉我参照的相关规范,谢谢啦!...查看详情
第一次接触这么高,设计有啥特殊要求,比如要不要二个软件复核,要不要超限审查之类...查看详情