抗震更新时间:2025-12-02 12:15:16

本专题为土木在线抗震设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水资料库图片1

    科 /普 <<< 成品支架、抗震支架、管廊支架释义 >>> 成/品/支/架/ 成品支架 ///Finished bracket /// 成品支架即生产出来的支架已经是完整的产品,在施工现场无需焊接或...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:141 时间:2023-12-28
  • 结构资料库图片1

    引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 6.2 级地震破坏力这么大,我们身处建筑行业,当然知道震级是衡量地震本身的“尺子”,代表的是地震释放出来能量的大小。而地震影响及破坏程度,要用地震烈度来衡量。本文将简略概述我国地震烈度划分依据和抗震设计所选用的设防烈度。 我国一直以来就是地震多发国家,这两天甘肃的地震又让许多家庭心碎。那么为什么这...查看详情

    用户:浮生一梦梦不醒 浏览量:1600 时间:2023-12-28
  • 近日,住房城乡建设部在其官方网站上就北京网友关于国务院第744号令《建设工程抗震管理条例》中“大学建筑是否应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施”的提问进行了解答。 具体问题及回复 如下: 问 国务院第744号令《建设工程抗震管理条例》第十六条学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑,应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防...查看详情

    用户:可口可爱 浏览量:212 时间:2023-12-28
  • 结构资料库图片1

    抗震性能设计的五方面内容:性能目标、性能水准、性能指标(承载力指标和变形指标)、计算分析要求和薄弱部位针对性措施。 《抗规》抗震性能设计内容在3.10节和附录M:建筑抗震性能化设计、实现抗震性能设计目标的参考方法。 3.10.1、 (抗震性能目标选用影响因素) 当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其 抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,建筑使用功能和附属设施功能...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:910 时间:2023-12-27
  • 抗震性能设计的五方面内容:性能目标、性能水准、性能指标(承载力指标和变形指标)、计算分析要求和薄弱部位针对性措施。 《抗规》抗震性能设计内容在3.10节和附录M:建筑抗震性能化设计、实现抗震性能设计目标的参考方法。3.10.1、 (抗震性能目标选用影响因素) 当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其 抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,建筑使用功能和附属设施功能的要求、投...查看详情

    用户:狮子座很凶德 浏览量:121 时间:2023-12-25
  • 结构新鲜事图片1

    地震灾害 缅怀逝者 致敬重生 18日23时59分 甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震 震源深度10公里 甘肃兰州、定西、临夏 和青海西宁、海东等地震感强烈 截至目前 地震已造成甘肃100人死亡 青海11人死亡 部分水、电、交通、通讯等 基础设施受损 截至12月19日08时00分,共记录到3.0级...查看详情

    用户:沙漠骆驼不缺水 浏览量:214 时间:2023-12-20
  • 这个是在什么情况下需要考虑的?...查看详情

    用户:wx_1637719982346 浏览量:510 时间:2023-12-18
  • 新政新规图片1

    (注: La是非抗震锚固长度 ,LaE是抗震构件锚固长度) 图集的另一个条款16G101-3的第6页,可以看到下面这句话。 2、从抗震规范中得到的解释 从《建筑抗震规范》中找到如下依据。 ①按照《建筑抗震设计规范 GB-50011-2010》的5.1.1第1条规定: (注:《建筑抗震设计规范 GB-50011-2010》2016板) 这和2...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:575 时间:2023-12-07
  • 建筑加固图片1

    多级地震作用下LRB隔震多层结构抗震性能分析 1. 研究背景 随着GB 18036—2015《中国地震动参数区划图》 引入了极罕遇地震作用、GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》 提出了基于直接设计法的隔震结构设计理念以及《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则(报批稿)》对保证结构正常使用功能提出了相应指标(具体指标要求见表1),有必要对基于直接设计法的基础隔...查看详情

    用户:东北跳跳虎 浏览量:124 时间:2023-12-05
  • 结构资料库图片1

    专家解读为进一步推广刊登在《建筑结构学报》的优秀科研成果,反映相关研究发展动态和趋势,推动学术交流,《建筑结构学报》微信公众平台开设“专家解读”专栏。在新刊中遴选部分研究方向具有前瞻性和引领性,研究成果具有创新性和实用性,研究方法具有可借鉴意义的优秀成果,由作者介绍研究背景,深入解读其创新成果及研究过程。 本期特邀 同济大学李国强教授为您解读半刚性可更换消能高强钢柱脚抗震性能试验研究。 ...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:71 时间:2023-12-04
  • 建筑加固图片1

    抗震鉴定时建筑类别的划分问题 抗震鉴定标准是先依据 建筑建造年代 确定 最低后续使用年限 ,再根据确定后的后续使用年限将现有建筑 分为 A、 B 、 C 三类 进行抗震鉴定,每类有相应的鉴定方法;鉴定加固通用规范是 直接依据后续工作年限 (其实即后续使用年限)确定建筑鉴定类别( 也是 A、...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:459 时间:2023-11-30
  • 建筑施工图片1

    近年来,我国多地陆续出现强震,给人民带来巨大的损失,老百姓深受灾难。 如何保障建筑不在地震时发生雪崩式的倒塌,保证地震时结构不发生整体崩溃,尽量减少因地震引起的建筑结构次生灾害对人员伤亡和经济损失,成了当前研究抗震工作的重中之重。而建筑机电抗震在整体的建筑结构抗震中起到至关重要的作用。建筑机电抗震 建筑机电抗震,指的是管道、风管、电缆桥架等机电设施的抗震,通俗的说就是“水电风”系统的抗震措施...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:152 时间:2023-11-28
  • 装配式施工图片1

    一、简单平面形状 1、位于地震区的高层钢结构,其水平地震作用的分布取决于质量的分布。为使高层钢结构的水平地震作用在平面上的分布做到对称、均匀,高层钢结构的平面应采用方形、圆形等双轴对称的简单平面形状。2、三角形平面也属于简单平面形状,但它仅是单轴对称平面。楼层平面为三角形的高层钢结构,在地震作用下,发生平移振动的同时,还会发生扭转振助,从而加重高层钢结构的震害程度。二、不规则平面形状1、因城市街景...查看详情

    用户:疏影暗香残 浏览量:46 时间:2023-11-22
  • 装配式规范图片1

    1、高层钢结构的抗震设计应按照国家现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》的规定确定其抗震设防类别。甲类建筑、乙类建筑和丙类建筑分别为国家现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》中的特殊设防类、重点设防类和标准设防类的简称。 2、高层钢结构的抗震设防烈度应按照国家审批、颁发的文件确定。高层钢结构的抗震设防烈度应采用中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度。3、高层钢结构的抗震设计结构体系应符合以下规定:(1...查看详情

    用户:光阴中的故事 浏览量:54 时间:2023-11-22
  • 1.本表适用于高层钢筋混凝土结构建筑工程。高层钢结构和大跨度空间结构可参照此表另行制表。2.结构工程名称和楼栋号:初步设计阶段,按方案批准文件的内容填写;施工图设计阶段,按按初步设计批准文件的内容填写。当同一建筑楼栋号中划分有若干个结构单元时,对每个属于高层建筑结构的单元应分别填写本表。3.设计阶段:分初步设计和施工图设计两个阶段。4.抗震设防烈度:填写建筑物设防烈度,如抗震措施和抗震计算的设防烈...查看详情

    用户:czcivilczcivil 浏览量:110 时间:2023-10-19
  • 新政新规图片1

    抗震支吊架已在我国建筑业推行应用了数年,但是多数项目上由于缺乏经验,面对抗震支吊架的验收时不知所措,本文就基于最新 《抗震支吊架安装及验收标准》 T/CECS420-2022 ,学习一下 抗震支吊架 进场检验和工程验收的实施要点。 抗震支吊架的验收分为进场检验和工程验收两个环节。 一 进 场检 验 1、所...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:136 时间:2023-10-19
  • 混凝土结构图片1

    框架梁柱节点的抗震受剪承载力公式中,对于箍筋增加的剪力计算是用的梁纵筋间的间距hbo-as39;,而梁柱抗剪承载力计算中用的是h0. 这有什么不同,请解读一下。...查看详情

    用户:wx_1679539016496 浏览量:66 时间:2023-10-12
  • 钢结构工程图片1

    某9度区钢结构体育馆抗震等级为二级,结构高度约23.650m,设计时按《高钢规》对板件宽厚比进行控制。 某KL截面为H800X300X16X28,查看构件信息: YJK软件输出腹板高厚比限值为 52.89 。而按《高钢规》表7.4.1: 计算得到腹板高厚比限值应为:72×(235/355)^0.5=58.58,而 52.89=65 ×(235/355)^0.5 ...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:599 时间:2023-10-10
  • 钢筋混凝土楼梯梯板是不是抗震构件?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:35 时间:2023-10-05
  • 造价筹划图片1

    引 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第585号关于发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》的公告——现批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为GB 50981-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第1.0.4、5.1.4、7.4.6条为强制性条文,必须严格执行。为减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,新建项目逐渐强制要求做抗震支架。 一...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:299 时间:2023-09-27