基础为水泥基础,之前施工没有放置预埋件。现在想要安装护栏,请教是水钻打孔,管子埋进去灌注水泥结实,还是底脚打膨胀螺栓结实?膨胀螺栓用不锈钢螺栓么?...查看详情
受弯剪作用的预埋件,施工单位施工时把原锚固长度15d降成5d,想请教大神这个如何是好?施工单位想让我帮忙验算一下,我们总工直接说锚固长度都不够,验算屁啊,我现在很纠结啊,请教大神如何解决!...查看详情
低压配电室内共10台低压柜,分两排面对面安装,柜下是否要做预埋件...查看详情
5594953...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-17 16:22 编辑 结构预埋件,承载力应算。 先求拉剪弯,再算总截面。 【注释】总截面:锚筋的总截面面积。 参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(9.7.2-1) 2016.6.24...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-17 16:31 编辑 锚板厚由计算定,不小六成锚筋径。 受拉受弯厚应加,八分筋距保劲性。 【注释】六成:十分之六。锚筋径:锚筋直径。八分:八分之一。筋距:锚筋间距。 参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.7.1 2016.6.24...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-17 16:45 编辑 埋件计算多系数,俱在算式分母处。 筋面因之虽增加,目的却为求牢固。 【注释】埋件计算:预埋件锚筋总截面计算。 见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(9.7.2-1)。筋面:锚筋总截面。 2016.6.24...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-17 17:03 编辑 锚筋承剪系数,涉径筋混强度。 最大不过.7,式简较易记住。 【注释】锚筋承剪系数:锚筋的受剪承载力系数。 涉径筋混强度:涉及锚筋直径和混凝土锚筋的强度设计值。 式简:公式简单。参加GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(9.7.2-5) 2016.6.24...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-17 17:12 编辑 板曲变折减系数,点二五乘板厚度。 比筋径加0.6,算式简不易错误。 【注释】板:预埋件锚板。板厚度:锚板厚度t。曲变折减系数:弯曲变形折减系数。 筋径:锚筋直径d。详见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(9.7.2-6) 2016.6.23...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-2 22:37 编辑 锚筋层影系数,只涉锚筋层数。 一点八五点九,三值少可记住。 【注释】锚筋层影系数:锚筋层数的影响系数。一点八五点九:1、0.85、0.9。 参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.7.2.2 2016.6.22...查看详情
本帖最后由 中型厂 于 2016-6-14 17:22 编辑 自己建的,网上没搜集到,预埋件全参数化模型...查看详情
纯受压的预埋件锚筋长度是取15d,还是按70%的35d算呢?...查看详情
最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?...查看详情
如题! 谢谢...查看详情
立管三通甩口与预埋件(大便器预埋件、洗脸盆和地漏预埋件)必须保证在一条线上,不然以后无法安装横支管,不知道是不是此话说严重了。一般如何保证三通口与大便预埋件在一条线,需要用到仪器来定位安装吗? 本人检查了几层,有几层根本就做不到立管三通甩口与预埋件在一条线上,难道就意味着以后横支管就无法安装或者说安装有难度吗? 5267593 5267596 5267595 5267594 5267593 526...查看详情
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!...查看详情
急!!预埋件忘记预埋了,怎么处理?...查看详情
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-13 14:20 编辑 卫生间两个地漏预埋件、1个洗脸盆预埋套筒以及1个坐便器预埋套筒需要预埋,现在知道土建的楼层板厚浇筑为11cm,那我们这些预埋件选择多高的才合适呢,低于11cm怕被混凝土埋掉,太高了突出结构面又不合适。 5197073 5197074 高度9.5cm 5197075 本工程X号楼其中一个卫生间马桶用预埋套筒高出结构层,不知道行不行。...查看详情
我有一单层单跨(9m)砼框架,屋面在离边柱2.5m处有一5t的电动葫芦吊,已经施工完成,现在业主及工艺要求把葫芦吊移至跨度中间!图集处预埋螺栓处都有构造吊筋、现在设不了,砼梁是否有影响!请教各位大神,应该怎么处理,是否可行,如果可行须注意哪些?谢谢!...查看详情