  • 建筑消防给水图片1

    3月23日晚,房山区一小区居民家中发生火灾,火灾原因初步认定为洗衣机电器故障所致。 房山区消防救援支队在调查过程中发现,小区消防控制室值班人员王某对中控主机报警进行消音后,未及时拨打119报警,未启动灭火疏散预案,延误灭火救援和人员疏散。 此次火灾事故中,控制室值班人员王某心存侥幸,不履行火警确认程序,致使正常运行报警和灭火的消防设施形同虚设,给人民群众的生命和财产...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:10 时间:2024-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    消防控制室, 指设置在建筑物内,配有火灾自动报警系统的房间,可用于接收、显示和处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是应对火灾等突发事件的重要预防和指挥中心。而消防控制室的值守人员负有及时发现和处理潜在隐患,保障建筑物内人员和财产安全的重要责任。 然而实际操作中,部分值守人员存在侥幸心理,致使消防控制室形同虚设。近期,北京发生一起因消防控制室值班人员失职导致的火警延报事故,这起事故是...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:12 时间:2024-04-02
  • 电气资料库图片1

    消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施! 防静电地板只是防静电措施的一种、一部分。目前没有规范强制要求消防控制室采用防静电活动地板(可能笔者没查到),只是大家习惯性采用防静电活动地板而已。下面是一些其他常见的防静电措施: 1. 防静电地板铺设:除了防静电地板之外,还可以使用导电地板、防静电瓷砖等防静电材料来铺设地面,以确保静电能够有效地释放掉。 2. 防静电设备和工具:使用防...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:5 时间:2024-03-29
  • 建筑给排水图片1

    一、消防控制室位置选择 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022: 4. 1. 8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔; 2、《消防控制室通用技术要求》 GB25506-201...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:31 时间:2024-03-21
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:19 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:126 时间:2023-05-24
  • 消防控制室设置的条件《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条:设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:118 时间:2023-05-22
  • 消防控制室照度是300lx还是500lx???...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:55 时间:2023-05-17
  • 建筑给排水图片1

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下: 由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。 再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下: 8....查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:100 时间:2023-05-16
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:177 时间:2023-03-08
  • 建筑规范图片1

    一、什么场所需要设置消防控制室 1.设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 2.封闭段长度超过1000m的隧道宜设置消防控制室。 3.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 需要注意的是:如果建筑仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能,那可只设消防值班室,消防值班室可与有人值班的部门合并,比如保安值班室。如果具有两个或两个以上消防控制室...查看详情

    用户:bnanna 浏览量:106 时间:2023-03-07
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:103 时间:2023-02-01
  • 附设在建筑内的消防控制室,应依规设置自动灭火、排烟等消防设施。 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟等消防设施,主要依据两个条件:1、是否存在火灾风险;2、是否属于规范要求的设置范围。 消防控制室设置有报警联动、应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等系统主机及消防电源,也会存放值班记录、办公文件等其他可燃材料, 尤其存在备用电源及蓄电池 , 存在电气火灾和...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:77 时间:2023-01-17
  • 消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室,除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。 依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路(3.4.1)。 但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:253 时间:2023-01-17
  • 消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:103 时间:2023-01-17
  • 消防控制室的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《消防控制室通用技术要求》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、消防控制室是否可以和其他控制室合用? 2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统? 3、消防控制室是否需要设置火灾报警系统? 4、消防控制室是否需要设置排烟设施? 第一章 设置要求及原则 一、设置火灾自动报...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:63 时间:2023-01-17
  • 建筑消防给水图片1

    为进一步规范北京市单位消防控制室应急处置规程,提升消防控制室快速响应和处置能力,北京消防研究制定了《消防控制室“四快”处置规程》(试行)。 单位接到火灾报警信息后,值班人员应按照“简捷、实战、高效”的原则,实现“快确认、快调集、快启动、快疏散”。 一、快确认 主班副班共同负责确认火 情 。 其中,主班负责通过火灾自动报警系统确认火情,通知报警点位就近人员在 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:95 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:266 时间:2022-11-15
  • 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室是建筑消防的中枢,消防安全方面承担者重要作用。近年来,发生数起因消防控制室值班人员处置不当造成重大火灾伤亡的事故,教训惨痛。因此,消防控制室值班人员不但要熟练操作消防联动控制设备操作方法及设备工作原理,还要熟练、...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:14 时间:2022-10-25
  • 输变电工程图片1

    问:消防控制室能不能和10kV配电室相邻? 答: 我们先学习规范,看看规范如何要求的。GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.7条规定, 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》第8.1.7条第3款规定,消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:460 时间:2022-10-10