散热器更新时间:2025-12-01 16:36:03

本专题为土木在线散热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与散热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教热用户的散热器大概在运行多少年后应进行清洗?有没有规定?...查看详情

    用户:jschzh-163 浏览量:1095 时间:2007-01-19
  • 散热器采用非金属涂料可以改善散热器的热工品质,减少散热器数量, 以传统银粉漆的散热效率为100%,那么各种非金属漆的效率根据颜色的 不同大致在113-117%左右,比如乳白色漆为114%,浅蓝色漆为117% 自然金属表面的散热效率也有109% 至于原因我不太清楚,是否跟辐射因素有关呀? 请大家给分析分析!...查看详情

    用户:yanjj88 浏览量:1712 时间:2007-01-19
  • 室外温度-5度 进水温度75度 回水温度55度 家庭每平方要多少瓦...查看详情

    用户:jsxzzw 浏览量:1429 时间:2007-01-18
  • 在设计中,我经常把散热器片数按照计算的再增加2-4片,到审图的工程师那里,总是说大。因为在当地,很少有供热站的水达到75度的(到户内的),更别说是90多度了,(要去问供热站设计温度,就是95/70)一般50-65度,也就这个温度,这样如果有时加的少,用户还要反映暖气片数少,而这不仅仅是设计所能解决的,该加的墙体保温没有加好,甚至有的没有加,最后验收时,只要交上罚款就通过了,几年了,一直这样,我是几...查看详情

    用户:nxli2000 浏览量:1452 时间:2007-01-16
  • 一、暖气片控制 每个暖气片都应该安装进回水阀,进水阀有手动和自动调节阀。自动调节阀又称散热器温控阀,用户可通过它来设置房间的温度,当房间温度升高时,阀门开度减小,温度降低时阀门开度增加,自动保持房间温度恒定。同时有效地利用太阳辐射热以及电器、人员等产生的热量(自由热),为用户节省取暖费用。 二、管道的选择 可使用的管材有:镀锌钢管、交连聚乙烯管、PP-R管、铝塑复合管、不锈钢管、铜管、复塑铜管等。...查看详情

    用户:disapear820 浏览量:997 时间:2007-01-09
  • 安装1.2米铜铝复合散热器如何套03定额...查看详情

    用户:nihonghui 浏览量:9316 时间:2007-01-06
  • 目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!...查看详情

    用户:weikezhi200134 浏览量:1157 时间:2007-01-06
  • 请教国标散热器有几种?最高耐压多少公斤?,钢制散热器,铸铁散热器建议使用压力多少公斤?谢谢!...查看详情

    用户:tbwbk 浏览量:1502 时间:2006-12-27
  • 求JG143-2002铝制柱翼或山东省行业标准《铜铝复合柱翼散热器》,建筑科技书店也买不到,着急用,那位大侠帮忙上传,不胜感激...查看详情

    用户:sherry200699 浏览量:1741 时间:2006-12-27
  • 如题! 另外高层建筑散热器取暖分区还要考虑哪些因素?望各位前辈和同行不吝指教,谢谢...查看详情

    用户:the3rday 浏览量:4535 时间:2006-12-27
  • 有一片镁铝合金的散热器破裂,散热器整体鼓胀,正面有一条竖着的长约二十公分宽三毫米的裂口。请问是何原因,是散热器质量问题还是水压过高?...查看详情

    用户:nt321nt 浏览量:1605 时间:2006-12-23
  • 请教各位大侠:内散热器系统为地埋PB管,管径为DE25冷水循环在-9度的环境中多长时间会被冻上.计算公式有没有谢谢,...查看详情

    用户:lijimin1979 浏览量:1558 时间:2006-12-19
  • 我单位有一个车间,长40米宽30米,打算用低压蒸汽管道绕墙3到4圈取暖,请问管径如何选择。非常感谢!...查看详情

    用户:zwd12a 浏览量:1887 时间:2006-12-18
  • 中间卫生间散热器不及外墙散热器热...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:1235 时间:2006-12-18
  • 请教各位建设界的大师:谁能给小弟上传一份关于各种型号散热器的规格(如上下孔间距及暖气片的厚度、每片暖气片的刷油面积等)数据,烦请帮忙,谢谢!...查看详情

    用户:yzqzzz1999 浏览量:1203 时间:2006-12-14
  • 请教各位建设界的大师:谁能给小弟上传一份关于各种型号散热器的规格(如上下孔间距及暖气片的厚度、每片暖气片的刷油面积等)数据,烦请帮忙,谢谢!...查看详情

    用户:yzqzzz1999 浏览量:946 时间:2006-12-14
  • 哪位高手能帮我搞一份关于各种型号的散热器规格(上下孔距、散热器厚度等)的相关数据呢?谢谢!!...查看详情

    用户:yzqzzz1999 浏览量:649 时间:2006-12-14
  • 采暖供热图片1

    我有几个问题: 1、改成地暖后的流量怎样保证?(改前后的流量比是1:2.5) 2、怎样保证循环水温是55-45?进户的水温可是95度哇 地暖厂家信誓旦旦的保证用于和进水混合的回水水温是45度,但是我就想不通它的理论依据 3、地暖用户的自用压头一般是5m,那么图中的循环泵是不是扬程也是5m呢 1706190...查看详情

    用户:悟空道人 浏览量:2461 时间:2006-12-07
  • 请问钢翼管式散热器应该套定额套哪一项呢.谢谢各位大虾...查看详情

    用户:liushiqunwy 浏览量:2775 时间:2006-12-05
  • 我有一种想法,在离换热站或锅炉最近的的六层住宅,如果其入口装置内没有设置调节阀,而且循环泵扬程较高,那么此建筑的资用压力会非常大,但是它的实际压力损失非常小,那么它的一层散热器很有可能超压.大家说我分析的是否正确?...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:1645 时间:2006-12-03