散热器更新时间:2025-12-01 16:36:03

本专题为土木在线散热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与散热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我在调研中就发现不少因散热器温控阀设计、安装错误带来的问题。我就看过设计时没考虑阻力系数问题,出现用户入住到后,客厅的散热器就没热过,完全依赖于某房间达到温度后关闭,使循环水有足够的压力到达最后端这种情况,为什么温控阀的局部阻力系数起到这么大的作用呢?我们来分析一下: 局部阻力系数是指流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值,用于计算流体受局部阻力作用时的能量损失。用于双管系统的温控...查看详情

    用户:tumuzaixiantian 浏览量:3351 时间:2012-08-17
  • 石家庄国际机场改扩建工程高低压配电柜及箱式变电站、沟槽式散热器、干式变压器招标 开标时间: 2012-08-30 招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 石家庄国际机场改扩建工程项目已由河北省发展和改革委员会批准建设(冀发改基础135号),受“石家庄国际机场改扩建工程建设指挥部”(招标人)的委托,对“石家庄国际机场改扩建工程设备采购”进行国内公开竞争性招标,邀请有意向的潜在投...查看详情

    用户:zb8033 浏览量:532 时间:2012-08-13
  • 采暖供热图片1

    如题,想知道各种散热器恒温阀的阻力在一般情况下究竟有多大。 之所以提出这个问题,是因为我根据公式计算了一下,发现根据样本提供的KV值,一个DN25的散热器恒温阀计算结果达到几十KPa,请问高手,您是否计算过,根据您的计算或经验,阻力有多大? (我在计算中,流量取值是按de32的PPR管在60Pa/m的比摩阻下对应的流量。手头样本的KV值为0.7~0.82。) 谢谢! 4535323...查看详情

    用户:oksoft 浏览量:4073 时间:2012-08-06
  • 散热器支路阀门的设置原则: 1、垂直双管系统中每组散热器的供水支管上,设两通恒温控制阀,回水支管上设锁闭阀; 2、水平双管每组散热器的供水支管上设两通恒温控制阀,回水支管上不设阀门; 不知道我的理解对不对?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:1160 时间:2012-07-16
  • 洁净空调系统图片1

    内置式散热器恒温控制阀是和散热器组合为一体的恒温阀芯。 1、使用范围广在下进下出的散热器上都可以方便地安装使用。 2、结构简单,价格低廉由于使用了散热器做阀体,减少了阀门的制造成本,降低了阀门购置费用,有利于热改的进行。 3、新颖设计,与散热器同寿命采用三保险设计阀芯,可以保证内置自力式温度控制散热器阀门可靠运行 30 年,做到了与散热器同寿命。 4、安装方便专门为散热器厂家做配套产品,只要在散热...查看详情

    用户:yuchuang1132 浏览量:768 时间:2012-07-14
  • 瓦房店轴承集团变压器、配电柜、电缆、散热器、母线、空压机采购招标 开标时间:2012-07-17 所属行业:市政房地产建筑,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:辽宁 招标编号:LNCY2012057 受瓦房店轴承集团有限责任公司委托,为瓦房店轴承集团有限责任公司西郊工业园2号、3号厂房土建项目—甲供材料进行公开招标。通过公开招 标择优选取具有资质的法人单位,现将有关事宜公告如下...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:526 时间:2012-06-28
  • 问题如标题,标注时字体有些小,怎样改字体呢?有谁知道,帮帮忙啊。...查看详情

    用户:jhfjycumt 浏览量:1735 时间:2012-06-27
  • 我现在手里有一个项目:是这样的,散热器结构是不锈钢管套铝翅片,介质是熔盐,温度500°C。现在要把温度降到300°C。采用风机引风的方式散热,空气温度20°C。我计算结果散热器的长1000cm*高400mm*6排管。对数温差非常大,不知是否正确,。请问:如何正确的确定出风温度,复制搜索 复制搜索 要求只要把500°C降到300°C就行,其他都无所谓。...查看详情

    用户:jackea1986224 浏览量:764 时间:2012-06-22
  • 注册给排水工程师图片1

    首先,我想说这个题目, 按暖通规范的条文,那么此题应该选A, 但是,暖通规范和教材中两者好像不致,请指教,谢谢! 4509513 4509514 4509515...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:817 时间:2012-06-02
  • 本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:22 编辑 散热器布置在哪里有冻结危险?如:楼梯间。大门口有危险吗?...查看详情

    用户:朱迪r 浏览量:1401 时间:2012-05-30
  • 课程设计规定用热水采暖,但是工厂车间900平,热负荷三万多 太大了 自己算了算需要300多片散热器 不知道怎么设置散热器了 求高手...查看详情

    用户:zz8818226 浏览量:890 时间:2012-05-29
  • 采暖供热图片1

    一种是同侧进出 一种是异侧的 在设计时如何选用? 4505516...查看详情

    用户:zmk408138576 浏览量:1201 时间:2012-05-27
  • 如题...查看详情

    用户:zmk408138576 浏览量:1108 时间:2012-05-26
  • 有一工程,因窗户都是落地窗,散热器靠窗布置无法固定,问,有没有谁见过直接在地上固定散热器的做法...查看详情

    用户:charry2011 浏览量:5327 时间:2012-05-18
  • 采暖供热图片1

    采暖散热器及相关标准汇编 4494900...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:4402 时间:2012-05-06
  • 工地图片图片1

    各位高手!求解啊! 新交房的暖气片是这个样子滴。据说地里埋的是PB管,是如图那样弯上来的,现在我想换暖气片,也想就此改一下进出水管的样子,这样弯上来太难看了,而且铺瓷砖或地板都有一大块铺不上的地方。要是普通PPR管,就想把它先埋到墙里,再拐出来,再通到上面的暖气片上。不知道PB管可以这样吗,要进墙再出来就得增加三个弯头了,可是这PB管在墙里或地里的部分又不能有接头,好迷惑啊,不知道该怎么办好。 在...查看详情

    用户:alias999 浏览量:5549 时间:2012-05-03
  • 集中供暖的楼盘,水压大多有保证,散热器的水距一般不受限制。如果采用壁挂锅炉供暖,水压会比较小,水距不宜过高,最好选择1.5米以下的高度,否则采暖效果将大打折扣,散热器会一半凉一半热。如果采用燃煤采暖炉取暖,与之匹配的则是铸铁散热器。 集中供暖系统分为密闭式和敞开式两种,密闭式可防止氧气进入,系统不易受腐蚀,使用年限长,选择散热器的面较广;敞开式投入资金少,系统容易受腐蚀,易老化,易漏水,最好配...查看详情

    用户:a12356_ 浏览量:1189 时间:2012-04-28
  • 注册暖通工程师图片1

    在《暖规》未查到3.1.10条(本来就无此条), 那么散热器采暖系统的最高热媒温度应采用何值呢? 我在《严寒节能标准中》查到一些信息,能否采用此条款! 请指教! 4489745...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:770 时间:2012-04-24
  • 采暖供热图片1

    这里面的供水下接口 和回水下接口是什么意思啊 大虾们帮解惑 4487897...查看详情

    用户:liudaoyong197 浏览量:1241 时间:2012-04-21
  • 以下面的例子说明 明装部分管材以1米计算 明装用镀锌管暗埋用PB管暖气连接系统: 使用的管件:PB内丝弯头两个(塑料管出地面部分一进一回),玛钢弯头两个,活结两个,阀门两个; 成本: 品名 数量(米、个) 金额(元) DN20镀锌管 1 5 De25×3/4PB内丝弯头 2 20*2=40 玛钢900弯头 2 1.3*2=2.6 DN20活结 2 22.5*2=45 DN20暖气阀门 2 37*2...查看详情

    用户:luntanxinxiu 浏览量:976 时间:2012-04-18