距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线超高层住宅设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与超高层住宅设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
大家讨论下超高层的住宅的供水采用什么方案比较好呢? 150m的住宅,超高层的供水目前采用的比较多的方案是什么?并联分区供水还是串联供水呢?大虾们指导下 因为小弟第一次接触超高层住宅:lol 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 10:18 编辑 ]...查看详情
超高层住宅楼梯间前室利用敞开式阳台,楼梯间是否需要送风? 4120786...查看详情
见过超高层住宅图纸,污水管多用柔性铸铁管,造价很高,安装也不方便,请问还有什么价格较低的产品可以使用呢...查看详情
请问大家: 《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼; 轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级? 个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户 室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?...查看详情
规范上要求有不超100米的超32层高层住宅需分段设正压送风,请教大家这个含不含32层,如果地上三十一层地下一层需分段吗?...查看详情
请教:超高层住宅排污管管材的选用?...查看详情
超高层住宅的消防用水量应该怎么取?按普通住宅大于50M的室内20L/S,室外15L/S,好象有点偏小,按一类综合楼取室内40L/S,室外30L/S,我个人觉得住宅哪儿有那么危险,人也不多,一层就几户! 看过网上一篇文章,是广州的一个项目,他是按照高级住宅大于50M的室内30L/S,室外20L/S来取植的,而且他火灾延续时间取三小时! 各位大大看看.有什么建议不吝赐教,有做过实际工程的就更好了! 先...查看详情
湖南省长沙市有个项目准备建超高层,由于长沙还没有先例,所以小弟想请问各位大虾们有谁知道这方面的,请教请教!...查看详情
小弟最近正在搞一超高层商住楼设计,遇到较多技术难题,特跪求图纸参考。谢谢!!!! menglong6668@163.com...查看详情
140m超高层住宅(无集中空调)是否设喷头,还是只在楼、电梯前室等公共部位设,或是连居室、厨房均设。 也许各地方消防部门要求或各设计单位作法不一样,欢迎各位有相关经验的水友发表意见。...查看详情