排架更新时间:2024-05-05 17:09:17

本专题为土木在线排架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • <span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断...查看详情

    用户:lpf0313 浏览量:5200 时间:2009-04-08
  • 图纸很完整,希望对大家会有帮助 本帖最后由 amy220115 于 2009-4-3 17:27 编辑 ]...查看详情

    用户:amy220115 浏览量:2729 时间:2009-04-03
  • 希望大家讨论钢结构排架与门式钢架的区别? 排架结构柱与基础一般刚接,门式钢架一般铰接,但门式钢架有时可以固结,门式钢架有5T以上桥式吊车时,厂房高度不宜超过12m,不知道排架有这个规定吗?它们还有什么区别?...查看详情

    用户:lieri_5 浏览量:6748 时间:2009-03-20
  • :kiss: 下图仅供参考...查看详情

    用户:chenkun0919 浏览量:5227 时间:2009-03-06
  • 工程面积8597m²,混凝土框架结构、预制混凝土排架结构,独立柱基。铸钛车间为预制混凝土排架结构,跨度为21 m,柱距为6 m;涂料制壳车间和办公室部分为钢筋混凝土框架结构,车间柱距主要为7.0m×6.0m;办公室部分轴距主要为7.0m×8.0m。建筑物总长80.665 m;总宽48.62 m。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-18 15:34 编辑 ]...查看详情

    用户:mengfanlai 浏览量:2291 时间:2009-03-05
  • 对多层钢筋混凝土框架房屋,若顶层因设置大房间的要求,局部采用网架、屋架等大空间的屋盖形式,部分框架柱顶部变为排架柱,仍可按框架结构的有关要求进行抗震设计。计算时,屋盖系统可采用空间或平面有限元杆系模型、或简化为连杆与排架柱铰接。 对于下部到顶层全部为排架结构的多层工业厂房,应参考其它规范、规程,如:《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)、《电力设施抗震设计规范》(GB5026-96)、《火...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1795 时间:2009-03-03
  • PKPM   PKPM

    问个问题,排架厂房内的砖房对排架柱产生的荷载如何计算啊,在pk中如何输入啊?请指教...查看详情

    用户:ts-xsq 浏览量:1586 时间:2009-01-20
  • 各位大虾有礼了!我们公司现遇到一问题急需求助,望大家不吝赐教! 我们现建一厂房: 1、砼排架柱、横向为22、26、22M三联跨(每跨有16T吊车)、纵向有6、9、12M几种柱距; 2、屋面采用钢结构屋面、彩板墙面,檐口高11.5M。 现当地审图中心要求按单层钢结构厂房进行结构设计,而我们是按门式钢架轻型房屋钢结构进行参数控制和验算的,现双方各执已见。 希望大家倾力指教。并附规范、标准类参照依据为谢...查看详情

    用户:biedatingwo 浏览量:3674 时间:2008-12-26
  • 无吊车的排架结构柱顶的水平位移值是如何规定的...查看详情

    用户:ygsxtm 浏览量:2330 时间:2008-12-07
  • 有一已完工之小厂房项目,一层是现浇框架,二层是采用木屋架、砼柱的排架结构(以前采用PKPM里简化计算)。在学习STRAT,故想用STRAT复核下。 现在的疑惑是: 1、用STRAT,按实际建模能正确计算吗,注意事项是那些? 2、木屋架能正确按受力分析分析吗?跨度为15米 3、木屋架和砼柱的铰接形式在哪里体现 4、木屋架怎么建模,及斜杆和立杆及拉杆的受力形式会准确否? 或许有点吹毛求疵了,管理员不要...查看详情

    用户:蝶之过 浏览量:3580 时间:2008-11-27
  • 刚架结构工业厂房和排架结构厂房有什么不同``在计算时有什么不同``注意些什么区别````谢谢前辈们了``...查看详情

    用户:nimb 浏览量:1635 时间:2008-11-20
  • 我这有个厂房,已经盖起来了,但是都感觉柱子偏小,我计算了一下,差不太多,但是心里没有底,希望大家不吝赐教,给点指教。 本工程位于6°抗震区,加速度0.05,分组第一组,B类场地。风载0.65 这个柱子下柱400X600,但是现在起来后感觉偏小,为什么做小就不说了,不是我做的,但我得给个结论,安全不安全,希望大家帮助看看,先谢谢了 附件有图纸...查看详情

    用户:panney888 浏览量:1003 时间:2008-11-19
  • PKPM   PKPM

    我在做一个钢筋砼框架连接一个砼柱、钢屋架这样的结构,请问应该用什么软件做?是用PMCAD建模还是用钢结构建模?请高手指点。谢谢!...查看详情

    用户:kf-ng 浏览量:4631 时间:2008-11-05
  • 最近看到了一个工程是一个5层3跨的框架结构,顶层由于空间需要将中间两排柱子抽掉,屋面用双T板(成为排架结构)。对于这种处理方式我感到不妥。首先整个结构是框架结构,然而5层(顶层)用长度近20米的双T板成为排架结构,不知道受力后能否协同工作(尤其是水平力);其次这是一个学校的建筑,按8度设防考虑。总感到这个处理方式不是很妥当,但是找不到什么依据。希望高手指点。 本帖最后由 lqs_34 于 200...查看详情

    用户:lqs_34 浏览量:2379 时间:2008-11-04
  • PKPM   PKPM

    谁有PKPM排架结构建模示例?三角形钢屋架图集?急求!大家帮帮忙啊,在此先谢过了!...查看详情

    用户:menger-wen 浏览量:6275 时间:2008-11-01
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    小弟现在设计一个厂房的排架,第一次做呀,更是第一次用PK,单位又没人会,摸索过河,郁闷。 PK只能算柱跟牛腿的钢筋,可是基础,我单位要求用独立现浇基础,不用杯口基础。上次在论坛看见有人说排架柱的基础可以用TSSD算,从PK的计算书中取内力值。小弟把计算书看了好几编都不知道去哪个好。主要问题是TSSD里面要求输入Mx,,My,Vx,Vy这四个值,可是我在计算书里面只看见,M,V并没看见有X,Y方向的...查看详情

    用户:summer-ivy 浏览量:3140 时间:2008-10-26
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    第一次做排架,PKPM里面的PK只能算柱,不能算基础,我现在要做独立基础,不是杯口基础。我在论坛上见过有人说基础可以用TSSD算,有关内力参数可以从计算书中看见,小弟不太明白应该去哪里的数值,大家帮帮忙,业主使命催图纸(不懂的人就是认为简单,郁闷) 我现在把计算书传上来,大家踊跃发布,谢谢啦 我现在取了一个,大家说说是不是这样? TSSD需要Mx,My,Vx,Vy可是我在计算书里面都找不到这X,Y...查看详情

    用户:summer-ivy 浏览量:2242 时间:2008-10-26
  • 某简易厂房,15米跨,采用轻钢屋盖(工字形钢梁,钢檩条,夹芯板屋面板),混凝土柱,5吨吊车。过去上学时学过的排架结构,都是钢筋混凝土屋架或屋面梁,预制混凝土屋面板,计算时将屋架或屋面梁视作刚度很大的横梁,铰接于排架柱上,现在这种轻钢屋盖是否也是这样简化呢?...查看详情

    用户:hhh8992 浏览量:1993 时间:2008-10-12
  • PKPM   PKPM

    我用PK输入了门式排架的上部模型及荷载(不知是否正确,请指点),但不知怎么计算基础,请各位高手指教...查看详情

    用户:pp46318 浏览量:1297 时间:2008-09-27
  • 单层钢屋架,10米滴水,36米跨度钢屋架,排水坡度10% 现在柱子算到700x850,轴压比倒是不大,才0.2几,但是配筋面积超大,短边有110 用的pkpm,请教下柱子到底要做多大,还是不用管程序的配筋面积? 周围的圈梁也输入去算的,标高为4.5米...查看详情

    用户:swpchl 浏览量:1703 时间:2008-09-11