情况是这样的:昨天我们的值班员巡视发现直流系统的绝缘异常,今天检查后发现是铅酸蓄电池组的电压异常所致,我们把直流电池组独立出来,测得正对地有170V,负对地才-40V,电池组从系统分开后,直流监测就一切正常了。 我想问下,这电池组电压异常是什么原因导致的,还能不能修复? PS:这个直流屏使用有6年左右了...查看详情
请教各位高手,PLC主站接入综合保护器和直流屏,通过串口、modbus规约,不知是什么意思?综保是保护变压器、线路的,不知接入了PLC能起到什么作用,难道PLC能控制综保吗?在后台监控中,wincc能通过接入的PLC显示出综保中的数据吗?我百思不得其解,请教各位高手了,多谢! 4328983...查看详情
各位,现场现在是6KV的高压柜,还没送电,用直流屏给继保装置供电,但是我今天看到继保装置显示的电压有四五十伏(且只有A相和C相有电压,B相电压为零),这是不是太大了?我检查了N线以及GND线都是接触很好的,且A、B、C相接线也正确(系统为四线星型接线),那电压显示这么大还有什么原因呢?...查看详情
紧急求助,下周要出图询价. 高压室必需安装直流屏或EPS吗?为什么我看到的高压一次图纸中都没有直流屏柜但在高压室布置图中却有直流屏柜?如果必须安装,那么一般高压柜厂家生产吗? 另外有个问题请教,这个项目总共有6个区域变电所(各带一个10kv/0.4的变压器),10kv电源电缆埋地进入厂区,接近总变电所时走桥架架空进入,高压柜上进上出,从出线柜出来的10kv电缆再走桥架进入到区域变电所,不知如此设计...查看详情
我这里是10KV变电所,直流屏内3个交流接触器一直在跳动,特别是在补偿电容切换的时候,有时候跳动频率较高。 我观察“控制合闸电池电压”的指针一直在晃动,跳得越频繁晃动得越厉害,电压不稳定,幅度在200-220V。 电池电压偏高,在250V左右,请教下高手这是什么原因引起的?...查看详情
做 了一个工程,5台1250KVA变压器,选用KYN1-12Z高压柜,一开始时进线柜+计量柜+PT柜+出线柜X5,后来一位供电局做设计的人说,你都滞留平了还要PT柜干什么,一点用也没啊,各位!!!1是这样吗?...查看详情