本专题为土木在线直流屏设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与直流屏设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
10kV 站,全站共有 33 个高压开关,直流屏采用 200AH,10A 充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据? 充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10 指的是电池 的 10 小时放电容量,200AH 的电池现在大多是配置 4 台 10A 的模块。其中 2 台电池均充电时用,1 台共常用负荷,1 台备份。 直流屏电池组 DC110V/500A.h 要活化,请问下放电电流一般 ...查看详情
谁有直流屏监控模块ANT-J02说明书,为什么它一直亮着,怎么才能弄灭呢,或者给点直流屏监控 交流监控 直流监控 输入输出模块监控的说明书 谢谢...查看详情
小弟有几个问题请教各位电气高手... (1) 很疑惑,高压中置柜和直流屏是什么关系? 如果直流屏UPS没充电 , 当电池没电了,下次分闸后的柜子是无法启动吗? (2) 有一次,请看3,4号图,是一个单独的电池,师傅说是控制低压进线柜的,如果得不到充电或者电不足将无法合作进线柜!大家遇到过这样的问题? 果然。。。(此时高压侧已送电)电池放置在4#变,大概充电15分钟,6#变低压进线柜才可以合闸! (...查看详情
有全套微机保护,直流屏,继电器的样本资料及二次图纸为您提供,如果需要请留下qq邮箱,我会一一发送过去。...查看详情
图纸简介: 直流屏 50ah 出厂图,完整的一套电气图纸,包括详细的一次原理图及接线图,及详细的蓄电池连接电缆说明。 投稿网友: lq19740602 上传时间: 2014-07-14...查看详情
深圳中科华能科技有限公司是一家集科研、生产、经营为一体的高新技术企业。是专业研制开发、生产和经营逆变电源、通信电源、基站电源、电力电源的高科技企业。公司主营:GZDW直流屏,XZDW壁挂电源,高频整流模块,电力电源,通信电源,逆变电源,UPS不间断电源 EPS应急电源.如有需求,请致电咨询。谢谢,祝大家工作愉快,生意兴隆! 联系人:江经汉 电话:13823779918...查看详情
直流屏104截电池串联好不带负载,摸其中一截电池的一端为什么不电人?电池为2.2V的。是因为电压太低还是因为没构成回路,因为无论正极或者负极对地电压减半 这不是还有电压吗。...查看详情
这是6KV系统的KYN28A-12柜子,需要一台直流屏、但是不知道该用多大容量的?谁能明白些 4841386...查看详情