首先是新人,问题可能会比较弱智~见谅见谅!! 1. 两台变压器供一个学校,需要将负荷平均分给两个变压器吗(我看原设计人不是那么做的)? 2. 负荷有很多不同的建筑负荷(教学楼、宿舍、地下室等),需要将同一建筑的负荷放到同一个配电箱吗(我是觉得放到一起方便维护操作)? 3. 总计算负荷(常用4547,应急643)约5100kw,我想选两天2500kva的变压器,但是规范是需要单台容量大于等于0.6~...查看详情
下午第六题,规范土壤校正系数是0.75,但是只适用于热阻为1.2时的修正,题目给的值对应的热阻是2.0应该怎么算呢...查看详情
题设要求求放电率,但给出的参考答案却是事故放电末期冲击系数的公式,两者我理解是不同的概念, 如是不同的概念,该题如何求解?提前感谢您的回复...查看详情
从5月开始复习一章,然后做一章习题,用来熟悉规范和手册,基本一周一章的进度。 现在还剩下第14章《电气传动》,感觉内容很多,也难,困惑中。 高手请指点下?万分感谢...查看详情
第1题求设备总有功功率,因为有多台设备,我原以为应乘以计算总有功功率时应乘以需要系数和同时系数,但答案并没有乘需要系数和同时系数,这个原因是什么?麻烦哪位知道的给讲解一下,真心感谢您的回复。...查看详情
看一些参考答案,感觉均没有考虑环温对穿墙套管电流的检验,根据手册有个环温40至60度穿墙套管电流校验,根据环温45度,算出来正好是1.05,即1515A.这个没有用一次手册中计算持续电流的公式...查看详情
供配电专业07年第一天上午第63题:4938168 分析:(A)依据DLT620-1997过电压和绝缘配合,第3.1.6 b)消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,题中为不大于5A,故(A)正确;(b)依据DLT620-1997过电压和绝缘配合,第3.1.6 C) W=1.35IcUn/1.732,计算W=1.35x30x10/1.732=234kVA故(B)不正确;(c)依据DLT62...查看详情
4937066 如题,答案是B 依据是《35~110kV变电所设计规范 》GB50059-2011 3.2.4 35kV~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。 疑问:本题所说的6回出线是110kV变的低压侧,那它电压肯定低于110kV,明显与依据里的条款不符,那为什么还采用双母线接线呢? 有哪位能给点拨点拨,我是哪里理解错了!! 感谢 49...查看详情