距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线集水坑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与集水坑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
喷淋末端试水能排地下室集水坑么??? 3层公共建筑 喷淋末端试水排水管下方周围是汽车坡道和配电房,无法向室外排水 但是正下方是个集水坑。请问各位老师 末端试水能不能直接排到集水坑内??? @hug@...查看详情
北方地下室内的集水坑可以排进室外雨水系统里面吗? 其换热机房和制冷机房里的集水坑排进室外雨水系统还是室外污水系统?...查看详情
1.集水坑斜坡上的桩截桩是平着截吗?平着截是按最低点吗? 2.04G101-3,58页上有斜着的做法,11G101取消了,是不建议用04G的做法吗? 3.不按04G101的做法,就是出现二平台那种,具体节点怎么做呢?...查看详情
我们这的消防电梯集水坑有当做普通排水井使用,水井中的地漏管、公共区域的地漏管都是直接排到消防电梯集水坑的,而且全是PVC暗埋进去。想问下PVC管可以进入消防电梯集水坑么?...查看详情
现有一个项目的地库顶板雨水排水,甲方要求采用地库顶板设地漏排水,水排至地下室集水坑,相关集水坑适当加大,设两个泵用一备一,同时考虑沉淀泥沙的措施。外围靠近地下室外墙的地漏考虑直接从侧墙排除。我们的以往项目做法都是地库顶板采用结构找坡,坡度为1%~2%;上设 排水层---渗排水系统或盲沟排水系统。但是甲方说他们这个项目周边其他地块也是这样做的,为什么这块地不行,我们又找不到规范明确的规定这种方案不可...查看详情
如题。图纸上是这么画的,我感觉不可行。大家碰到过这种情况吗?...查看详情
5461661 5461661...查看详情
问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?http://www.ntgccl.cn/upLoad/image/20151022/14454911275185209.jpg渗水不是直接接入室外排水管网么?还要用泵提升?http://www.ntgccl.cn/upLoad/image...查看详情
请教大神,CFG桩施工,设计有效长度12m,那么在电梯基坑、集水坑位置的桩是否需要加长总长度呢? 施工现场部分楼座换填,挖至粉质粘土层用砂石配料,换填前可否不进行清巢,回填10-20cm石头压实后在分层换填?...查看详情
如题:地下车库的集水坑的压力排水是排到室外的雨水口还是室外的废水检查井? 5427142...查看详情
集水坑平面图中的编号3是通气管,在以前接触的工程中很少有见到集水坑有通气管的,这个通气管在集水坑中是干嘛用的?...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-12-19 20:39 编辑 【刀哥论项目17】当筏板柱墩遇到集水坑及用刚性柱墩还是柔性柱墩的讨论 在群里和网友讨论的问题,现在分享给大家。 项目情况如群里群成员发的图片,我的讨论如下: 这个集水坑,冲剪的混凝土厚度350mm(多层)就能满足。但是柱子对筏板的冲切,最小厚度要500mm。设计中重视了结构概念,从概念设计的角度把好钢用在刀刃上,所以只加厚柱...查看详情
我们工地的筏板基础厚度是800 基础顶板是-6.7米 有一个集水坑在承台里面 承台又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底标高是-8.350 我想请问的是应该是按那个来测量集水坑的完成面和底部...查看详情
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-3 20:13 编辑 某工程已施工成品: 根据系统图要求,配件包括闸阀、止回阀、压力表、橡胶软接头,但实际现场施工后缺少压力表和橡胶软接头,请问这样是否可行,会影响整体大局吗? 5393339 5393340 5393341 某在建工程施工过程中所拍摄: 其他没感觉出有什么不对劲的,但是进入集水坑这段横管做的不到位,直接布置在地下室地板上,到时候做地下室...查看详情
整个地块是回填起来的,建筑做了排水盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?麻烦您了。...查看详情
潜污泵出水口是50的,排出管管径是80的,汇合主管是100的,(如图)图纸这样设计会有什么不妥吗?还有哪位同行可以拍点地下室集水坑的浮球控制开关的图片给我看看(整套的最好),刚学安装,现在不懂怎么操作,忘各位师傅们教教我! 5380599 5380600 5380601...查看详情
不做会有什么影响吗,我看的很多电梯井在完成投入使用后都把排水管堵上不使用了。...查看详情
施工图纸及标准图集集水坑的做法都是放坡,外侧钢筋按坡度斜向锚固,在现场可不可以做成直的钢筋都是竖向排布锚固,请问集水坑设计的依据有什么?...查看详情
集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。该方法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的粘土层。 基坑四周的排水沟及集水井设置在基础轮廓0.3m以外,根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,排水沟断面尺寸一般为(0.3m-0.5m)*(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜设于转角处,并每个20m-40m设...查看详情
这300有什么作用 还有以后建筑做法做完以后这300还在么 还会有一个错台么 5219925...查看详情