请问:地下室集水坑的潜污泵流量如何确定。规范上是说按照生活排水设计秒流量选定。但是我的潜污泵主要是因为地下室低于室外,雨水容易回流而设的。那应该是按照雨水流量来计算吧?? 再者,若是设有喷淋和消火栓的地下车库的排水沟和集水坑,那流量应该按照喷淋和消火栓的总流量来计算对吗? 本帖最后由 ivywll 于 2009-9-24 19:51 编辑 ]...查看详情
请教一下图纸集水坑标注的HK是什么意思...查看详情
1000x1000x1000的集水坑能否放下2台潜污泵?...查看详情
建筑给排水设计规范 4.7.8中的第5条说,集水坑的深度和平面尺寸,应按水泵类型而定。那到底就是怎么定呢? 请各位大侠帮忙,谢谢!!...查看详情
集水坑排水管(潜污泵)出水管上要装哪些阀?除了止回阀还要什么阀?它们从泵开始往外的顺序是什么?...查看详情
现在地下室污水排放 多数设计师 工程师都是做的传统的集水坑,集水坑的很多弊病 异味 清掏 泵的使用周期等很多问题 而且给水人带来很大利益(上图费),有要了解的 加 我QQ361068826:handshake...查看详情
高规上规定消防电梯集水坑容积不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,这样的话,排污泵的流量应该不小于36m3/h,同时给排水规范上规定,集水池容积不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下来,消防电梯集水坑有效容积应不小于3m3,那么“不小于2立方米”的规定是不是就冲突啦?问题二,在确定消防电梯集水坑尺寸时,2立方或者3立方,是否应该指排污泵从停泵水位到启泵水位这之间额容积...查看详情
这是我自己做的 关于潜污泵流量计算和集水坑容积确定的计算表格,希望对大家有用。...查看详情
两部消防电梯能否共用集水坑,如果共用集水容积是不是还是2方,消防泵的流量还是10L/s...查看详情
在线等,谢谢...查看详情
地下室排水沟和集水坑风道时该如何布置,请各位同仁帮忙不尽感谢! 3531332...查看详情
该集水坑位于车道上,排污泵若置于坑底不便于维修,要求在地面上设置,为避免影响板强度,留直径为150mm的空洞 。排污泵可活动不固定。 求教 小型排污泵选型~请老师赐教~ 本帖最后由 jinblack 于 2009-1-4 22:40 编辑 ]...查看详情
在GCL2008中,大家会发现集水坑构件没有了参数法输入,只有矩形、异形、自定义三种类型的集水坑,而这样定义只有平面图,与集水坑实际的情况不符,不能满足我们的需要,那么我们应该如何定义集水坑呢? 下面我们就一起来看一下,在GCL2008中集水坑的处理。...查看详情
高层地下室集水坑的潜水泵电源应采用消防电源吗? 我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。...查看详情
我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。...查看详情
3429178 图文并茂,解说详细,广联达GCL2008集水坑处理技巧 本帖最后由 jianglong_666 于 2008-11-16 10:41 编辑 ]...查看详情
集水坑的启泵水位,停泵水位,报警水位怎么确定啊?还有就是液位控制装置选什么设备啊?每次做到集水坑就遇到这样的问题了。我也不知道怎么做,就在材料表写上句“厂家配套供应液位控制装置”,总觉得有些不妥。...查看详情
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?...查看详情