距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线实验室设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与实验室设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本图是成都某国家实验室,总高18.6m,三层高,图纸内容很全面,包括:设计说明、材料表。防雷接地平面图,强电平面图和系统图等。 投稿网友: seal727 上传时间: 2014-06-16...查看详情
图纸简介: 长春某二层实验室全空气空调、同程式采暖设计图,图纸包括:一层、二层采暖、全空气空调平面图,空调系统图,采暖系统图,组合式空调详图。 投稿网友: guxiaoli1984 上传时间: 2014-05-26...查看详情
图纸简介: 本图为万级十万级洁净实验室空调设计施工图纸,图纸内容包括空调区域布置图、风口平面布置图、空调送风平面布置图、空调回风平面布置图。 投稿网友: chen137888 上传时间: 2014-05-21...查看详情
图纸简介: 本图纸为中山大学微生物楼砌体结构实验室装修设计图,图纸内容包括:装修设计说明,原有平面图,平面砌筑图,平面布置图,地面布置图,天花布置图,安装示意图,门立面图,砌体结构设计说明,门剖面图,地面做法大样图等等。 投稿网友: jxliuronghua 上传时间: 2014-04-04...查看详情
图纸简介: 各实验室各种空调类型设计平面图、设计说明、材料表、设备表等 投稿网友: fengkun8816 上传时间: 2014-02-08...查看详情
一个学校的结构实验室(厂房),层高15m,平面尺寸18*45m。人员不密集且室内为难燃烧或不燃烧物体。 依据现行防火规范GB50016-2006 消防设施设室内、外消火栓、灭火器;可不设自喷(消防炮)等其他灭火施设。 室内消防用水量取15L/S(应按16.2水柱计算水量?),充实水柱长度为16.2m 。依据如下: 1 据8.4.1条应设室内消火栓系统;8.5自动灭火系统的设置场所 可不设自喷(消防...查看详情
图纸简介: 洁净实验室设计暖通空调设计图纸,采用AHU自控装置。 投稿网友: konanman 上传时间: 2013-09-08 图纸省份: 江苏...查看详情
论文简介:本工程设计根据建设方的要求,采用净化空调机组来确保夏季净化空调系统的正常运行。根据本实验室的具体布局,对实验室各个房间的送风系统分三个系统进 投稿网友:qq413515710 上传时间: 2013-06-04...查看详情
最近做个三级生物实验室,关于空调的设计有很多问题,希望大虾们帮忙,回答一两个问题对我也是很大的帮助,先谢了! 1. 送风及排风管上的密闭阀装于何处,靠近空调/ 排风机还是靠近风口呢。新规范上说是“装于主实验室的支风管上”。 2. 如果是装在污染区的支风管上的话,那进出更衣及气闸间对应的支风管上也要装密闭阀吗?这些房间的排风口处是否也要装高效过滤。 3. 怎样熏蒸排风口上高效滤网,熏蒸剂通过送风密闭...查看详情
求助:本人最近做个中学科技楼的图,许多化学、生物、物理实验室,审图要求化学和生物实验室里的每个实验台做排风,以前没做过这类项目,希望有经验的同行指教!如果能有图参考更好,本人邮箱:awei1107@163.com...查看详情
简要说明: 本工程建筑总面积13682 m²。建筑总高度20.6m。地上五层,地下一层。基础采用静压式高强预应力混凝土管桩(PHC),桩承台混凝土为C30。主体结构为钢筋混凝土框架结构,实验大厅中设有无粘结后张预应力反力墙和强力地板。 文件格式:Word ( 其中深圳大学土木工程实验室横道图为 mpp, 施工平面图为CAD dwg) 文件大小:603 KB 4443536...查看详情
本文简要说明某医院门诊楼骨科洁净实验室净化工程原设计存在的主要问题,并较全面地阐述更改设计的主导思想和技术措施。...查看详情
1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量 这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。...查看详情
对有隔声隔震要求的实验室。应该怎么下手设计啊? 方案上噪音及震动源因为种种原因无法远离实验室。设备和实验室在一个建筑里。 震动设备在一层。四周及上层都有实验室。 我想采用的方法: 1、增加震动设备基础刚度,并于房屋基础分离。设备与其基础连接处设减震垫。 2、给设备厂家提出减噪音、减震要求。(估计效果有限) 3、内墙四周设吸音板。 4、除了对震动、噪声源的处理。要求厂家对实验仪器设置抗震动、噪音干扰...查看详情
图纸简介: 图纸净化工程 无尘室 全套安装施工图纸, 里面有万级十万级的洁净暖 通风 电气 结构设计,其中动物实验室要求做负压。 投稿网友: su15901891609 上传时间: 2011-10-10...查看详情
以前没做过,马上要做一个,理化实验室,可能还带什么物理方面的,不知道要怎么做,哪些需要做气体灭火吗?...查看详情
技术措施中 关于实验室通风 要根据通风柜布置 但是现在设计中 这些工艺一般都不做 没有那么详细 需要厂家二次设计 那么我们在设计中 要怎么设计通风呢 一审审查意见提了 换气次数按多少确定呢 谢谢了...查看详情
我们厂要新建一间实验室(板房那种),预计功率为100KW. 我们变电室出来分2个电柜,都是用4*70的铜电缆,另有专用铜条接地到各个房间。电柜现在满负荷有100A电流。如果从变电室接的话有200多米长,我想问一下各位,我这间实验室可以从其中的一个电柜接电吗?用4*70的电缆可以不穿管吗?如果埋地上须穿什么样的管?...查看详情
多功能洁净技术实验室的设计.pdf...查看详情
实验大楼,需要用到整套的纯水系统,设备部分由厂家负责,配水需自己设计,但是网上找不到相关资料,哪位仁兄做有这方面的设计资料可以共享,谢谢!...查看详情