本专题为土木在线钢架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如图所示一个11米高6米跨度的钢结构小厂房封闭式的,门式钢架柱顶位移限值是1/60,但是当柱子超过8米以后柱脚铰接的情况下柱顶位移却很大,虽然满足规范,但是却有十几公分的位移值。这个在安装的时候就会对维护部分造成很大的影响。单纯的增大柱子截面或者梁截面好像起不到理想的作用,最理想的就是把柱脚改成刚接可以很大程度的控制柱顶位移。但是像一般十米左右跨度的不带吊车的厂房如果真做成刚接了感觉又没必要(基础...查看详情
本帖最后由 windtalker1991 于 2015-3-19 14:19 编辑 单跨单层门式钢架,无吊车,跨度30m(两端3个抗风柱4x7.5m),柱距7.5m,柱高8.5m,柱顶外侧还有2.5m高女儿墙,地区风荷载标准值0.55,现须在山墙处外挑6m雨篷,试问山墙处抗风柱与钢架梁的节点以及抗风柱与钢架柱的柱脚应怎么做才行。 本人有以下想法,望诸位能人提出宝贵意见: (1)抗风柱柱脚刚接,柱...查看详情
我用布梁的方式加上去并两端铰接,可计算后抗风柱计算过不去,不加时可以通过 ,不知要如何处理希望专家帮忙,...查看详情
如图,厚度到了208mm,怎么回事,用工具箱计算,加劲肋都不需要,为什么二维设计里会出现这么大? 4998227 4998228...查看详情