  • 【考点四】防火分隔水幕 防火分隔水幕:保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。 防护冷却水幕:喷头宜布置成单排。 【考点五】防火阀 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙)必须设置防火阀。 防火阀平时处于...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:431 时间:2019-08-28
  • 现有个剧场项目,舞台做了防火幕,要用防护冷却水幕保护,请问防护冷却水幕是防火幕的两面都做吗,还是只做在舞台那侧...查看详情

    用户:abcdefgh1919 浏览量:1100 时间:2018-04-23
  • 请问一下,做3200mm高的玻璃水幕,6+6钢化夹胶玻璃可以吗,宽度1800mm?尺寸是不是太高,现在景观正在施工,准备订货,施工方提出质疑。...查看详情

    用户:woshimaijia 浏览量:209 时间:2017-11-30
  • 我看见喷规2017写了防护冷却系统的水量及要求,但是没看见这个冷却系统应该是接在喷淋系统上还是消火栓系统上。以前我接的消火栓,但一直没找到依据,听前辈说接消火栓供水量够...查看详情

    用户:hds1111 浏览量:3692 时间:2017-09-18
  • 求教:防火卷帘采用水幕防护时,水幕持续喷水时间应该是1h还是3h? 防火卷帘耐火极限为3h,耐火完整性满足要求,耐火隔热性不满足要求,采用防护水幕喷水防护。在《喷规》中5.0.11条:除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾持续时间不小于1h确定。但是防火卷帘要求的耐火极限是3h,如果只是喷水保护1h,那防火卷帘剩下的2h耐火极限还有什么意义?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:2325 时间:2017-08-07
  • 1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢? 2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!...查看详情

    用户:嘿嘿gg 浏览量:4228 时间:2017-05-02
  • 沉淀池顶部想要做水幕遮住,防止臭气散发,不知道这个水量该怎么计算,喷头怎么选型?...查看详情

    用户:xiaotang131 浏览量:1092 时间:2017-02-22
  • 通廊宽5米,水幕系统喷头应该怎么设置才能符合规范,防火分隔水幕系统...查看详情

    用户:菜鸟小飞 浏览量:3088 时间:2017-01-23
  • 建筑给排水图片1

    某舞台口设置了水幕系统,可喷头之间距离不知道该按照多少布置?现舞台口长12米,看规范写防火分隔水幕喷水强度是2L/S.m,是不是总水量是24L/s? 疑问:1.水幕喷头距离布置到底多远? 2.系统设计流量如何计算? 着急寻求帮助!!!!!!! 5544168 5544169 5544170...查看详情

    用户:风轻云淡123456 浏览量:1645 时间:2016-05-29
  • 本帖最后由 gzh6308 于 2015-10-10 16:53 编辑 新车规GB50067-2014第5.3.3,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开;但。。。。。。。 按此条,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外的其他汽车库的汽车坡道的出入口应增加水幕设置?...查看详情

    用户:gzh6308 浏览量:1794 时间:2015-10-10
  • 设计中要做一个防护水幕,查询了很多资料,防护水幕喷头成单排布置,但是对喷头的间距是多少都是说根据水力条件计算确定,这个根据水利条件详细怎么算?完全没有头绪啊:'(...查看详情

    用户:可爱的西瓜 浏览量:9996 时间:2015-09-22
  • 水幕系统是开式自动喷水灭火系统的一种。水幕系统喷头成1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。 水幕系统的组成与雨淋系统一样,主要由三部分组成:火灾探测传动控制系统、控制阀门系统、带水幕喷头的自动喷水灭火系统。 水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1358 时间:2015-08-17
  • 水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1004 时间:2015-07-28
  • 建筑消防给水图片1

    一个职业学校的活动中心,里面的一个大礼堂,900座,净高15米,按照规范应该是不需要上雨淋和水幕的。 但是因为活动中心里还有一些办公功能,设置集中空调,建筑面积8000平,那么应该是需要设置水炮吗? 5229861...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:1356 时间:2015-06-25
  • 自喷和水幕系统可以共用一套泵吗?...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:2696 时间:2015-06-09
  • 什么是防火水幕?设置要求是什么? 防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔。 防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.0.应该指出的是,在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备。...查看详情

    用户:weibo_1432776741678 浏览量:1924 时间:2015-06-08
  • 水幕系统分为几类?是由哪几部分组成的? 消防水幕按其作用可分为三种类型: (1)冷却型水幕。这种水幕主要起冷却保护作用,与简易防火隔热(如防火卷帘)结合使用,可提高简易防火分隔物的耐火性能。它直接向设备、容器、建筑门窗表面喷洒水雾,可以降低火焰辐射热对设备、容器和建筑物的影响。 冷却型水幕用于露天设备宜采用开花型水雾滴,在室内宜采用喷雾型水滴。 (2)阻火型水幕。阻火型水幕用以...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:629 时间:2015-06-08
  • 水幕喷头分为几类? 水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。 按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。 口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:1487 时间:2015-06-08
  • 什么是水幕系统?其设置范围是什么? 水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的用以阻火、隔火、冷却简易防火分隔物的一种自动喷水系统。 水幕喷头喷出的水形成水帘状,因此水幕系统不是直接用于扑灭火灾,而是与防火卷帘、防火幕配合使用,用于防火隔断、防火分区以及局部降温保护等。它也可以单独设置,用于保护建筑物门窗洞口等部位。在一些既不能用防火墙作防火分隔,又无法用防火幕或防火卷帘作分隔的大空间...查看详情

    用户:co1432776812988 浏览量:1159 时间:2015-06-08
  • 谁知道喷淋泵带多个喷淋系统(水幕,消防炮,雨淋,和喷淋系统合用泵)喷淋泵用水量如何计算?...查看详情

    用户:wyf6-26 浏览量:4257 时间:2015-01-08