供暖更新时间:2026-02-01 15:52:28

本专题为土木在线供暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个月来,我国大部分地区气温降到50年来最低水平。在这样严酷的条件下,您所在地的供暖设施正在面临严峻考验。 我希望大家交流一下情况。...查看详情

    用户:minyan11 浏览量:1009 时间:2008-01-29
  • 根据目前绝大部分区域锅炉房的供暖现状来看,如今大流量小温差这种供热方式已经成为主导趋势,这种趋势的出现主要由以下两种种因素造成:1)。供热工程设计人员为保证负荷的安全可靠而在管网设计时对管网的比摩阻控制偏小,对水泵的流量和扬程的选择上预留量偏大,这样就使得管网在设计时流量就不断扩大。2)。由于采用分户供暖的形式,对于新建小区由于入住率不能达到100%,有的小区甚至供暖已经4到5年后入住率也只有70...查看详情

    用户:xueyong00 浏览量:1198 时间:2008-01-27
  • 我们单位现在有两台2t锅炉,因为锅炉老化,存在很大得安全隐患,想进行改造。单位旁边有一个焦化厂,一个发电厂,焦炉煤气和蒸汽都比较方便,现在问题是不知道选用哪种方式成本比较低而且安全性高,请大家提提建议。...查看详情

    用户:wegetone 浏览量:2094 时间:2008-01-24
  • 河南的工程!...查看详情

    用户:小陈 浏览量:1375 时间:2008-01-23
  • 单位冬天供暖,用变频器控制水泵循环。求各位老师采用板换热水供暖的进口和回水的正常压力是多少。知道这个值后我们就可以调变频控制器的参数了。...查看详情

    用户:wwlj990 浏览量:2370 时间:2008-01-21
  • 太阳能供暖中,存在热负荷的计算,直接关系着集热器面积.另外还有水箱容量的计算,这些都怎么计算呢,请教各位大侠们,给小弟点指点吧....查看详情

    用户:s8120g 浏览量:2787 时间:2008-01-17
  • 华电石家庄热电有限公司率先与省专业气象台负责人一起召开了供热与气象服务研讨会,共同商讨了实现“看天供暖”的相关事宜。 河北青年报1月10日报道 1月7日本报报道的《石市有望实现“看天供暖”》引起石市有关部门关注。 昨日,河北华电石家庄热电有限公司率先与河北省专业气象台相关负责人坐在一起召开了供热与气象服务研讨会,共同商讨了实现“看天供暖”的相关事宜。 ■“看天供暖” 能够让居民家温度适宜 “从我们...查看详情

    用户:zhengxufeng 浏览量:1096 时间:2008-01-13
  • 二次水流量147.6顿/小时 管径DN150 楼高共7层,换热器在地下一层,地下1层高4米、地上楼层高度平均每层高3米 求助,怎样计算水泵、管道和散热器的阻力,还有如何计算扬程? 谢谢各位高手,帮忙给小弟指点一下...查看详情

    用户:my2006happy 浏览量:11137 时间:2008-01-10
  • 刚接到一活,是几栋六层住宅楼,所在地方属农村,且离电厂非常近,故甲方想利用电厂产出的蒸汽直接供暖,不知道这样做是否合适,规范上有没有规定,我觉得住宅里用蒸汽很危险,不是吗?...查看详情

    用户:51242385 浏览量:2399 时间:2008-01-09
  • 一个不采暖的房间在周围房间都供暖时,房间可以达到多少度?周围房间的温度设定为20℃。请各位高手帮忙解答,小弟先在此谢谢了。...查看详情

    用户:mqwchina2008 浏览量:2759 时间:2008-01-09
  • 简介: 本文介绍了电热辐射供暖系统的几种形式,指出其在住宅中应用的特点,以发热电缆供暖为例,探讨了电热辐射供暖系统的设计方法及其在建筑采暖领域的发展优势 关键字:电热辐射供暖 发热电缆 设计 相关站中站: 地板辐射采暖技术 1、概述 随着城市大气环境日益恶化,住宅商品化及人们对室内热舒适环境的要求不断提高,近年来一种新的室内供暖方式——低温电热辐射供暖,正逐步被住户和开发商认可。 任何物体都具有热...查看详情

    用户:edward.czj 浏览量:1454 时间:2007-12-26
  • 本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃ 设备:换热器两台,换热量足够大。 循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm 补水泵没有问题。定压值:0.48MPa 运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。 某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。 (所有单元入户都...查看详情

    用户:fzm2001 浏览量:1719 时间:2007-12-25
  • 我新手,我想问下前辈们 1层房间需要计算地面散失的热负荷,那地面的传热系数到底怎么计算,还是大体估计下...查看详情

    用户:cgjzhen615 浏览量:1156 时间:2007-12-05
  • 做了内蒙古乌海的采暖,可是不知道它那个地区的供暖室外计算温度,请大家帮忙啊,其他地区的设计温度到哪里查呢?...查看详情

    用户:snoopyxiehuiyi 浏览量:2272 时间:2007-12-04
  • 我的一朋友家为集体供暖,下供下回方式,以单元为单位,室温为15度,如果不改变室外的因素,如改变水温等,还有什么方法可以提高室温...查看详情

    用户:yh060222 浏览量:2609 时间:2007-12-03
  • 曾经遇到几户,就是在地暖第一次供暖中,楼下漏水,在对地暖管试压时,没有发现问题。而且地下没有别的水管一类的管道。在楼上也没往地面撒水。后来又供暖了几天,楼下不漏了。能解释一下什么情况吗?...查看详情

    用户:xiangzi_5678 浏览量:4240 时间:2007-12-03
  • 我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。 请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!...查看详情

    用户:tbwbk 浏览量:1545 时间:2007-12-01
  • 我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。 请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!...查看详情

    用户:tbwbk 浏览量:1927 时间:2007-12-01
  • 郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决 有什么好的方式 如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。...查看详情

    用户:qinliping.2005 浏览量:1540 时间:2007-11-25
  • 有一北方住宅小区,附近地热水出水温度50摄氏度,日出水量2500立方米,小区建筑面积3万平方米,怎样设计经济合理的采暖方式? 我初步设想是这样的 (1) 利用全部50摄氏度地热水对一部分住宅直接进行低温热水地板采暖,其回水温度40摄氏度。(地热水水质没有问题) (2) 设一套水源热泵系统,充分利用一步骤40摄氏度地板采暖回水的余热,制取55摄氏度热水对其他住宅进行供水 以上方案是否可行?请各位指教...查看详情

    用户:nextdoorboy 浏览量:1568 时间:2007-11-20