距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线汽车库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与汽车库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本人现正设计一个小区,小区内有三个地下车库,均为独立的,停车数量均不足150部,其中有个面积超过2000m2。《停车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97及《火灾自动报警及联动设计规范》均不要求设置火灾报警系统。但GB50067-97的8.2.5条有规定排烟防火阀的连锁关闭,这个怎么实现。另排烟风机怎么实现自动启动?谢谢各位!...查看详情
不应该的理由: 如果可以作为出口,那么在发生火灾的时候,必然有部分车辆会从这个入口往外逃,但是外面的车辆是不清楚里面的情况的,肯定有车辆从入口往车库里行驶。这时候里面的车往外、外面的车往里,就会造成在入口处堵死的情况,而且这种地方汽车调头是非常难的,这就会影响疏散。 应该的理由: 那么近的地方有个可以出去的出口,为什么还要舍近求远,非要把疏散出口设置在出口处呢?...查看详情
人防按平战结合六级人防物资储备库设计 平时为地下三类汽车库 请问应该采用那种喷淋系统呢?湿式系统,干湿式系统,还是预作用系统? 请问喷淋系统应该按照那个危险设计呢?...查看详情
人防按平战结合六级人防物资储备库设计 平时为地下三类汽车库 请问喷淋系统应该按照那个危险设计呢?...查看详情
请教别墅汽车库升降电动门的控制及功率。 问题很简单,单我没做过,一时又找不到厂家,只好求助大家。...查看详情
有没有人做过I类地下汽车库的喷淋,用泡沫喷淋灭火系统吗?有人能上传一套图纸吗?...查看详情
用水量包括哪些,分别怎么算?...查看详情
message...查看详情
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m. 消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。...查看详情
在《汽车库设计防火规范》7.2.1中规定停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。如果地下停车库为半地下室,那么停放30辆汽车需要设自喷吗?...查看详情
当多层住宅和地下汽车库组合建造。通常采用的是合用疏散楼梯(人员),但设了乙级防火门。在这种情况下,消防是不是住宅部分按《建规》中住宅这条考虑设不设消火栓,汽车库按《汽车库防火规范》考虑设不设消火栓这样的考虑的。也就是住宅和地下汽车库分开考虑。 希望得到各位的指点。...查看详情
同上...查看详情
设在建筑物底层的7个6mX6m的汽车库(耐火等级二级),中间有隔墙,门均朝路面开。 可以认为每个停车库均是“停车数量不超过5辆的汽车库”吗? 还是作为一个整体,那停车数量肯定超过5辆了。...查看详情
地下为汽车库及自行车库,地上为三幢住宅楼,两幢为临街的设有商业网点的五层住宅,仅地下设室内消火栓系统及自动喷水系统;不知可否?请教各位....查看详情
在《汽车库设计防火规范》7.2.1中规定停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。如果地下停车库为半地下室,那么停放19辆汽车需要设自喷吗?...查看详情
请教各位,地下汽车库大家现在设不设灭火器,这规范像没有规定,另平时是地下车库,战时是人防,人防防火规范要求设灭火器,那是按A类还是B类算呢,如地下车库应是B类,那人防应是A类吧,不知各位是怎么做的,讨教一二。?谢了!...查看详情
请教各位大虾:地下汽车库的排水量如何计算(用于计算集水坑)?另车库内一般多少面积设一个集水坑?...查看详情
地下汽车库用湿式?干式?还是必须用水泡沫联合?...查看详情
汽车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗?这样要增加很多的喷头,且系统设计流量也要增加很多。...查看详情