机械式立体汽车库的照明在设计要注意哪些问题? 一般机械式立体汽车库层高比较高,照明是什么考虑的?是否考虑应急照明? <除机械式立体汽车库外,汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志>引自《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)是不是真的可以不设啊?设计能过吗?...查看详情
地下自行车库,面积约2300平米,层高约3.3米,是否要做机械排烟.个人认为自行车库可以不做排烟. 半地下汽车库,面积约3500平米,层高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我认为是要做机械排烟. 小弟从给排水转过来顺带做防排烟,请大侠指正,谢谢....查看详情
汽车库、停车库、停车场设计防火规范GB50067-97...查看详情
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97中: 5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定: 5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,...查看详情
规范上说面积超过2000的地下汽车库应做机械排烟,那么面积小于2000的地下汽车库呢?不排烟肯定不合适,自然排烟好像没有条件,帮忙说下如何考虑这块...查看详情
800平方、长57米的地下汽车库,入口设门,是否需要设置机械排烟和补风?我已经做了机械送、排风...查看详情
设若干通风竖井...查看详情
1...查看详情
求:《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98,哪位同仁有这个规范,帮忙传上来,非常谢谢!...查看详情
现在比较常用的做法如下:1、100厚C30混凝土随捣随光,内配双Q8钢筋◎200 2、100厚道渣垫层,找坡1%坡向排水沟 3、钢筋混凝土底板&#63740; 但我觉得这种做法对层高的影响太大,而且底板上再做配筋的100厚混凝土好像也没必要, 如果改成如下做法大家觉得怎样? 1、细石混凝土面层随捣随抹光,抹出1%坡度坡向排水沟,最薄处30厚 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、钢筋混凝土底板...查看详情
有些小区都在两幢住宅建筑之间设置半地下汽车库,规范中“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。”那对于此类半地下汽车库是否要设置自动喷水灭火系统,请各位大虾指教,谢谢 (地下汽车库 室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。) (地下室 房间地平面低于室外地平面...查看详情
一层汽车库是一间间用防火墙隔开的单库(共20个单库),二层为办公,体积不超10000m3,是否设室内消火栓系统?...查看详情
《自动喷水灭火系统设计手册》中说:立体汽车库天花板自喷系统仍按中2危险等级设计……,另说明货架内置喷头每个喷头出水量宜为115L/min且宜采用快速反应喷头,总的系统设计用水量为天花板自动喷水灭火系统设计用水量加上车架内置喷头的用水量。 是否可以理解为在计算时天花板自喷系统单独计算出水量和水压,再单独计算出车架内置喷头水量、水压,一起作为系统水量、水压计算的依据? 另天花板自喷系统和车架内置喷头系...查看详情
各位朋友:我对地下汽车库的通风系统的控制不太明白,请教各位大师。 平时送排风与着火时排烟补风系统合用的通风系统?...查看详情
各位亲爱的XJDM,请教一下,立体汽车库可以用CO2(二氧化碳)灭火么? 理由又是什么呢? 有没有相关资料啊? 谢拉 非常感谢 十分感谢 万分感谢 厄 谢谢!...查看详情
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 对于“同层相邻室内消火栓的间距"怎么理解? 横排算是相邻,那竖排算不算相邻? 我设计的地下车库建筑面积较大,需要多排消火栓,但消火栓的排列不是规则的矩形,那么布置消火栓的时候,怎...查看详情
汽车库建筑设计规范JGJ100-98 相关资料可到以下网站查找 www.china-parking.com.cn hi.baidu.com/china_parking...查看详情
现在许多工程都把人防物资库平时当作汽车库,但是两者的防火分区的规定是不同的应当按哪个划分防火分区,请各位指点,谢谢了!...查看详情
《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98:6.4.2行车道30lx,保修间75lx(均为高值) 《建筑照明设计标准》GB50034-2004:5.4.1停车间75lx,检修间200lx。 到底以哪个为准?大家平时按多少考虑的?谢谢!...查看详情
初次做到车库 一个小区,2个地下车库,1个68车位,一个91车位;均有排烟系统 查规范GB 50067-97,为3类车库 按9.0.7,可不设火灾自动报警系统 但9.0.8条说设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施. 这样应该是要做火灾自动报警系统吧? 2个车库共用一个泵房 1.请问,这个2个车库的系统怎么设计?2个车库联动控制?怎么做? 我做的系统中包括了消火栓按钮...查看详情