  • 用在V型滤池,尺寸是7.44*2.75*2(格), 吸水井和中心排水渠的高差大概是1.6,经过计算,我选的反冲洗水泵扬程是8m,鼓风机压力是38kpa。不知道这个选的是否合理? 因为我看到很多V型滤池水泵扬程都10M以上,鼓风机压力也比较大。心里没底,是不是选的有点低了。希望大家帮我看看。 谢谢。...查看详情

    用户:fmss 浏览量:1029 时间:2007-04-05
  • 想咨询一下200KW/台的罗茨鼓风机出风口有没有必要增加电动磁和排空阀?...查看详情

    用户:jjj0830 浏览量:879 时间:2007-03-07
  • 污泥处理图片1

    . 1720063...查看详情

    用户:antiwindy2005 浏览量:2527 时间:2007-03-05
  • 各位大虾,本人正在做一个废水处理工程,其中桶槽需要底部曝气,目前风机出口主管路3",需要的风量305Nm3/h,想请问,怎么计算风机出口的风压。风压与风量之间的换算关系是什么?知道了风压,就可以根据出口的压力表调节压力了。谢谢啦。...查看详情

    用户:xiaobaowsp 浏览量:1203 时间:2007-01-29
  • ZSSR系列三叶罗茨鼓风机其流量从1.22M3/min至57M3/min,升压9.8KPa至78.4KPa。共有七种 机型,七十多种规格。本产品具有体积小、重量轻、流量大、噪音低、运行平稳可靠等特点。 广泛适用于电力、化工、印染、冶金、铸造、水泥、制碱、化纤、塑料、污水处理、气力输送 、水产养殖、真空包装等行业。 http://img802.photo.163.com/jyq_800109171/...查看详情

    用户:stjx83522164 浏览量:891 时间:2007-01-28
  • 这是一个污水处理厂的. 1.鼓风机房有三台风机,一台变频,另两台工频. 2.三台罗茨风机通过总风管将风送至四个生化池,给生化池曝气. 3.总风管有一台压力变送器检测风管压力,每个生化池有一台溶解氧检测仪. 4.每个生化池的进风管口有一台调节阀,调节风量. 请问,现在为了节能,如何通过反馈的溶解氧值和总风管压力值来控制罗茨风机的运行频率和台数,以及生化池调节阀的开度?...查看详情

    用户:xyl48 浏览量:1553 时间:2007-01-23
  • 在一个小型生活污水处理中选用了36个膜片式曝气器,规格是Φ215,空气流量1.5~3m3/h。 据此,总的空气需求量最小为36*1.5/60=0.9m3/min,最大为36*3/60=1.8m3/min。 而我选用的风机是HC-401S回转式鼓风机,风量为0.67~0.8m3/min。 计算得出的结果是我的风机选小了,应该曝气量不足才对,但恰恰相反,曝气量大的以致水汹涌的翻滚。我都怕把曝气膜片胀破...查看详情

    用户:st9919 浏览量:5366 时间:2007-01-05
  • 《简明通风设计手册》:消声器安装:通风机的进出口的消声器可以互用,但在高压鼓风机上不可互用。 为什么啊?不都是通风设备吗,不明白。...查看详情

    用户:hxd19811001 浏览量:1055 时间:2006-12-28
  • 首次接触:磁悬浮离心鼓风机;更加发觉自己的孤陋寡闻。本来准备用单级高速离心风机的。既然听说了,搜一下,网上介绍如下:1.高效率 由于取消了增速器及联轴器,因此没有额外的摩擦损失,再加上HST鼓风机采用磁性(磁浮)轴承,轴承摩擦损失也没有了,使得其能源消耗及操作成本均大大减少。 2.极佳的操作性能 风机由微处理器自动控制,这样可保证风机风压风量的稳定,并可自动调节以适应各种不同的工况。在自动控制方面...查看详情

    用户:pinker95 浏览量:5317 时间:2006-12-27
  • 水处理图片1

    哪个朋友用过重庆的卡沃尔鼓风机,机器的问题这么多,怎么解决啊? 1709824...查看详情

    用户:yzdxyyyy 浏览量:824 时间:2006-12-25
  • 鼓风机出口的阀门在好几个样本上看都要求是GV型阀门,但是这个阀门又找不到他的参数 请问一下,这个阀门有什么特点么?再有,鼓风机出口阀门有什么要求么? 如果您知道,请告诉我一下,谢谢了...查看详情

    用户:waterzy 浏览量:821 时间:2006-12-14
  • 本人现在开始接触工艺设计,现在在设备选型上遇到了问题,风机的风压我已经可以确定了,但是对于风机的风量还不是不太明白,请各位大侠帮帮忙,最好能把你们的经验告诉我,谢谢!...查看详情

    用户:dicklee0416 浏览量:1745 时间:2006-09-29
  • 不知道哪位高手做过鼓风机房的噪音控制啊?要做到便宜实用就行了。...查看详情

    用户:stewens 浏览量:9051 时间:2006-09-12
  • 我们锅炉房的鼓风机是右225度的,现在的风口出口方向是背对着锅炉,面向烟囱的,请问可以将鼓风机旋转180度,方向正相反吗?...查看详情

    用户:lhnlovedun 浏览量:1387 时间:2006-08-21
  • 在好氧池中常用的两种曝气方式一就是鼓风机加曝气头组合曝气,另外一种就是水下曝气机曝气.两种方式不知道那种更好或者说两种方式的适用性在哪里? 我个人认为曝气机的溶氧效率较高,而且安装方便简单,应该优势大些. 但还是很多工程使用曝气头的方式,不知道那种有什么优势? 恳请赐教....查看详情

    用户:wangaixue 浏览量:2346 时间:2006-08-21
  • 我是给排水专业的,经常用到鼓风机,但我这里没有鼓风机房的是设计规范标准!哪位有或者知道,请告诉我一下,谢谢!...查看详情

    用户:waterzy 浏览量:1488 时间:2006-08-21
  • 水处理图片1

    1 1686694...查看详情

    用户:dragonkiller 浏览量:1002 时间:2006-08-07
  • 同上...查看详情

    用户:ruyilyf 浏览量:2297 时间:2006-08-05
  • 请教:::最近天气较热,温度达到35度以上,风机无法保证正常开启,导致曝气池DO氧偏低,出水效果变差. 请都各位这到底是何原因,我们该怎么解决?在此先谢过了!!!...查看详情

    用户:whitney1 浏览量:1553 时间:2006-08-01
  • 我欲用高压鼓风机用于混凝池的搅拌,池体大小为1m×1m×1m,请问高压鼓风机用0.37kw、最大压力16Kpa、最大流量65立方米/h、正常工作压力<12Kpa的型号是否得当?另外,要使废水得到充分搅拌,布气管道如何布置比较好? 谢谢...查看详情

    用户:cumtchenxu 浏览量:713 时间:2006-07-31