已有人订阅
海湾火灾报警及消防联动控制系统应用设计说明(Ver.2008)...查看详情
手头上有个售楼处,地上2层,共900多平,一楼售楼大厅,二楼营销人员办公室。空调设置了多联机分体空调,一拖几,带的是室内机,现在有个问题,要不要做火灾报警系统,建规里是没要求,但火规里有要求,不超过24米的公共建筑都要做。如果要上火灾报警,具体做什么形式的火灾报警?水专业已经明确了不用做喷淋和消火栓,暖通专业也没有排风设备。是不是只要放一个区域火灾控制器,布设几个烟感,做下手动报警按钮和声光报警器...查看详情
论文简介:火灾报警系统(设备使用说明火灾报警系统(设备使用说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19...查看详情
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19...查看详情
一个20000平米左右的丁类厂房,按电气规范可以不设置火灾自动报警系统,但是暖通专业根据其规范设置了屋顶消防排烟风机,为了能自动启动排烟风机,是不是必须设置火灾自动报警系统?如果不设置,只是手动启动排烟风机,可行不?而且厂房高度13~16米,是不是只能设置火焰探测器?火焰探测器探测范围有多大?请大家帮助。...查看详情
二层建筑,一层中间是个敞开式通道,宽30米长60米,两头没门,通道两旁是商铺,自动火灾报警这个大过道里面要设烟感什么的吗?...查看详情
图纸简介: 某大型商场火灾消防报警系统图。。。。。。。 投稿网友: kso9974 上传时间: 2013-07-15 图纸省份: 江苏...查看详情
火警规范:8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.1.6的这一条是不是仅仅适用于走道?而普通房间的安装距离不受此限制?只要满足以下两条即可? 8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡...查看详情
图纸简介: 某甲类厂房电气施工图,包括照明,火灾自动报警、防雷部分,建筑面积为1117.22平米。 投稿网友: fengliju-1 上传时间: 2013-07-12...查看详情
初学设计 弱电线槽与火灾能共用线槽吗?规范上有规定吗...查看详情
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-2 14:42 编辑 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,笔者现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。 随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面积越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,...查看详情
某项目,由于单层面积较大,设于消防控制中心的主力电源无法保证末端24V用电设备的压降在15%以内,需设现场电源,请问这DC24V火灾自动报警用电现场电源是否要必须与消防中心通讯,由消防主机对其进行监控?如需,是以哪个规范条文为依据的?谢谢~~~...查看详情
请教各位高手11层的纯住宅(地下一层是丙类二项物品库房,暖通整个就没做,只有水上有消火栓,两个客梯,建筑面积地上为3860平方米,民用建筑电气规范上说要做,高层建筑防火规范上说不用做)是否要做火灾自动报警系统,能否帮忙分析下,非常感谢!...查看详情
本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-5 11:38 编辑 以下是《高规》研究室王炯主任解答的三个火灾自动报警系统中的疑难问题,分享给大家做个参考:1、《高规》9.4.3条内没有关于二类高层的旅馆、办公楼、综合楼等应做火灾自动报警系统的说明。与《建规》11.4.1 第8条:“任一楼层面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑。”;《火规》表3.1.1要求:二类高层宜按二类火...查看详情
图纸简介: 该工程共4层,属于丙类工业厂房,图纸内容包括说明、系统图、厂房照明、插座平面图,火灾自动报警系统平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: wy203 上传时间: 2013-05-23...查看详情
l两层总建筑面积小于4000 火灾自动报警系统设计规范工业建筑的丙类物品库房需要设置 民用建筑的应该不用了吧!...查看详情
气溶胶自动灭火如何动作?与火灾报警系统何有关系?用液化气的长18米的灶间下要设计几个探测器?...查看详情
一类高层建筑门厅为玻璃顶的,未安装自动喷水灭火系统,一定要设置火灾自动报警系统吗?...查看详情
请问地下酒窖设置火灾报警系统,采用什么探测器比较合适?...查看详情
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?...查看详情