室外管网更新时间:2024-04-29 07:26:58

本专题为土木在线室外管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    本帖最后由 ljq19850606 于 2016-10-9 17:20 编辑 5621068室外直埋空调外管网怎么进行水力计算? 1、是按 5621067 这个来计算吗? 2、还是按室内空调水利计算表 5621068 这个来计算? 3、还是按经济比摩阻(100-400Pa/m),最常用的为250 Pa/m这个来计算? 我的想法:如果外网供回水主干线距离很长,比如大于500m的话。冷水按30-70...查看详情

    用户:ljq19850606 浏览量:473 时间:2016-10-09
  • 包含雨水、污水、给水、电气、燃气、暖气如何组织...查看详情

    用户:元春 浏览量:1151 时间:2016-10-08
  • 工业园区内给水管网准备明敷节约造价(如绿化带、建筑部分外围),有啥子设计要求没。...查看详情

    用户:小小澄 浏览量:870 时间:2016-08-04
  • 一个厂区,消防有喷淋系统、消火栓系统。原本考虑的是 室外管网合用,但是水泵分开,后来发现,控制不好做:比如管网压力下降,应该启动 消火栓泵 还是 喷淋泵? 所以,变更 为 管网也分开。 所以,管网和水泵,要么都分开,要么都合用。 大家还有遇到的情况吗,说说,分享一下吧...查看详情

    用户:liwangy 浏览量:942 时间:2016-07-25
  • 小区给水总管,从市政引入时,要经过一个灌渠,具体作法应该在哪本图集或者其他资料上找啊?...查看详情

    用户:没脖子小白熊 浏览量:661 时间:2016-06-22
  • 地源热泵系统设计中,室外管网部分设计有什么规范么?检查井的位置有什么要求?施工图纸应该怎样画?菜鸟设计人员一名,希望有人可以指点一下。...查看详情

    用户:笑给风听 浏览量:390 时间:2016-06-03
  • 一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?...查看详情

    用户:落棋无悔 浏览量:27146 时间:2016-05-11
  • 新人求救,我想问下 室外供热管网设计有要求楼的单元分开设置阀门进行分别控制吗 如果有请告诉我规范条列位置 我的意思就是比如我的楼3个单元 我需要设置3套阀门 分别控制这三个单元立管吗...查看详情

    用户:dbcjj123 浏览量:560 时间:2016-04-26
  • 新手,第一次画,求大神发一份参考图纸...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:460 时间:2016-03-16
  • 求助 知道屋面的雨水汇水面积与暴雨强度 总流量 怎么定室外雨水管网的管径大小??...查看详情

    用户:chl010 浏览量:6494 时间:2015-12-16
  • 这是一个200平米左右的全地下燃气锅炉房,工艺专业定义为丙类厂房。 按锅炉房规范来讲,锅炉间是应设消防给水点,其他消防按照建筑防火规范做。本打算设两个消火栓,20l/s 但是,厂区消防管网距离非常远,做外网的不愿意给设置,也确实是不太合适。外网跑好几千米给这两个消火栓供水。 如果我用消防卷盘。这个合适吗?是否合规?...查看详情

    用户:elena0527 浏览量:608 时间:2015-11-27
  • 消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题 当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消...查看详情

    用户:打杂工人 浏览量:12354 时间:2015-11-05
  • 大家室外消防加压管网都用什么管材啊?热镀锌钢管,如果直埋,容易生锈,PE管,规范现在又不让用了,让用钢丝网龙骨的,我目前还没有见过这种钢丝网龙骨的,球墨铸铁管吧,造价太高。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1289 时间:2015-11-04
  • 向各位同行请教一个问题: 按照消防给水及消火栓系统技术规范: 第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定: 第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;” 第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网: 第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时” 第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规...查看详情

    用户:lzjm88 浏览量:4047 时间:2015-10-30
  • 消防水池采用两路消防供水这个怎么理解啊,需要从市政管网两段取水,还是只需在室外管网两段取水啊,求解...查看详情

    用户:supermanstar 浏览量:28288 时间:2015-10-08
  • 本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA, 按新消规12.4.2,试验压力为2P, 那我试验压力取0.5MPA,行么? 不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条) 先说声谢谢大家了 不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。 只当给大家提个醒,注意压力就好了。...查看详情

    用户:笨的像头猪 浏览量:6200 时间:2015-08-26
  • 各位给排水工程师你们好,小生土建方向,现就职于某地产,项目处于验收当中,即移交交付前期,这段时间以来,虽土建专业修修补补事情多,但仍有一个问题困扰着我:同事水暖专业,最近一月,室外管网(消防、给水、绿化给水)频繁爆管,每每面临抢修; 再次,向版内给排水工程师求助亦或者是讨论,在我所在项目,绿化已经几近完工,现场已无大型施工作业情况下,如何有效减少爆管或者说是通水用水频繁情况下,管道爆管是正常现场;...查看详情

    用户:vb2014v 浏览量:1336 时间:2015-07-10
  • 采暖供热图片1

    管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:1098 时间:2015-06-30
  • 采暖供热图片1

    按管道数可分为: 单管制 双管制 多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。 52252475-11(a)不回收凝结水的单管式系统 2.双管制蒸汽供热系统 如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)水管。 使用条件:应用最广的系统。 52252485-11(b)回收凝结...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2507 时间:2015-06-23
  • 1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。 2.应力计算时需考虑的荷载 ⑴管道内的流体压力(简称内压力); ⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。 ⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。 3.应...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:2541 时间:2015-06-23