距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水套管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水套管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
穿地下室板面和剪力墙要做刚性防水套管,有人说必须要用无缝钢管,而无缝钢管避厚少说4mm,多的10mm,而且价格又贵,焊接钢管壁厚相对薄一点,而且又更便宜,为什么不能用焊接钢管呢??还说是可以用焊接钢管的,有没有哪方面的规定?如果甲方卡住这点,我拿什么说服他?查了下图集,例如DN125的套管壁厚就是4mm,160的4.5,200的壁厚就有6mm,翼环厚度都是10mm,我能不能相应的减少这些厚度?而且...查看详情
管道穿墙要加套管,防水翼环的作用和防水套管有什么区别??...查看详情
请问石棉水泥是自己买 石棉 和 水泥 按照配合比来配的吗? 还是能够买到现成配好的石棉水泥呢?...查看详情
消防水池管道和防水套管之间的防水材料是用什么呢?是用油麻加石棉水泥 还是油麻加膨胀水泥呢?谢谢!...查看详情
建筑给排水安装中防水套管安装 及其常见问题解决 前言 随着近些年我国建筑事业的蓬勃发展,我国城市高层和超高层的建设变成建设的主导,使得给排水的安装更加复杂,要求更加严密。这些高层或超高层同时大多都带有大型地下室,而设计人员大多都将生活泵房、消防水池及泵房、管道主干管、都设计在地下室中。而这些管道穿地下室外墙和水池的防水套管的安装就重要,防水套管安装不当也会给后期管线的安装带来比较大的问题,所以建筑...查看详情
我是做安装预算的,想问有现场经验的前辈们,建筑给排水中,一层的排水管,雨水管、给水管,一般工程中要布置横向防水套管吗?如果要,是布置在散水部分呢?还是穿墙体,还是穿地梁?做预算是否要考虑这点?(根据标高)如果管道埋深比基础深,是否不要布置横向防水套管,若比基础梁或墙体标高高,是否就要布置?,具体位置是在散水还是墙体?谢谢,...查看详情
住宅楼的排水管在地下一层排出主楼,穿墙,众位是用刚性防水套管还是柔性防水套管。见过有的图纸是用刚性有的图纸是用柔性防水套管,有点儿小糊涂。...查看详情
多层建筑,卫生间和厨房立管做刚性防水套管有必要吗?支管做塑料防水套管? 原来图纸设计是刚套管,现在施工单位提出来要刚性防水套管,大家帮忙说说,不甚感激,我新手...查看详情
沉淀池排泥管要穿过池体2m多的钢筋混凝土,问一下,排泥管是直接预埋进混凝土吗?需不需要设置防水套管之类的? 如附件中的图中的排泥管 4384306...查看详情
向各位同行请教一个问题: 住宅的伸顶通气立管施工,正常的施工顺序是在屋面绑扎钢筋的情况下预留防水钢套管,然后待条件具备,直接安装管道。 请问,如果在屋面绑扎钢筋的情况下不先预留防水钢套管,只是先预留洞,后续在安装管道的时候一起增加防水钢套管,这种施工顺序是否可行? 谢谢各位同行了 4368018...查看详情
需要的同志,请来这边下载@ding@...查看详情
刚性防水套管和柔性防水套管的原理区别是什么? 有哪位比较明白的能否讲讲。 看图集02S404都有两遍了,但是没发觉在原理上有什么差别,简单的讲只是在套管两边多了两片类似法兰的东东。...查看详情
地下室高3.9m 配电室电缆沟的底标高-4.45m 那么配电室进线的标高一般在多少 配电室进线用的钢管是否要预埋防水套管 求高手指导...查看详情
请教 《防水套管国标图集02S404》 里的刚性和柔性防水套管A型、B型、C型各有什么区别?各用在什么地方?什么时候用A型?什么时候用B型?什么时候用C型?...查看详情
小弟有2个关于规范的问题: 1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢??? 2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为...查看详情
02S404 防水套管图集(GJBT-594)...查看详情
4300929...查看详情
各位前辈 谁有刚性和柔性防水套管的制作和安装的规范,或者有具体的步骤和注意事项的文档,谢谢了...查看详情
04S404防水套管图集同02S404防水套管图集相对而言,在哪方面有了修订啊!不吝赐教!谢谢了!...查看详情
橡胶坝里的充排水管道在分缝的地方做柔性防水套管怎样做。图纸说明上有一句在分缝的地方做柔性防水套管,管径是DN500的。有做过的没有,请指教怎么做谢谢啦。...查看详情