人防地下室因人防需要增设的部分墙,如扩散室、防毒通道等砼墙,仅有地下一层,可否直接座在防水板上,不再另设桩、基础或基础梁? 谢谢!!...查看详情
某些审图公司提出:(如无锡中医院项目)地下室顶板要满足防水砼的厚度250的要求。 ●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条: 4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定: 1. 结构厚度不应小于250mm; 2. 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通; 3. 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 ●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条条文说...查看详情
地下室防水照片 3690410 3690411 3690412...查看详情
地下室采用条基,防水筏板应做在什么位置?...查看详情
各区、县建委,各局、总公司,各有关单位: 根据北京市建设委员会《关于印发“北京 市 工 程 建设技术标 准2004年度编制计划”的通知》(京建科教[20041 368号)的 要求,由北京城建科技促进会主编的《地下室防水施工技术规 程》已经有关部门审查通过。现批准该规程为北京市地方标准, 编号为DBII/ 367-2006,建设部备案号为J10887-2006。其中 第2. 2. 3 (2) , 5...查看详情
禹洲_园博学府工程地下室防水施工方案...查看详情
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake...查看详情
尝试了下,一层地下室,在一层结构平面层外围设置地下室层高混凝土墙后,第一结构层框梁配筋变小,很多地方与墙体相连的L成了WKL,这种做法是否可取??如可取该做何种调整?...查看详情
地下室外墙防水到了使用年限时如何处理,如一般防水年限为15年,若过了15年后漏了,如何处理,由谁处理。...查看详情
独基或桩基的地下室都必须做钢筋混凝土防水底板吗?可不可以采用地坪做法?...查看详情
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。 荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋, 以上是手算, 是否需用pm建模全一层楼板试下比较。 另外,想请...查看详情
谁能明确的说下地下室外墙防水外防外贴和外防内贴的区别!!怎么觉得好像没区别,都是外贴。 还有就是地下室外墙如果用塑料板保护,那么用什么东西粘结啊? 谢谢!~...查看详情
向来只有地下室防水规范,但是从来没有注意没有地下水时的处理办法,不知道大家有什么高见?...查看详情
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了...查看详情
某某 公司基地工程维修机库地下室防水工程施工方案及节点图...查看详情
地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗? 总觉得地下室的防水底板在PM里建模算两次很麻烦,用JCCAD自动算重力和浮力两个方向,算一次就可以了。请问高手这样可以吗?...查看详情
请教大家,非常感谢!...查看详情
我现在正布置水箱间,但不知为地下室消防水池\生活水箱最高水位,最低水位这两个水位的确切数据!地下室楼板下层高仅5m, 经查高规,建筑给排水设计规范,及条文说明, 生活水箱:按建筑给排水设计规范,最低水位按喇叭口的淹没水位(不小于500mm)及8d(按进水管200mm,约200mm),距底板为700mm;最高水位:图集上溢流口距顶板150mm,溢流口距最高水位按200mm,最高水位距顶板为350mm...查看详情
现有一工程地下生活钢筋混凝土水池池壁上,设计预留水泵吸水管套管管中标高是-6.9,结构地面标高是-7.2,就是说离地面高30cm,减去10cm找平层,只有20cm高,而定货水泵吸水口高度是10.4cm,基础还剩下9.6cm,是否预留的高度太低了?...查看详情
有一住宅项目地下室底板防水层设计是采用防水卷材,细石砼保护层,请问防水卷材是否可改为防水砂浆?...查看详情